Environ: Habe ein großes Problem mit einer Clima 500 Heizungssteuerung

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 11.610 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von PINOCHAT.

  • Hallo Leute,
    ich weis echt nicht mehr weiter und hoffe es kann mir hier einer helfen.
    Ich besitze eine Clima 500 Heizungssteuerung der Firma Environ und kann damit meinen geregelten Heizkreis Steuern.
    So sollte es eigentlich auch sein, jedoch ignoriert das Teil einfach die einstellung der Heizkurfe.
    Bedeudet das die Vorlauftemperatur, egal was ich einstelle, bei 1 Grad Außentemperatur, bei 43 grad hängen bleib.
    Hoffe es kann mir einer hier helfen, denn ich weis echt nicht weiter.

  • Welcher Wärmeerzeuger erbringt die Wärme?
    Wird die Wärme aus einem Öl oder Gaskessel direkt bereit gestellt,gibt es eine Schutzfunktion ,welche den Kessel vor Korrosion schützt..
    Sollte es nicht so sein....
    Musst du einfach Mal mehr erzählen....


    Hat die Heizkurve einen Fusspunkt?


    Gruß kd-gast

  • ok, dann mal los,
    Die Wärme bringt ein Atmos DC 40 GS.
    Als Speicher hab ich einen 1000 l Hygienespeicher und 1000 l Pufferspeicher. Beide sind in reihe geschalten.
    Der Hydraulikplan ist so gehalten, das erst der Atmos per esbe seine Kesseltemperatur bekommt.
    Dann, wenn die eigentliche Ladung beginnt, hat die Heizung vorrang und der Überschuß geht dann ind die Puffer.
    So nun noch mal zu meinem Prob.
    Wenn ich ne Witterungs geführte Heizkreisregelung hab, die so eingestellt ist, das bei 1 grad die Vorlauftemp. bei ca 56 grad liegen sollte, aber die Steuerung mir als Referenzwert
    nur 43 grad vorgibt, wie gesagt egal was ich an der heizkurfe ferstell, es bleibt bei 43 ° , dann frag ich mich, wo ist der fehler.

  • ja schon richtig, aber verstehe dann das vorgegebene Diagramm nicht, wenn da laut kurfe bei 1° und dem von mir eingestellten wert ca 56 ° raus kommt, die steuerung aber sagt es sind nur 43.
    jetzt könnte einer sagen, ist die nachtabsenkung, bin aber im tagmodus.

  • Hat die Steuerung schon mal höhere Temperaturen als 43° zugelassen / eingestellt. ?


    Weil wie mein Vorredner schon schrieb, hat die maximale Vorlauf Temperatur Vorrang.



    Grüsse

  • Schreibe doch mal deine Einstellung hier rein, dann schauen wir mal.
    Ich bin auch der Meinung, die Temperatur wird durch die Einstellung von Min & Max begrenzt, dadurch kommst du nicht auf deine 56° VL-Temperatur.

  • Wenn es immer bei 43 Grad bleibt, liegt das wahrscheinlich nicht an min&max, sondern schlicht daran, das die Führung durch Aussentemperatur deaktiviert wurde und ein Festwert gesetzt ist. Das regelt der Mischer eben immer nach dem Festwert. Dem ist das ja auch egal.

  • Auch eine Möglichkeit, wäre jetzt nur die Frage, ob er immer fest auf 43° steht, oder nur bis 43° geht.

  • Also ich sag mal allen bis jetzt Danke, die min / max einstellung war es . Nun arbeitet sie auch fast richtig.
    Ach ja, ich hatte die Steuerrung schon auf Auto gestellt, desshalb war ja die frage.


    Nun hab ich aber ein anderes Problem.
    Die Pumpe geht einfach aus, obwohl noch genügend im Puffer an Wärme vorhanden ist.
    Ich werde mal alle einstellungen zusammenschreiben und hier Posten. Also alle für mich relevanten sachen.
    Hoffe wir finden dann zusammen den Fehler .


    :)

  • CodeBeschreibungMinSetMaxU
    THD341Differentialthermostat (S3-S4) Öffnen des Mischerventils1360°C
    THS100Min. Thermostat auf S1 – Aktivierung der Pumpe Feststoffkessel o. Solar203080
    THS101Thermostat auf S1 – Berechnung der Funktion “Sommer / Winter”01535
    THS103Thermostat auf S1 Anti-Frost-Funktion Heizkreis / Mischer-20-410
    THS200Thermostat auf S2 Aktivierung Kesselanforderung152780
    THS201Thermostat Blockiert die Funktion im Winter03080
    THS300Thermostat auf S3 Aktivierung Kesselanforderung oder Erhöhung der Temperatur gegenüber der Vorlauftemperatur des Mischers0680
    THS301Min. Thermostat für Start der Heizkreispumpe02080
    THS400Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreismischer154080
    THS403Korrekturfaktor der Heizkreiskurve in Modalität TAG-10750
    THS404Korrekturfaktor der Heizkreiskurve in Modalität NACHT-30-410
    THS405Sicherheitsthermostat auf S4 auf Vorlauf Heizkreis208590
    THS406Parameter -Comfort auf S4-505
    THS407Max. Thermostat auf S4 des Vorlaufs Heizkreis207590
    THS408Min. Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreis102790
    THS502Raumthermostat auf S5 (ist aber Deaktiviert)01540
    THS503Thermostat auf S5 Anti-Frost-Funktion auf Heizkreismischer-20510
    THS504Thermostat auf S5 Anti-Legionellen-Funktion156080
    TIM000Zeit Lauf der Pumpe bei Anti-Forst120600s
    TIM001Zeit der Pause der Pumpe bei Anti-Frost030600min
    TIM002Gesamtzeit der Schließung des Heizkreismischers170300s
    TIM003Gesamtzeit der Öffnung des Heizkreismischers170300s
    TIM004Beobachtungszeit der Veränderung der Temperatur auf S4010300s
    TIM005Wartezeit Anti-Block-Funktion1730tage
    TIM006Arbeitszeit der Pupe bei Anti-Block-Funktion1130min
    TIM007Wartezeit für Entscheidung “Sommer” für S5>THS500 o S1>THS101011440min
    TIM008Dauer Step “schließen1160s
    TIM009Dauer Step “öffnen”1160s
    TIM010Wartezeit für Entscheidung “Winter” per S5<THS500 o S1<THS101011440min
    TIM011Wartezeit Themp. Puffer oberhalb THS504 während Anti-Legionellen-
    Funktion
    15100min
    TIM012Beobachtungszeit der Themperatur Puffer unterhalb Thermostat THS504
    für Aktivierung der Anti-Legionellen-Funktion
    175480std


    COU002 Auswahl der Klimakurve 1.2

  • Hat keiner eine idee?
    Zu erklärung,
    S1 = T1 also der Außenfühler
    S2 = T2 fühler Puffer Unten, bis gestern war der am 2. Puffer ganz unten
    S3 = T3 fühler Puffer Mitte, war bis gestern am ersten Puffer ganz unten
    S4 = T4 fühler oberhalb ausgang Mischer
    S5 = T5 fühler ganz oben Puffer 1


    bei abschaltung der Heizkreispumpe hatte S1 nur noch ca 37°, S2 lag bei 60° und S5 bei 76°

  • sicher hab ich das Handbuch, wenn man das so nennen kann.
    Weil so richtig schlau werd ich aus dem ding nicht.
    Eine Anleitung ist für mich etwas anderes.
    Gut das die nicht jeden Punkt für jede der verschiedenen Anlagen möglichkeiten ausführlich beschreiben, ist mir schon klar.
    Aber so kann man doch keine Anleitung gestalten.

  • Hallo,


    Ich muss dir recht geben, das ist alles recht schlecht erklärt.
    Die 32 Seiten will ich dann auch nicht durch kämpfen.


    Setze die 140€ als Verlust, oder probiere so lange bis da etwas kommt.


    Zuerst muss man wohl herausfinden, nach welchem Anlagenschema man fahren will.
    Da fängt das Problem schon an.


    Das Ding ist schon unverschämt schlecht beschrieben.


    mfg
    HJH

  • Zum Anlagenschema, ich habe meine Anlage nach Schema 6 angeschlossen, da ich ja den Holzvergaser nicht automatisch starten kann und somit ist je
    ne Steuerung sinnlos.
    Habe ja das meiste eingestellt und zum laufen bekommen, nur dei sache mit dem ausschalten der Pumpe, warum auch immer, bekomm ich derzeit nicht in den griff.
    Ansonsten ist die Steuerung recht einfach und für meine Zwecke ausreichend.

  • bei abschaltung der Heizkreispumpe hatte S1 nur noch ca 37°, S2 lag bei 60° und S5 bei 76°

    Schreibfehler? S1=T1 Außenfühler 37°C?, S2=T2 Puffer unten

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • HS400
    Thermostat auf S4 Vorlauf Heizkreismischer
    15
    40
    80

    diesen Wert mal rauf (70°C) setzen.

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Jo sorry, war ein schreibfehler .... Danke so is es richtig.
    Die kann ich mal auf 70°C setzen, ist aber nur bei manueller Regelung aktiv.
    Aber das erste Problem ist ja schon gelöst, war wie Pinochat schrieb die Min/Max Vorlauf temp.