Beiträge von kfzmichl

    hoffe stark auf deinen ehrgeiz - und den der anderen natürlich auch !


    ist sicher keine einfache kiste -


    2 x HB die vor ort waren haben für mein prob. ausser kompl. neuanlage


    mit öl nicht viel beigetragen


    also wie immer bei eigentlich allem im altbau


    infos selber sammeln - das machbare selber machen - das nicht selber


    machbare nach "eigenem " plan machen lassen


    damit ich besser schlafen kann oder eben nicht


    @ all


    stellt mein vorhaben technisch völligen quatsch dar - oder ist es für eine übergangslösung ( ca. 2-3 Jahre ) mit all seinen verlusten vertretbar???


    sprich kann ich durch einen höher gefahrenen kessel + puffer
    holz ( bei mir euro - da ich kaufen muss ) sparen ???


    da tagsüber fast immer jemand nachlegen kann besteht mein prob.
    vorallem für den nachtbetrieb ( angedachter pufferbetrieb) wos bei uns auf der schwäbischen alb saukalt wird - o.K je nach winter.

    erklärungsversuch 2


    anlage hat keinen mischer nach kessel zum heizkreis


    aufgrund der bestehenden rohrführung und da der kessel - seine anschlüsse auch noch gegen wand stehen ist es ohne den kessel + rohre + abgasrohre abzubauen nicht möglich dem heizkreis einen mischer vorzuschalten.


    der kessel hat 2 getrennte steuerungen


    1.ölbetrieb:
    die kesseltemp. = vorl.temp.heizkreis wird über AT-Fühler + heizkurve geregelt


    2.holzbetrieb:
    die kesseltemp= vorl.temp.heizkreis wird über einen einstellbaren
    thermostat ( sitzt im kesselwasser über dem holzer) welcher über
    eine kette die luftklappen je nach eingest.temp am thermost.auf oder zumacht.
    Haben eigentlich alle ältern naturzügler - kennt das hier niemand ?


    3. wenn das holzfeuer aus geht kommt von unten ja nix mehr - kesseltemp.geht runter - heizung wird kalt.
    jetzt wird über einen RGT im holzabgasrohr im automatikbetrieb
    der brenner freigegeben.
    ( kann ich durch einen kippschalter wählen - holz=brenner gesperrt
    holz/öl brenner wird über rgt ein od.ausgeschaltet )




    derzeit muss ich es so machen :
    thermost. auf ca 45° - dann hab ich in der praxis eine kesselwassertemp.= vorl.temp.HZK von ca. 55° ; abgastemp: ca. 170°
    ( ca. 80cm nach KE-Ausgang)
    kann natürlich nur wenig nachlegen - dafür umso öfter !!!


    grundsätzlich hab ich mir vorgestellt das "kesselwasservolumen"
    quasie langsam zu vergrössen ohne das mir dabei der heizkreis
    zusammenbricht.
    anders gesagt : an den kessel quasie einen zusätzlichen verbraucher
    zu hängen der seine energie - wenn er durchgeladen ist - wieder an den kessel zurückgiebt.


    aufgabe kesseltemp.halten-damit HZK immer versorgt werden kann :


    1. die pufferbeladepumpe P-B kreigt grundsätzlich nur strom bei holzbetrieb - über RGT im holzabgasrohr ( eine art anfahrentlastung)
    2. P-B darf erst laufen wenn ein einst.them im kesselwasser ca.60°
    meldet.
    3. P-B darf nur solange laufen bis ein einstellbares anlegethermost.
    nach der heizkreispumpe meldet - ich hab nur noch ca. 50°



    zur pufferentladepumpe P-E


    1. soll erst laufen wenn pu durchgeladen ist - also einst.fühler ab ca.
    85° pu unten - soll sie laufen aber nur bis die aus dem pu gezogenen temp ca. 45° erreicht - dann muss P-E ausschalten



    damit bei ölbetrieb der puffer nicht geladen wird muss ich ihn bei
    ölbetrieb absperren - vorschlag z.B über einen RGT im ölabgasrohr


    reicht eine absperrung im puffervorlauf oder muss im pu - rl auch eine rein ??


    so jetzt tun mir meine 2 finger weh


    hoffe das es jetzt verständlich ist


    wie immer : wenn nicht bitte nachfragen


    und nochmal
    es soll und kann keine profielösung werden
    es soll eine verbesserung der bestehenden anlage werden
    die aber natürlich funktionieren soll.


    da die anlage im EG des hauses steht ist mir abstrahlverlust nicht
    so wichtig - bleibt ja im haus.


    ist mein vorhaben einigermassen sinnvoll ????????????


    hoffe auf eure antworten


    ( hoffentlich liest yemand den roman da oben )


    michl

    Thunderboldt schrieb:

    Thunderboldt schrieb:

    erstmal vielen dank fürs einstellen


    ich kapier nur nicht wie 4 DIN A4 seiten text mit bildern so gross
    sein können


    daran hats wahrscheinlich gelegen das ich das in stunden nicht hingekriegt hab


    was hab ich falschgemacht - kann doch nicht normal sein-oder doch ??


    michl

    gutber schrieb:


    gruss - michl

    @ all


    melde mich für heute ab - hab genug von nicht funzender technik


    freue mich trotzdem auf eure vorschläge zu meiner not-übergagslösung


    aber bitte vorher alles lesen- was aus platz+€-gründen bei mir möglich ist


    und was eben nicht. !!!


    kann nicht ständig alles mit meiner 2 finger tastaturbedienung nochmal schreiben


    " habe fertig"


    michl

    gutber schrieb:


    sorry - hast du meine angaben gelesen ???


    nochmal : kann derzzeit nicht alles umbauen


    trotzdem danke

    jetzt fliegt gleich ein pc in die werkstatt


    zufällig unter die hebebühne - die dann absichtlich runtergeht


    werde die anleitung - pfaffinger - faxen


    sonst dreh ich heut noch am rad


    hoffentlich liest er mit und stellt sie dann ein

    Wolfram schrieb:


    du hast post - kannst du die anleitung dann bitte hier posten


    michl

    sorry vergessen


    der ww-kreis geht direkt vom kessel ab - hat auch genau die gleiche temp. wie der heizkreis - glaub nicht das da umschaltventile sind


    habe eine aufbau - montageanleitung vom kombie


    werd versuchen die einzustellen


    danke für eure antworten - bestimmt stell ich viele blöde fragen
    hoffe ich nerve nicht zu sehr - bin eben anfänger


    aber mit eurer hilfe wird das glaub ich was


    michl

    Wolfram schrieb:

    Zitat

    Hallo Michel,


    hab da mal ein paar fragen über deine steuerung.
    1. wenn deine heizung leuft... schaltet sie zwischen WW und heizung automatisch um (vorrang).
    2. Dieser sicherheits rück/vorlauf .... für was ist der gedacht? hast du noch eine beschreibung des kessels?


    gruß
    Wolfram


    zu 1. ja ww-vorrang hat die bestehende steuerung - aber über eine
    aussenliegende steuerung - sind soweit ich yetzt ausm kopf raus weiss
    eigentlich nur 2x relais + einstellbares ww-thermostat welches im boiler
    sitzt.
    wenn die eingest.temp.ww im boiler - bei mir 45° - nicht erreicht ist
    läuft die ww-ladepumpe - heizkreisp.wird solange ausgeschalten


    zeitlich kann ich nichts steuern. - also mach ichs manuell über den boilertherm. - wenn ww-bedarf stell ich ihn auf 45° - wenn kein ww-bedarf stell ich ihn auf min - glaub 10°


    zu2 : am SV + SR ist derzeit nur der bad-hzk ohne pumpe drann
    vorteil : wenn nur ww und kein heizbedarf ists im bad warm aber eben
    nur im bad - glaube heisst sommerschaltung.


    funtz aber nur bei hohen kessel = vorlauftem


    der badhzk soll vom kessel ganz weg und an den gepumpten heizkreis
    dran
    mit den jetzt freien kesselanschlüssen soll ein puffer geladen werden
    damit ich die anlage besser wie jetzt betreiben kann


    beschreibungen sind vorhanden - was brauchst du ???


    michl

    Spacy schrieb:


    bedeutet: wasser vom pu unten ca. 85° mischt sich im kesseloberteil
    nicht wirklich mit ca. 40° vom heizkreisrücklauf ??


    warum nicht ???

    [Blockierte Grafik: http://www.holzvergaser-forum.de/imghost/images/73Puffer_8.jpg]


    der anschluss oberes drittel ist als eine art RLA gedacht
    und soll in über den kesselentleeranschluss ganz unten rein
    prob.= anschluss entleerung ist sehr klein - glaube 1/2 zoll
    macht das sinn ???


    die leitung nach PE zur "ladeleitung" soll durch ein thermisches ventil
    die temp. nach durchladung des puffers zum kessel zurück begrenzen
    z.b. was gepumpt über 60° vom kessel soll wieder oben in den puffer rein
    funzt das ???


    wo kann ich noch was verbessern ???


    Frage :


    wenn der puffer auf ca. 85° durchgeladen ist werden ja 85° oben in
    den rücklauf gepumt und mischen sich im kessel mit ca. 40° RL-Temp
    vom heizkreis - ist das richtig - ist das ok - oder muss ich die 85°
    begrenzen ????????

    Spacy schrieb:

    Zitat

    Die Unbekannte hierbei ist, wie dein Kombikessel intern schaltet, ich denke aber, daß es funktionieren könnte, wenn dir die Abstrahlverluste egal sind. Der Puffer kommt dann wahrscheinlich in den Keller?


    was heisst - wie dein Kombikessel intern schaltet,


    was musst du wissen ???


    puffer kommt in einen nebenraum vom heizraum - ebenfalls im haus


    versuche neuen hydr.vorschlag einzustellen