Beiträge von Spspaul

    TAPPS:
    Installieren unter C:\TA, nicht unter \Programme und ausprobieren.


    TA-Designer:
    Updaten auf V1.12, Bedienungsanleitung lesen, nochmal lesen und Schritt für Schritt der Anleitung folgen.
    Symbole kannst du bekommen. Anleitung aufrufen mit "Hilfe".
    Lade von der TA-Seite: http://www.ta.co.at/de/download/software/ta-designer/
    alles runter.
    Starte mit "Neues Projekt". Dann hast du erst einen Arbeitsplatz, wie du ihn brauchst.


    Alfred


    PS: Niederweidbach ist nicht weit!

    Ein Diskusionsvorschlag:


    Brauchwasserladung aus Puffer Oben oder Gastherme


    Puffer hat einen Einschichtkasten. Deshalb Zentrale Rücklaufschiene.
    Rücklaufwasser BW-Erzeugung reicht zur "Wiederverwendung bei durch FB-Heizung.
    Statt Atmos steht ein Hark (wie auf dem Bild). Zuerst wird der WW-Boiler auf Temperatur gebracht, dann erst in den Puffer gelagert.
    Das Umschaltventil links am Puffer bewirkt, daß der obere Pufferteil schnell auf Solltemperatur ist. (ist ja nur ein 12KW Ofen)
    Das Umschaltventil rechts am Puffer teilt dem HKR-Verteiler nur die benötigte Temperatur zu, um Durchmischung zu minimieren.


    Wieviel Heizkreise sollen angeschlossen werden und von welcher Art?


    Alfred
    PS:
    Anlage ist nur Therme und BW in Betrieb, Estrich ist ausgeheizt, Ventile offen zur Fußbodentemperatur-Egalisierung (spannungsarme Fliesenverlegung)

    Hallo Herr Paul,


    die Geräte sollten in spätestens einer Woche bei uns eintreffen!


    Viele Grüße
    Ihr Heizungsdiscount24-Team


    Mail heute:
    Hallo Herr Paul,


    der Preis wird bei ca. 440 Euro liegen.


    Bei größeren Bestellungen, die UVR16x2 enthalten, können wir Angebote sicher noch einmal verbessern!


    Viele Grüße
    Christofer Metz



    Alfred

    Der BlueFlame braucht ein paar Streicheleinheiten! Ohne Außenzuluft ist er nicht effektiv zu betreiben. Rücklaufanhebung muss >60°C sein. Pufferladepumpe regele ich auf 71C°. Dann geht er los wie Schmitts Katz! Luftzufuhr regele/begrenze ich über Abgastemperatur. Scheibe muss alle 2 Wochen mit Papiertuch von leichtem, weißlichem Belag gereinigt werden.


    Gern stelle ich Kontakt zu meinem Kunden her. Auch temporärer Zugang zur Visu als Gast möglich.


    l.G
    Alfred Paul


    PS: Natürlich hat er Sicherheitsschlange im Tank! Sonst entwickelt er sich zum Terrorist und sprengt Häuser!!!

    Hallo Max, Hall an Alle:

    Endlich erfreuliche Nachrichten!
    Alles, worauf wir warteten, ist machbar. Auch die Platinenversionen sind in Auslieferung, außer dem speziellen Gehäuse für Platinmenversion. (siehe unten)

    Ich zitiere den heutigen TA-Newsletter:


    Fernzugriff UVR16x2


    Ab sofort ist auch der direkte Zugriff auf die UVR16x2 mit dem C.M.I.
    möglich.Somit können die Menüseiten des Reglers mit jedem
    internetfähigen Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) angezeigt und die
    Parameter verändert werden.



    Visualisierung der UVR16x2


    Die neue Version des TA-Designers 1.12 ermöglicht sowohl die Erstellung
    eines Onlineschemas als auch einer Funktionsübersicht für die UVR16x2.
    Zur komfortablen Gestaltung dieser personalisierten Bedienoberflächen
    stehen vordefinierte Wertegruppen zur Verfügung.


    Zum schnellen Zugriff auf das Onlineschema steht die kostenlose C.M.I. App für Android™ auf Google Play™ zur Verfügung.


    Für die neuen Funktionalitäten müssen diese aktuellen Softwareversionen installiert werden:


    Firmware UVR16x2 http://ta.co.at/de/download/firmware/uvr16x2/
    Firmware C.M.I. http://ta.co.at/de/download/firmware/cmi/
    TA-Designer http://ta.co.at/de/download/software/ta-designer/



    Folgende Produkte sind ab sofort lieferbar:


    Leistungsteil mit Bedieneinheit UVR16x2E-DE


    Wie UVR16x2K, jedoch Platinenversion mit abgesetzter Bedieneinheit für den Schaltschrankeinbau.


    Derzeit wird das Gehäuse der UVR16x2 für die Bedieneinheit verwendet.
    Das endgültige Gehäuse ist flacher und wird voraussichtlich Ende Oktober
    verfügbar sein.


    Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis exkl. Ust.
    01/UVR16x2E-DE Leistungsteil mit Bedieneinheit € 566,00
    01/UVR16x2E-DE-I Leistungsteil mit Bedieneinheit € 586,00


    (inkl. 2 Stromsensoren)


    Leistungsteil mit Prozessormodul UVR16x2E-NP


    Ähnlich UVR16x2E-DE mit gleichen Leistungsmerkmalen, aber mit integriertem Prozessormodul ohne Bedieneinheit.
    Die Bedienung erfolgt über das C.M.I. Die Programmierung wird über eine Micro-SD-Karte oder das Interface C.M.I. geladen.


    Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis exkl. Ust.
    01/UVR16x2E-NP Leistungsteil mit Prozessormodul € 484,00


    01/UVR16x2E-NP-I Leistungsteil mit Prozessormodul € 503,00
    (inkl. 2 Stromsensoren)


    Universal Dreiwegeventil UDV
    „das universellste Ventil der Welt“ – Kugelventil ¾“ bis 100°C mit T-Bohrung und Anzeige der Ventilstellung.
    Ansteuerung mit Dauerphase und Relais Schließer oder auch mit Relais Wechselkontakt möglich.


    Artikelnr. Listenpreis exkl. Ust.


    01/UDV € 87,00


    Liebe Grüße nach langer Zeit


    Alfred

    Ich zitiere den heutigen TA-Newsletter:


    Fernzugriff UVR16x2
    Ab sofort ist auch der direkte Zugriff auf die UVR16x2 mit dem C.M.I. möglich.Somit können die Menüseiten des Reglers mit jedem internetfähigen Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) angezeigt und die Parameter verändert werden.

    Visualisierung der UVR16x2

    Die neue Version des TA-Designers 1.12 ermöglicht sowohl die Erstellung eines Onlineschemas als auch einer Funktionsübersicht für die UVR16x2. Zur komfortablen Gestaltung dieser personalisierten Bedienoberflächen stehen vordefinierte Wertegruppen zur Verfügung.
    Zum schnellen Zugriff auf das Onlineschema steht die kostenlose C.M.I. App für Android™ auf Google Play™ zur Verfügung.


    Für die neuen Funktionalitäten müssen diese aktuellen Softwareversionen installiert werden:


    Firmware UVR16x2http://www.ta.co.at/de/download/firmware/uvr16x2/
    Firmware C.M.I.http://www.ta.co.at/de/download/firmware/cmi/
    TA-Designerhttp://www.ta.co.at/de/download/software/ta-designer/

    Folgende Produkte sind ab sofort lieferbar:

    Leistungsteil mit Bedieneinheit UVR16x2E-DE


    Wie UVR16x2K, jedoch Platinenversion mit abgesetzter Bedieneinheit für den Schaltschrankeinbau.
    Derzeit wird das Gehäuse der UVR16x2 für die Bedieneinheit verwendet. Das endgültige Gehäuse ist flacher und wird voraussichtlich Ende Oktober verfügbar sein.



    Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis exkl. Ust.
    01/UVR16x2E-DE Leistungsteil mit Bedieneinheit € 566,00
    01/UVR16x2E-DE-I Leistungsteil mit Bedieneinheit € 586,00
    (inkl. 2 Stromsensoren)


    Leistungsteil mit Prozessormodul UVR16x2E-NP


    Ähnlich UVR16x2E-DE mit gleichen Leistungsmerkmalen, aber mit integriertem Prozessormodul ohne Bedieneinheit.
    Die Bedienung erfolgt über das C.M.I. Die Programmierung wird über eine Micro-SD-Karte oder das Interface C.M.I. geladen.


    Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis exkl. Ust.
    01/UVR16x2E-NP Leistungsteil mit Prozessormodul € 484,00
    01/UVR16x2E-NP-I Leistungsteil mit Prozessormodul € 503,00
    (inkl. 2 Stromsensoren)


    Universal Dreiwegeventil UDV
    „das universellste Ventil der Welt“ – Kugelventil ¾“ bis 100°C mit T-Bohrung und Anzeige der Ventilstellung.
    Ansteuerung mit Dauerphase und Relais Schließer oder auch mit Relais Wechselkontakt möglich.
    Artikelnr. Listenpreis exkl. Ust.
    01/UDV € 87,00



    Liebe Grüße nach langer Zeit
    Alfred

    Ich füge die TA-Mail von heute ein:



    Fernzugriff UVR16x2


    Ab sofort ist auch der direkte Zugriff auf die UVR16x2 mit dem C.M.I. möglich.


    Somit können die Menüseiten des Reglers mit jedem internetfähigen Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) angezeigt und die Parameter verändert werden.


    Visualisierung der UVR16x2


    Die neue Version des TA-Designers 1.12 ermöglicht sowohl die Erstellung eines Onlineschemas als auch einer Funktionsübersicht für die UVR16x2. Zur komfortablen Gestaltung dieser personalisierten Bedienoberflächen stehen vordefinierte Wertegruppen zur Verfügung.


    Zum schnellen Zugriff auf das Onlineschema steht die kostenlose C.M.I. App für Android™ auf Google Play™ zur Verfügung.



    Für die neuen Funktionalitäten müssen diese aktuellen Softwareversionen installiert werden:



    Firmware UVR16x2 v1.09
    http://www.ta.co.at/de/download/firmware/uvr16x2/


    Firmware C.M.I. V1.15
    http://www.ta.co.at/de/download/firmware/cmi/


    TA-Designer V1.12
    http://www.ta.co.at/de/download/firmware/cmi/



    Folgende Produkte sind ab sofort lieferbar:



    Leistungsteil mit Bedieneinheit UVR16x2E-DE


    Wie UVR16x2K, jedoch Platinenversion mit abgesetzter Bedieneinheit für den Schaltschrankeinbau.


    Derzeit wird das Gehäuse der UVR16x2 für die Bedieneinheit verwendet. Das endgültige Gehäuse ist flacher und wird voraussichtlich Ende Oktober verfügbar sein.



    Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis exkl. Ust.


    01/UVR16x2E-DE Leistungsteil mit Bedieneinheit € 566,00


    01/UVR16x2E-DE-I Leistungsteil mit Bedieneinheit € 586,00


    (inkl. 2 Stromsensoren)


    Weitere Informationen



    Leistungsteil mit Prozessormodul UVR16x2E-NP


    Ähnlich UVR16x2E-DE mit gleichen Leistungsmerkmalen, aber mit integriertem Prozessormodul ohne Bedieneinheit.


    Die Bedienung erfolgt über das C.M.I. Die Programmierung wird über eine Micro-SD-Karte oder das Interface C.M.I. geladen.


    Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis exkl. Ust.


    01/UVR16x2E-NP Leistungsteil mit Prozessormodul € 484,00


    01/UVR16x2E-NP-I Leistungsteil mit Prozessormodul € 503,00


    (inkl. 2 Stromsensoren)


    Liebe Grüße
    Alfred

    Hallo Max und Alle,
    habe immer aus Preisgründen Orkli eingesetzt, bis ich den Sani-Händler aus Preigründen wechselte und ich an einen Fachberater geriet, der diesen Namen, mit Prädikat, verdient. Er enpfahl mir Honeywell-Ventile.
    Sie sind etwas teurer, aber der Kopf ist abnehmbar und um 180° drehbar. damit bestimmt man die richtung "stromlosgeschlossen" einfach genial. Der Schrauber schraubt ein, du steckst deinen Kopf in der richtigen Richtung auf.das wars.
    Besonderheiten: Kopf benötigt Dauerphase zum rücklaufen. Dann schaltet er ab. Kein Dauerstrom.
    Manuell heißt bei denen Mittelstellung zum entlüften beider Wege.
    Es gibt eine Version. die nur mit Wechsler angesteuert wird. Also Achtung beim Bestellen.


    Alfred

    Firmware 1.06 für 16x2 ist Online


    Änderungen:


    PID- Regelung: Minimale und Maximale Stellgröße wurden nicht übernommen
    Timerfunktion: Die Ausgangsvariable "Zähler" war um den Faktor 10 zu groß und zu schnell
    Fehler bei Ausgabe des Zeitstempels am CAN-Bus behoben


    Passend dazu auch der Simulator X2 in V1.06
    Alfred

    Neues Firmware-Update CMI 1.13!


    Es folgt die TA-Readme dazu:



    Anzeigefehler bei der aktuellen Leistung (kw) eines Wärmemengenzählers der UVR1611 behoben (z.B. wurde 1,05 als 1,5 angezeigt)
    Anzeigefehler bei der aktuellen Leistung (kw) eines Wärmemengenzählers der UVR1611 bei negativen Leistungen behoben
    .dat files können nun von und zur UVR16x2 übertragen werden
    CAN- Bus Datenlogging UVR16x2 hinzugefügt (wird als 1611 erkannt!)
    infoh.log Datei wird nun immer erstellt wenn Logdaten gespeichert werden
    Fehler bei Betriebssystemtransfer zu Knoten 63 nach einem einem abgebrochenem Transfer behoben (funktionierte in Version 1.12 nicht)
    Anzeigefehler bei WMZ behoben: bei CAN Geräten wurde im Browser die aktuelle Leistung bei einstelligen 100stel als 10tel angezeigt!
    Fehler bei COE Digitalwerte behoben: wurden bei einer Änderung nicht versendet, erst wenn auch Analogwerte versendet wurden
    Probleme bei der Anzeige von Ausgängen eines CAN-I/O Moduls im Onlineschema behoben
    bei unbenutzten Werten beim direkten Zugriff auf ein CAN- Bus Gerät wurde Error angezeigt, nun wieder "-----"!
    Ausgänge die über Meldungen dominant angesteuert werden wurden bisher mit "-----" angezeigt, jetzt "SCHZ" wie auf der UVR 1611!



    Datenlogging soll gehen!
    Programmübertragung in beiden Richtungen möglich.
    Na also, es bewegt sich was. Die Messen stehen ja an. Da muß man was mitbringen!


    Alfred

    Hallo,
    habt ihr eine Lösung gefunden? Die UVR63h hat auf Ausgang 1 einen Thyristor! Sie kommt nicht mit allen Hocheffizienzpumpen klar.
    * Lösungsvorschlag: Entkopple den Ausgang mit einem 230V- Relais und einem RC-Glied z.B. http://www.ta.co.at/de/produkte/zubeh%C3%B6r/rc-glied.html. (wg kleiner Last)
    Damit bist du alle Sorgen los. Dieses Problem haben alle UVR´s. Ich kenne etliche Steuerungen, bei denen ein Ausgang dadurch mittlererweile tot ist. Die Spezies vor dem Bildschirm waren zu schlau." Probieren geht über studieren" ist wichtig - aber wie sagte mein Lehrmeister, "nach fest kommt ab". Erspart euch diese Erfahrung. Der Geldbeutel mag das nicht.


    Alfred