Naja aber sollte wenn ich den Wert auf 5 Sekunden Stelle, der Eta nicht 5 Sekunden warten bis er die lüfter hochdreht?
Als ich die Werte testhalber verändert habe ist der Ofen allerdings nicht befeuert worden.
Naja aber sollte wenn ich den Wert auf 5 Sekunden Stelle, der Eta nicht 5 Sekunden warten bis er die lüfter hochdreht?
Als ich die Werte testhalber verändert habe ist der Ofen allerdings nicht befeuert worden.
Du hast die Einstellmöglichkeit das der das der Schalter später anspricht
dies auf 2 oder 5 sec stellen
dann hast du die Zeit --- Türe auf und auf den Schalter ein Magnet drauf
den gibts im Baumarkt für 3 euros
Wo wäre den diese Einstellmöglichkeit? Ich finde die beim kesselmenü nicht wirklich das ich eine Änderung wahrnehmen würde.
Ich habe zwar das Untermenü bei ein und Ausgänge - Kesseltür, aber da habe ich jetzt 0 Sekunden eingestellt. Ich kann da max 10 Sekunden einstellen, aber selbst wenn ich auf 5 Sekunden Stelle ändert das nichts an der gebläse stärke.
Das ist vermutlich Zufall. Die Vorlauftemperatur für die Heizkreise wird hinter dem Mischer gemessen (der hoffentlich vorhanden ist). Nur wenn der Mischer komplett geöffnet hat, wird das Pufferwasser ungemischt in die Heizkreise geleitet.
Viele Grüße von Karlheinz
Jetzt passt es.
Wenn man mit dem Kundendienst einloggt kann man unter Puffer bei den Einstellungen bei Fühlerzuordnung die Zuordnung festlegen welcher Fühler genommen wird bei Welchen Verbraucher. Verbraucher 2 ist bei mir der Heizkreis soviel ich gesehen habe, Da war der zweite Fühler von Oben ausgewählt. Hab das jetzt auf 1 ganz oben gestellt, und nun wird es richtig angezeigt.
Hat der Kundendienst vermutlich falsch eingestellt, oder vergessen umzustellen.
Will ja nur das das ganze möglichst effizient läuft. Ich heiz ja nicht 20 Grad umsonst in den Kamin.
Aber hab es bei den Pellets jetzt auf AGT Max auf 220 gelassen. Momentan ist seit 2 Stunden Pellets Betrieb und er erreicht e nur eine Max Temp von 160 Grad. Also von daher egal - wie Etaminator geschrieben hat.
Ok Danke. Das ist ein Argument.
Dann stell ich es erstmal auch wieder zurück.
Ich muss gestehen das ich mit dem Pellets seit Inbetriebnahme vor 2 Wochen noch nicht geheizt hab.
Ich wollte das Heute Abend aber mal nachholen.
Die Max AGT Temperatur sollte doch auch beim Pelletsteil beim Twin gesenkt werden, oder?
Hab da auch auf 200 Grad eingestellt jetzt.
Dann sollte das bei mir so passen wie bei dir
Muss ich dem Kessel auch noch sagen wo der Vorlauf vom Puffer rauskommt? (Bei welchen Fühler ca. angeschlossen ist)
Weil wenn ich mir das Bild anschaue steht da er fährt mit 46 Grad in die Heizkörper und das wäre auch die Temperatur von Fühler Nummer 2 von oben.
Ich habe mit meinem Kessel erst 3 Heizdurchgänge gemacht. Ich habe aber die Wochen vor Montagebeginn das Forum ziemlich stark belesen und bin dabei auf die Senkung der AGT gekommen die eine Einsparung bringen soll (und ich denke das ist auch wirklich so!).
Ob es jetzt den großen Unterschied macht weiß ich nicht, aber wenn ich mir da aber übers Jahr ein paar Schubkarren Holz einsparen kann dann probier ich das
Es ist auch so das ich den SH20 mit 2000lt. Puffer und 500lt. Warmwasserboiler betreibe. Das könnte mehr sein. Von daher wird es kein Nachteil sein wenn er fürs durchladen länger benötigt.
Danke Leute. Hat geklappt. Hab beim Hartgie Thread dann gelesen. Hoffe ich hab nichts anderes verstellt, aber hab nur auf 4 Fühler gestellt und dann immer auf weiter.
Hier meine Anlage. Ich weiß rausmalen hätten wir noch vorher können nach 25 Jahren Allesbrenner. Aber wird im Sommer nachgeholt
Hallo, ich habe bei meiner Twin Anlage 2x 1000lt. Puffer. Beim 2ten Puffer sind die fühler drinnen. 3 von eta.
Der 3. War auf T10 angesteckt. Jetzt habe ich aber noch einen fühler den ich in den Puffer gesteckt habe. Er hat ja 4 anschlüsse.
Also habe ich den T10 auf T11 umgesteckt da der ja ganz unten ist. Den neuen habe ich an 10 angesteckt.
Problem ist aber das ich den T11 der ja vorher funktioniert hat nicht angezeigt bekomme. Passwort habe ich glaube ich das richtig.
Ich denke ich muss ihm wo sagen daß er 4 Fühler jetzt hat.
Würde bitte auch das Passwort brauchen.
Habe im rauchfang einen 15 er schiedel schamott einziehen lassen und einen neuen eta twin 20 der auf 220 Grad Standard eingestellt ist. Wollte ihn auf 200 Grad Runterstellen
Ich habe da noch eine Frage. Die Pellets hätte ich für die ersten 2 bis 3 Jahre von einer Aufsatzrahmen Euro Paletten Kiste ansaugen lassen. (Am bild ist nur 1 Rahmen. Geplant sind dann 3) Die Saugsonde hätte ich nach außerhalb der Kiste mit 50er Kanalrohr verlängert wo ich dann den Schlauch anschließe. Ich hätte ein Kabel links und rechts von der Saugsonde mitgeschraubt und nach draußen zum Schlauchanschluss gehen lassen und dann mit dem Draht vom Schlauch verbunden. Geht das? Ich meine wegen Statischer Aufladung vom Kunststoffrohr. Die 2 Rohre sind ca 70cm.
Danke dann bin ich ja zufrieden. Hab das Eta Forum nämlich da vor einiger Zeit Mal durchflogen und da Mal gelesen gehabt das am 20 er ander Turbulaboren eingebaut waren.
Jetzt hab ich ihn schon im Heizraum stehen. Muss aber erst aufgebaut und angeschlossen werden. Nur so Interesse halber - welche Turbolaboren sind das?
Danke, dir.
Hatte gestern Abend noch ETA angeschrieben und die haben mir gute ein paar Seiten gesendet. Dein Link hat aber wesentlich genauere Dateien parat.
Danke!
Hat wer den Elektro Anschlussplan und könnte mir den zur Verfügung stellen? Auch ev. den Aufbauplan.
So, habe heute den Kesselumbau bestellt beim Installateur.
Bestellt wurde der Eta Twin 20/20 mit zusätzlich 1000lt. Puffer (gesamt dann 2000lt.).
Den Boiler lasse ich drinnen. Wenn der aber die nächsten Jahre (ich hoffe er hält noch länger) fällig wird, kommt an seinen Platz ein zusätzlicher 1000lt. Puffer - das geht sich aus vom Platz.
Umbau habe ich mal für Mitte April einplanen lassen. Ich hoffe alles passt dann und ich bin zufrieden.
. Warmwasserboiler meinte er würde er auch noch lassen weil der jetzige noch 10-15 Jahre halten kann.
Ist der aus Edelstahl
Ansonsten kannst du wohl kaum damit rechnen.
500 Liter ist auch ne ziemliche Hausnummer, wieviele Personen müssen denn damit versorgt werden
5 Personen. Aufgrund einer kleinen Landwirtschaft kann es aber schon Mal vorkommen das man auf dem Schlag 50-100 lt. Heißes Wasser benötigt.
Ich habe den boiler bis jetzt einmal am Abend laden lassen. Wenn im Sommer angeheizt wurde, wurde der Boiler geladen und dann der Puffer. Das anheizen war dann alle 2-3 Tage nötig.
Im Winter wenn täglich geheizt wird, wird de boiler sowieso mitgeladen.
Wenn 500 ltr. TWW aus den 2000 ltr. Puffer(n) geladen werden, dann ist in den Puffern "Jahrmarkt".
Gruß, MIchael
Wie meinst du das`? Der jetzige Allesbrenner heizt den Pufferspeicher 1000lt. und der Pufferspeicher heizt den Warmwasserboiler 500lt auf 58 Grad wenn die Temperatur von ihm auf 42 gesunken ist. Dachte das das dann auch bei der neuen Heizung so sein soll - abgesehen von einer Frischwasserstation. Ist das falsch?