könnt ihr mir diese einstellungen genauer erklären?
Laden wenn Puffer und Boiler Temp.Differenz : 6Grad
Laden wenn Kessel und Boiler Temp.Differnz: 6Grad
Soll Differenz Kessel/Boiler: 10Grad
heißt das das der Boiler 6Grad kälter als der Puffer ist wird er geladen? das halte ich nicht für sinnvoll... und nimmt den puffer immer energie?! Es würde ja reichen wenn der Boiler nur beim Anheizen und unter 43grad geladen wird
Nein, falsche Interpretation.
Ich empfehle die Lektüre der Bedienungsanleitung, da sind diese Parameter erklärt:
Laden wenn Puffer und Boiler Temp.Differenz : 6Grad -> das gilt für deine Konfiguration (Puffer vorhanden !)
( Laden wenn Kessel und Boiler Temp.Differnz: 6Grad, Soll Differenz Kessel/Boiler: 10Grad -> -> für dich obsolet, für Systeme ohne Pufferspeicher...)
Die hier eingestellte Differenztemperatur ist der Wert, um den der Puffer mindestens NOCH heisser sein muß als der Boiler, damit die Ladung überhaupt beginnen darf (damit es noch sinnvoll funtionieren kann) .
Wenn der Boiler nur 1x täglich beim Anheizen geladen werden soll, und du ihn nur bis 43 Grad lädst (Respekt, da würde meine Frau nicht mitmachen...!) , setze hier mal 27 Grad. Dann dürfte die Boilerladung erst starten, wenn der Puffer beim Laden die 70 Grad überschreitet... habe ich früher auch so ähnlich gemacht.
Hätte für deine Konfiguration auch den Vorteil, dass du ein paar Scheite mehr reinlegen kannst - ich vermute, du wirst bei einem 1500l Puffer deinen S4 Füllraum ja gar nicht ganz voll legen können, ohne in Feuerhaltung zu kommen... so die Anlage nicht eiskalt ist....
Gruß
hasso