Hallo alle zusammen,
so, nun war es bei mir auch so weit, Erstmessung hat es bei mir nie gegeben, da die Werte dieses Jahr noch nicht so scharf sind, habe ich die Prüfung dieses Jahr noch machen lassen.
Um 14.00 Uhr den Kessel angeheizt, feinste Buche, Restfeuchte 12-13%, noch ein wenig kleiner gemacht die Stücke, und los ging es.
Der Schornie hatte sich zu um 15.30 Uhr angemeldet, kam dann aber schon um 15.00 Uhr. Ich voller Panik, da nichts lief wie sonst,
Rest O2 lag bei NULL , der Schornie nur, keine Panik, das dauert noch ein wenig bis das Gerät bereit ist.
20 min später war sein Gerät so weit, erst Abgastemperatur und Zug gemessen, und dann ging es los, O2 lag immer noch bei Null,
das fand sein Gerät gar nicht so gut, und hat gleich ne Fehlermeldung raus gehauen und die Messung abgebrochen. nun wieder 15 min
warten, nach 20 min war das Ding immer noch nicht bereit, beim Gewicht war noch eine Restmenge. Gerät ausgeschaltet, wieder gestartet
und 15 min gewartet, zwischendurch gabs noch zwei Kaffee für den Schornie. O2 war bei 6%, eingestellt 4%, mit fallender Tendenz, aber egal, Messung gestartet, und 15 min gewartet, er sagte nur, kein Problem das läuft.
Ergebniss der Messung:
Wärmeträgertemperatur 80°
Abgastemperatur 173° - sonst eingestellt auf 160°
Sauerstoffgehalt 8,3% - sonst immer auf 3,5% eingestellt
Druckdifferenz -20Pa - 160er Zug mit 5,5 m Höhe
CO Gehalt 0,65 g/m³
Staubgehalt 0,049 g/m³
Gebühren 129,90 €
Prüfung bestanden auch bei der nächsten wird es keine Probleme geben.
So viele Probleme beim Abbrand hatte ich schon lange nicht mehr, ich meinte es wohl zu gut mit dem kleinen Buchenholz,
oder es hat sich etwas über die Düse gelegt. Wir hatten zwischendurch nochmal die Tür auf gemacht, es brannte da ganze Holz