Beiträge von pfemi

    Vielen dank für deine Ausführungen, ich hatte es dann doch zu einfach beschrieben.

    Zwingend benötigte Leistung: zwischen 130 und bis max200 W je nach geforderter Leistung der Umwälzpumpe.

    4 h sind maximal

    Bis zur 500 W war die Luxusentnahme.

    Rechnung (120 ah x 12 )-30% dann komme ich bei 180 Watt auf ca. 5 1/2 h ich denke dann hätte ich das gröbste überstanden.

    @Feuerstuhl: Die Batterie ist wegen der Kosten so ausgewählt. Diese haben eine Lebenszeit von ca. 6 Jahren und kann mit einer noch vorhandenen Batterie erweitert werden.

    Ich sehe es eher als kleines Testprojekt. Vielleicht ergänze ich doch noch meine PV mit einem Speicher.

    Hallo,

    ich bin gerade dabei mir eine Notstromlösung aufzubauen.


    Anforderung:

    Automatische sofortiges Zuschalten bei Stromunterbrechung in der Brandphase (BMK 30) und sporadische Nutzung zur Aktivierung der Umwälzpumpe. Mir geht es nur dem sauberen Abbrand und ggf. die totale Auskühlung des Gebäudes zu verhindern.

    Verbrauch:

    ca.200 W + Angst =500W 4 h Dauer

    Meine Lösung:

    - Renogy Wechselrichter 3000W weil 2000 nicht lieferbar ca. 370,00€ Laut Angaben Zuschaltung unter Netzsvorrangschaltung < 50 ms reines 230V Sinus!

    - AGM Battery 12v 120 AH 160,00€

    - Ladegerät mit Erhaltung 60,00€


    Ich habe noch eine Garantieverlängerungen genommen.


    Ich wollte es, falls diese Lösung noch nicht genannt wurde, nur einmal ins Gespräch bringen.

    Die Alternative mit einem gutem Aggregat war mir aktuell zu teuer und auch nicht so praktikabel.

    Wie immer, es gibt viele Wege nach Rom-oder zum angedachten Ziel ;)


    Grüße Michael

    Hallo,


    eine Lan-Verbindung muss schon sein. Patchkabel zum Router oder zum nächsten z.b. Repeater und die zwei Schrauben von dem Touchpanel abschrauben, unter dem Panel befindet sich der Rj45 cat Anschluss. Den zu finden hatte bei mir am längsten gedauert….;-) Grüße Micha

    Hallo mit sommerlichen Grüßen in die Runde,


    Ich möchte die erste Jahresreinigung an meinem BMK durchführen.

    Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Bleche im Brennraum ausgebaut werden können. Die sind doch fest verschraubt, warum müssen die raus? Ich hatte das in einem anderen Thema gelesen.

    Ich denke das Reinigen des Lüfter,der Stellmotoren , alle Züge / Turbulatoren und den Abgang zum Kamin sollte genügen.

    Lambdasonde noch leicht mit dem weichen Pinsel säubern und gut sollte es sein.

    Was macht ihr so? Hattet ihr schon eine professionelle Reinigung durchführen lassen? Was wurde da gemacht?

    Danke und Grüße

    Michael

    Hallo FranzAm,


    Meine freie Einschätzung:
    Der Puffer ist zu klein ausgelegt, denn wenn das Haus in der Verbrennungsphase zu wenig Energie abnimmt ( Übergangszeit) dann können die Puffer das nicht aufnehmen. Du müsstest dann wenig und immer wieder auflegen. Das Konzept sollte ein ausgewogenes Verhältnis sein. Also z.B.: einmal Kessel voll und dann sollten die Puffer und dein Haus gut bedient sein.
    Ich musste bei meinem BMK 30KW 3x1000l, als es milder wurde, schon weniger Holz in den Kessel legen weil die Abnahme fehlte.
    Jürgen hatte es auch schon erläutert, kann da nur zustimmen.
    -Die Größe vom HV zur Fläche hört sich schlüssig an.
    -Die Kosten sind grob in dem Rahmen wo sie sein sollten.
    Aber es kommt auch auf die erforderlichen Arbeiten im Bereich der Hydraulik an.


    Andere Vorteile des BMK sind bekannt?
    Noch ein Tip, schau dir verschiedene HV an. Achte auch mal auf die Arbeit beim wöchentlichen reinigen.


    Viele Grüße Michael

    Hallo,


    Ich denke auch 40 Kw ist etwas zu hoch.
    Ich hatte ähnliche Werte der Ölheizung / 21KW und komme mit BMK 30 Kw gut zurecht.
    Habe allerdings „ nur“ 3000l.
    Da ich 3000 l auf 3 x 1000 l habe kann ich die jeweils für den Sommerbetrieb abstellen. Der erste ist mit Frischwasseredelstahlrohr. So kann ich diesen über E-therm oder Heizstab im Sommer bedienen. Dazu kann ich aber noch keine Erfahrungen geben, das ja unser Wetter eher noch winterlich ist...;-)


    Ansonsten, wenn du denn Spaß am heizen mit Holz hast, ist es eine Top Sache. Mir macht es Freude. Sonst kann es schnell zu Arbeit werden....
    Also gutes gelingen.


    Michael

    Hallo Skywalker,
    Habe zwar nur einen BMK 30 aber das sollte nicht stören.


    Wenn keine Wärme abgenommen wird, weil die Außentemperatur wie zur Zeit zu mild ist, warte ich bis auf 48 grad / eher niedriger Oben im Puffer bei ca. 20-30% (3000l), der wir dann mit einer Füllung ziemlich voll. Im Winter wenn die Heizung gleich bedient wird kann auch schon mal bei 53 Grad Puffer Oben , angeheizt werden.
    Das ist natürlich individuell zu betrachten, (Holzart, Puffergröße...)


    Zur automatischen Zündung meine Erfahrung:
    Ist super, nur es ist Vorsicht geboten! Wenn noch Glut vorhanden ist, auch wenn es nur sehr wenig Glut ist, nicht nachlegen, der BMK zündet mit wenig restglut durch. Hier warte ich eher länger, so ca. 8 h. nach dem Abbrand und schaue genau nach ob noch restglut vorhanden ist.


    Den LAN Anschluß hatte ich bei Inbetriebnahme auch nicht gefunden....


    Viel Freude mit deinem Neuen


    Grüße Michael

    Guten Morgen,


    @ MichaelW:
    hätte ich nicht erwartet. Das war so nicht ersichtlich und ich bin auch bei div. Recherchen nicht auf einen anderen Hersteller gestoßen.
    Ich habe allerdings schon bei der Errichtung der Anlage die Komponente gekauft. Die PV baue ich jetzt wegen dem Wetter gerade erst aus. Danke dir.


    Mal sehen ob ich im Sommer mit Holz nachheizen muss. Ich denke PV sollte nicht isoliert als Stromerzeugung gesehen werden. Die Wandlung, zu was auch immer (Wärme oder zu Bewegungsenergie / Auto ) ist für jeden Benutzer selbst zu bewerten. Ich sehe hier eine Möglichkeit zur Komforterhöhung und es ist ein Abgriff überschüssiger Energie. Von meinen 3000l Schieber ich im Sommer 2000 l ab und nutze für das WW nur 1000l mit edelstahrohr, wobei bei der Schichtung nur die obere Hälfte erwärmt werden soll. Dass sollte mir genügen und ich kann somit die restliche „Stromenergie“ anderweitig nutzen. Das ist mein Plan. Was nun richtig oder falsch ist, muss ja jeder selbst nach seinen Kriterien entscheiden.
    Umwelt, Effizienz, Finanztechnisch, Baulich, persönlich. Einstellungen..... ;)


    Da stellt sich mir auch nur noch die Frage wie ein „Stillgelegter Kessel auf Zeit“ sich verhält.
    Vielleicht entferne ich in der Sommerzeit bei Nichtbenutzung die Abdeckungen zu den
    Turbulatoren und lasse die Türen einen spalt offen. Mein Keller ist trocken, weil auch bewohnt.


    Schönen Tag allen Michael

    Hallo,
    Ich wollte zum Thema Stromwandlung zu Wärme nur noch folgende Info gebe. Die im Link aufgeführte Technik speist direkt brauchbare Wärme in den Puffer , wird diese gut geschichtet ist die nutzbare Wärme schnell erreicht und es steht noch genügend weitere Energie zur Verfügung.
    https://www.tuxhorn.de/index.php?id=170


    Und die Betrachtung des Komforts ist anzumerken.. Wird es rein finanziell betrachtet, ist wohl auch die Erwärmung des WW im Sommer mit Holz am günstigsten. Aber wer hat da schon Spaß dran.....und Solarthermie ist auch nicht wartungsfrei.


    Grüße Michael

    Hallo,
    ich wollte einmal wissen, wie oft ihr den oberen Bereich der Röhrenwärmetauscher reinigt.
    Ich habe das jetzt nach 3 Monaten das erste mal gemacht.
    Sollte ich es öfter reinigen?


    Danke und Grüße Michael

    Hallo,


    ich denke hier liegt ein anderes Problem vor.
    Die Wilo Yonos Pumpe kann das laut Datenblatt so wie die alte auch leisten. Sie macht nur das was sie vorgegeben bekommt. Läuft die Pumpe nach der 1 h, oder regelt sie ab? Kommen vom Speicher die richtigen Werte an? Entlüftet wurde sie? Ist die Pumpe richtig eingestellt? Sie kann ja nach mehreren Kennlinien oder auf Konstant- Drehzahl betrieben werden. Ich würde auch mal die Temperatursensoren wechseln und schauen ob sie die gleich Werte anzeigen. Also Sensor oben mit der Mitte tauschen und die Anzeige beobachten. An der Anlage wurde sonst nichts nach dem neuen Einbau der Pumpe verstellt, oder?
    Sind nur ein paar Ideen zur Hilfe.


    Viele Grüße und eine schnelle Lösung der Störung.


    Michael

    Hallo und allen ein gutes Neues Jahr,


    einer der Vorteile des BMK ist die seitliche Brennkammer, hier ist schon mal der mechanische Schutz gegeben, da das Holz nicht auf der Brennkammer liegt.


    In der Brennkammer kann es zu Spannungsrissen kommen (bei mir sind keine entstanden), es herrschen gerade wegen der sehr guten Verbrennung im BMK sehr hohe Temperaturen in der Brennkammer, da könne solche Risse vorkommen. Ich betreibe ihn jetzt seit Oktober und er sieht innen wie neu aus.
    Beim BMK sollten die ersten Kosten aufgrund von defekten allerdings erst viel später nötig sein, (10 Jahren). So habe ich es jedenfalls gehört und baue darauf.


    Die Reinigung der Brennkammer mache ich alle 2-3 Wochen, hier ist im Brennraum nichts zu sehen, oberhalb der Kammer fege ich etwas Asche heraus.
    Ich kann zu einem BMK nur ermutigen, der Aufwand der Reinigung ist enorm vereinfacht.
    Die Asche fällt ja direkt in die Lade und muss nicht extra ausgekehrt werden- ein weiterer Vorteil des seitlichen Abbrands.


    Viele Grüße Michael

    hallo,
    @ Mike Die Regelung für die Rücklaufanhebung funktioniert über ein Thermostat , hier ist nur die Pumpe elektrisch geregelt. Die liegt immer so zwischen 55-60 Grad C. Ab 66 Grad C Kesseltemperatur schaltet sie sich zu.
    @ jo danke für deine Antwort. Am Freitag kommt der Schornsteinfeger zur Abnahme. Der kann ja auch noch mal etwas dazu sagen. Aber so wie du es sagst bin ich erst mal entspannt.
    Wegen dem Edelstahl war mir so bekannt, das kannte ich schon aus anderem Zusammenhang. Normalstahl nicht an Edelstahl , das gibt Kontaktkorrosion.
    Gestern ist er mir nach ca. 5-10 min nach automatischer Zündung wieder ausgegangen. Ich war nicht zu Hause und konnte nichts regeln. Jedenfalls schmurgelte er nur vor sich hin, das hat natürlich jetzt im oberen Bereich ziemlichen Ruß verursacht. Na ja kann mal passieren.


    Erst mal danke und Grüße Michael

    Aktuell ist die Auftragslage im Bereich HLS sehr gut...aber schade wenn der genannte Händler nicht reagiert. Ich würde es nochmals über den Vertrieb versuchen. Ich konnte mir die Anlage auch vor Bestellung bei einem Großhändler ansehen.
    Soll ich diese Adresse mal zukommen lassen?

    vielleicht war ich auch nur zu ungeduldig und habe nach ca. zwei Minuten nichts gesehen an Flammbildung. Heute hat es gut funktioniert. Ich habe zwei Stück Dachlatten unten hin und dann zwei Schippchen Hackschnitzel drüber.
    Wegen des Glanzrußes bin ich jetzt entspannter, solange es nicht in den Brennraum wandert...
    Ich mach morgen mal ein Foto.
    Danke

    so, hier die Bilder vom oberen Teil der Brennkammer. Leider hatte ich am Samstag den Brennraum scheinbar doch zu voll gemacht, denke aber er war schon ziemlich zum Ende durchgebrannt. Ich hatte kaum Holzkohle auf dem Rost liegen. Die. Brennzeit war von ca. 20:00 Uhr um 24:30 meldete er die Speicher seien voll. War auch so....es war einfach zu warm...bis jetzt ist er immer noch aus und vermutlich wird er erst morgen gegen Mittag wieder starten:-) das ist schon echt Top. Die Brennwerte sich auch perfekt. Wirkungsgrad Tlw. bis 95% bei 10-13,4% CO2.
    Aber hier nun die Fotos. ich kenne keinen anderen BMK und bin halt sehr skeptisch wegen des Rußes und der Optik. Neu sah er so schön aus....;-)
    [xattach=25364]nach der groben Reinigung[/xattach][xattach=25366]vor der reinigung.[/xattach]

    vielleicht war ich auch nur zu ungeduldig und habe nach ca. zwei Minuten nichts gesehen an Flammbildung. Heute hat es gut funktioniert. Ich habe zwei Stück Dachlatten unten hin und dann zwei Schippchen Hackschnitzel drüber.
    Wegen des Glanzrußes bin ich jetzt entspannter, solange es nicht in den Brennraum wandert...
    Ich mach morgen mal ein Foto.
    Danke

    Die Rücklaufanhebung ist eine Oventrop Regumat. Liegt so zwischen 55 und 60 Grad.
    Bei reduzierter Leistung komme ich mit der Temperatur in den Puffern nicht so hoch, dafür habe ich aber eine größere Pufferladung. Das ist bei dem milden Wetter gar nicht so schlecht.


    Grüße Michael

    Guten Morgen,
    Ich habe ihn jetzt mal mit der reduzierten Lüfterleistung laufen lassen. Das hat auch sehr gut geklappt.
    Na ja die automatische Zündung war in den ersten drei Tagen super, dann habe ich etwas beim Auflegen geändert und es funktionierte nicht mehr so richtig.
    Das muss ich noch lernen. Oben an der Türeinfassung hat sich etwas Glanzruss gebildet. Der Techniker meinte es sei normal. Das ist wohl so.
    Ansonsten bin ich noch sehr überzeugt von dem BMK.


    Grüße Michael