    schade -wieder nix mit dem ei des kolumbus .....


    denn ohne die Umbauten (LC/FT, Lufttrennung und Brennkammervergrößerung) wäre auch ich nicht zufrieden.


    sorry bin laie !! - und kein senior border - mit sach + fachkenntniss - das border dings vermittelt hier in meinem fall
    einen völlig falschen eindruck !!!



    meine meinung:


    das - sprich die zusammenhänge der jeweiligen nachrüstungen müsste mal grundsätzlich + laienverständlich - also die langversion - hier gut auf - findbar ins forum rein.



    so ähnlich wie die " auslegungsgraphik "


    denke das das vielen "viegasinterresenten" - wie mir - viel helfen
    würde.


    sorry nicht zu deinem thema - liegt mir aber schon läger im bauch


    mfg.michl

    hallo


    ist das jetzt das non plus ulta - oder nicht ???


    warum hat er trotz uvr keine zulassung - neue bimsch ???


    an den noch den LC nachrüsten - und dann bin ich ganz fertig ???


    ist das die " vollversion" der UVR 1611 ???


    wie beurteilt ihr profis hier - preis-leistungsverhältniss ??


    mfg.michl

    hallo


    da die von mir angedachte " erstlösung " eurer und mitlerweile auch meiner meinung einfach scheis--- ist
    habe ich mich dazu entschlossen das ganze erstmal bleiben zu lassen.


    da im "alten heizraum" kein platz ist um eine vernünftige anlage aufzubauen müsste ich bei mir erstmal einen ensprechend grossen raum
    heizraumtauchlich ( incl. kamin ) "mal kurz herrichten" - im angedachten
    raum ist noch holzboden drinn ......


    wird die ganze geschichte vertagt und gesamtkostenmässig nochmal
    überschlafen.


    für die antwortgebenden : verdammt vielen dank - dieses forum ist
    echt gut.



    falls meine entscheidung pro holzheizung ausfällt - werd ich hier sicher
    nochmal reinschneien.



    hoffe ich habe euch mit meinen laienfragen nicht zu sehr genervt


    vielleicht hats dem einen oder anderen mitleser ja auch was gebracht ?????


    grüsse michl !!!

    nicht zum thema - aber wieso ist hier ein anfänger - senior border ???


    denke für jemand der infos ziehen will vermittelt das einen völlig falschen


    eindruck- nochmal für alle - ich bin anfänger


    zum thema


    die für mich ominöse pu - ladepumpe


    1. ist das die pumpe vom PU zurück zum kessel ?


    2. wie funzt das ?

    der kessel wird bei betrieb der PU-Ladepumpe quasie belastet
    also darf sie erst laufen wenn der kessel eine für pufferbeladung sinnvolle T-min - kessel.- sprich grundvoraussetzung erreicht hat


    aber auch nur solange das die kesseltemp. durch das kaltwasser vom puffer unten nicht unter z,b 60°abfällt.


    und wenn der PU unten durchgeladen ist - muss sie grundsätzlich aus sein


    ist das richtig ????



    durch was genau wird die pufferbeladung " mehr" gesteuert


    a. durch den nachgeschaltenen mischer zum heizkreis


    oder.b durch die laufzeit der sch... pumpe da unten


    michl

    hallo wolfram


    mit poties sind nur vom schaltwert her veränderbare fühler gemeint


    z.b hab ich keine ahnung von der tatsäch benötigten min. VLT-meines


    heizkreises - desshalb möchte ich die schaltwerte verändern können

    hallo spacy


    sobald 2 kessel auf dem plan sind - wills in mein hirn nicht rein


    kann man das tapps nicht irgendwie bescheissen


    und einen kessel mit meinen anschlüssen zeichnen ???


    oh herr schmeiss mir hydraulik - hirn herab


    michl

    kfzmichl schrieb:



    habe ich das rein vom prinzip her richtig verstanden ????
    jetzt mal egal - wer was steuert


    michl

    sorry


    grusss vergessen ( ohne sülz - gehört sich irgendwie )


    bis die tage- - ( hoffentlich überfliegt ihr mein neues vorhaben - wenns
    denn je hier reinwill )


    irgenwo - irendwie - irgendwann ..........


    gruss + abmeldung michl

    O.K - langsam -aber eben nur ganz langsam


    ( schätze mal : wüde jedem so gehen der eine so alte zwitteranlage hat
    die bis dato funtz --- leider von einer toten oma - bzw. von deren sohn-- ich das ding mitsamt haus gekauft habe )


    muss ich mich vomgrundprinzip der best.anlage verabschieden


    eure antwort : sehr wahrscheinlich :: ja !!!!


    Neuer versuch : einstellen funzt mal wieder nicht !!!!!!!!!!!!!!


    ich reg mich yetzt aber gar nicht auf ............


    michl

    hallo wolfram


    das mein vorhaben - hydraulisch - so kompliziert ist konnte ich vorher
    ja nicht wissen


    genau der obere kessel hat mich verwirrt


    1. wenn ich den bad HZK weiterhin hydraulisch am kessel lass
    brauche ich keine RLA ????


    2 . was sind die rechtecke mit strich durch ???


    wenn ichs richtig kapiert hab zieht die HZK pumpe durch den mischer vom HZK-RL was in den HZK-VL rein
    nach der HZK pumpe muss ein fühler- pottie rein der den mischer
    regelt. ???????
    bei holzbetrieb - z.b. ca.70° am mischereingang - der kühlt das
    für die heizung runter - und das gerade nicht benötigte staut sich im
    puffer und der wird dadurch von oben nach unten geladen. ???


    irgendwann ist holzfeuer aus - und hoffentlich - puffer voll
    jetzt muss ein fühler-pottie am puffer unten meinen brenner sperren


    jetzt zieht sich die HZK pumpe die energie aus dem puffer oben raus
    bis auch da zuwenig wärme kommt.
    jetzt muss ein weiterer fühler - pottie im HZK -VL meinen öler freigeben


    ???

    hier mal ein paar bilder zwecks platz und zugänglichkeit


    denke dann versteht man warum ich ums verrecken die anschlüsse


    vom badheizkörper zum puffer be+entladen nehmen will


    und ob ich zu faul bin ein paar anschlüsse umzuklemmen - grrrrrr.


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/94photos_mono_001.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/56photos_mono_002.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/65photos_mono_003.jpg]


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/37photos_mono_004.jpg]



    Bild 1 :rote pumpe = HZK-Pumpe - gleich rechts daneben HZK-RL
    wie man sieht in der höhe weder unter noch über der pumpe platz
    für einen mischer.


    Bild 2. : rechts - gepumpter HZK - Vorlauf
    mitte - ungepumpter badheizkörperkreis mit SV
    links - BW - zum boiler.


    Bild 3. kamin direkt neben kessel - 2 züge


    Bild 4 : das riesenplatz - angebot nach oben - da kommt sofort die decke !!



    ok das zeugs aufm kessel hätt ich vor dem photo wegräumen können


    und weisseln sollte man heizraum auch mal.

    neuer vorschlag


    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/79Puffer_9.jpg]



    erklärung


    wie vorher - P-B kriegt grundsätzlich nur bei holz strom


    "nachgeschaltet" :das anlegethermostat am vorlauf vom heizkreis
    schaltet P-B ein + aus.
    z.B. 0 - 55° temp.im hzk-vorlauf ( ist ja = kesseltemp.) - P-B = aus -puffer hängt "nur hydraulisch" am kessel ; ab
    55° + hysterese von z.B 10° - P-B = ein - puffer hängt gepumpt am kessel.


    oder über eine fertige diff.steuerung - kann die sowas ???
    kann man bei den dingern quassie die erforderlichen werte + hysterese selber einstellen - hab so ein ding noch nie gesehen.



    damit die kesseltemp.nicht zu schnell absinkt müsste ich die
    pufferbeladepumpe kleiner wie die heizkreispumpe dimensionieren
    bzw. bei gleicher pumpengrösse langsamer laufen lassen


    ist das so richtig - funzt das ??????????




    michl

    hallo thomas


    hast du grundsätzlich verstanden was ich vorhabe ?


    denke das warum ist klar ?


    anlage mit normaler betriebstemp. ca. 80° fahren - da ich für die heizung
    max.ca 55° brauche - möchte ich die durch 80° kesseltemp. entstehende
    "überschussenergie" in einen puffer "abpumpen. "


    dieser soll dadurch geladen werden und wenn er voll ist die anlage


    versorgen wenn das feuer aus ist ( bei nacht - wenn niemand nachlegt)


    regelung


    die pufferbeladepumpe kriegt grundsätzlich nur strom bei holzbetrieb
    und quasie nachgeschaltet darf sie auch erst laufen wenn das kesselwasser
    eine best.temp.hat - z.B ab ca. 60° kessel - damit der heizkreis aber
    immer versorgt wird soll ein fühler im heizkreisvorlauf die P-B
    ausschalten wenn dieser "unterversorgt" ist.
    quasie eine temp.diff.schaltung.
    also - was über ca. 60° kessel ist ( den ich ja mit 80°fahren will)
    soll den puffer laden -



    gruss michl

    Thunderboldt schrieb:


    @ thomas


    habe nochmal genau nachgesehen - zwecks der sicherheitsgeschichte


    der nicht gepumpte vorlauf zu bad heizkörper hat am vl-rohr
    ein ventil mit roter kappe - quasie paralel zum rohr
    ausgang ventil geht in den ablauf
    ist das ein überdrucksicherheitsventil ???

    Wolfram schrieb:


    glaube da hast du was falsch verstanden
    ich habe geschrieben : die anlage wird mit holz betrieben


    was ich nicht geschrieben habe : seit 3 jahren.


    man erschlage mich :


    bessere beschreibung - zu sparen.


    1. tagsüber ständig nachlegen ist machbar aber natürlich nicht über nacht - also läuft die anlage bei nacht mit öl.


    mein gedanke ist:


    da ich die leistung nicht verbrauchen kann und den kessel ständig
    gedrosselt fahren muss möchte ich mit der überschüssigen energie
    einen puffer laden. - und dann wenigstens eine zeitlang damit
    die heizung /kessel zu versorgen. - öl zu sparen
    .


    hinweis : glanzruss im kamin habe ich laut schornie nicht !


    ich habe aber einen ständig verteerten kessel
    denke liegt an der zu geringen kesselwassertemp. von ca. 60°
    höher kann ich aber ja nicht da kein mischer ( ohne riesenaufwand)
    einbaubar.
    ich möchte quasie kesselwassertemperaturgeregelt einen puffer laden
    wobei die versorgung der heizkörper natürlich vorrang hat.


    michl