    Was hast du denn aktuell für eine Temperatur bei Abbrand Stop eingestellt?


    Missing fuel zeigt er zum Start eigentlich nur an wenn er nicht innerhalb der eingestellten Startzeit über 120C° AGT kommt.

    Das kann bei kalten und sehr sauberen Kessel schonmal passieren.

    Die Startzeit von 30 auf 40 Minuten erhöhen bringt es dann schon...

    Das klingt für mich lediglich nach einem Holzproblem.

    Verheizt du hartes oder feuchteres Holz?


    Viel Holzkohle bleibt übrig wenn oben sehr große Scheite liegen.

    Oben drauf möglichst nur klein bis mittelgroße Stücken.


    Ich habe hier auch schon oft geschrieben das zu saubere Kessel bzw. Wärmetauscher ein Problem für die Steuerung sein können. Hast du zufällig alles gesäubert?

    In der Regel führen Düsensteine ,Steuerungen ,Pumpen und Gebläse irgendwann zu Problemen.


    Du musst selber abschätzen was du im Notfall machen kannst. Hast du kein back up System denke ich solltest du wenigstens eine Steuerung da haben. Hier ist die ST-81z zu nennen.

    Sie ist zwar sehr einfach aufgebaut und wird deinen Kessel nicht umfänglich Steuern können aber Grundsätzlich macht sie was sie soll.

    Gebläse ,Pumpen und Sicherheitsfunktion.


    Schamotteile muss man Saisonal entscheiden.

    Mein Tip beim nachlegen.

    Schiebe die Glut auf die recht oder linke Seite und Stapel das Holz erst auf der Glutfreien Seite hoch. Dann Zügig den Rest. Damit reduzierst du gleichzeitig die Hohlbrandgefahr.

    25%= neue PV Module ohne Abzug von Wechselrichterverlusten.

    Die Wärmepumpe rechnet sich ja nach der Arbeitszahl. Ist doch nur für Warmwasser eher schön denken oder?

    Solarthermie ,simpel aufgebaut ist für mich nicht zu schlagen.

    Sofern die Anschaffungskosten jeweils gleich sind....

    Zum Vergleich Wirkungsgrad von PV im Schnitt 25% . Röhrenkollektoren ernten nahezu 100% der Sonnenenergie. Da die Speicher ja schon vorhanden sind ist die Invest Konkurrenzfähig zur Wärmepumpe.

    Vorteil Solarthermie. Extrem simpel aufgebaut. Wärmepumpe , im Notfall schlecht zu reparieren.

    Die Leistungsangaben sind wenn dann nur sporadisch zu erreichen.

    Ein nicht unerheblicher Teil wird dabei beim Übergang in die Glutphase im Füllraum an den Wärmetauscher abgegeben.

    Legst du neues Holz rein, kannst du die Tauscherfläche leistunstechnisch so gut wie abziehen.

    Hinzu kommt die Krawallbelüftung des Kessels . Das Gebläse ist nicht moduliert. Damit kühlst du je nach Aufstellort den Kessel stark herunter.

    Hallo! Der Qualm im oberen Füllraum ist "Holzgas" . Kann so gesehen also nicht zuviel sein.Die Tür bleibt eigentlich auch während des Abbrands geschlossen. Der GSX hat seine tücken aufgrund seiner Konstruktion. Wenn du gute Erfahrungen beim 2. Abbrand gemacht hast dann Fülle den Kessel beim Start nur halbvoll. Das ist alles ein Zusammenspiel im HV. Meistens bessert sich alles bei Warmen Kessel. Kaltstart mit voller Ladung wird beim GSX je nach Holz immer knifflig bleiben.

    Die Funktion Restwärmenutzung kenne ich als solches bei Attack nicht.

    Du hast aber Differenzeinstellungen und ich vermute das hier deine Interpretation dazu liegt.

    Wenn die Sollkesseltemperatur nach abbrandende erreicht oder gar dauerhaft überschritten ist, schaltet die Pumpe erst nach unterschreiten der Solltemperatur - der Differenz ab.Glaube Standart sind 10C° eingestellt. Hast du also Kessel soll 80C° ,schaltet die Pumpe erst bei 70C° ab.

    Funktioniert gut solange die Puffer nicht voll sind....

    Hast also 3 Möglichkeiten.

    Differenz verringern, Mehr Speichervolumen verbauen, weniger Brennmaterial verfeuern...

    Stecker kontrollieren war auf jedenfall ne gute Idee sofern das Spannungsfrei geschehen war.

    Der STB kann wenns blöd kommt auch mechanisch defekt sein. Hatte ich auch schonmal bei einem halbwegs neuen Kessel.

    Hallo! Die Fehlermeldungen sind bei Attack oft unspezifisch von der Bedeutung.

    Wenn solch eine Anzahl von Fehlern in einem Schwung auftritt, ist meist die Ursache woanders.

    Resete die Fehler erstmal. Sollte alles wieder aufleuchten müsstest du dir zb. mal den Sicherheitstemperaturbegrenzer ansehen.