  • Hallo, wie hast du den neuen Düsenstein eingebaut? Kann es sein dass der Brennraum Lufttechnisch nicht vom Füllraum getrennt ist? Wenn du gar keine Verbrennung hast muss ja was gewaltig schief laufen. Was hast du für einen Düsenstein drin? Wo hast denn her? Passt die Primärluftöffnung im Kessel zu dem Düsenstein? Gruß Thomas
  • Hi, ich bin bei meinem Kessel auch noch am experimentieren. Ich habe die Primär und die Sekundärluft jetzt halb offen. Der Abbrand ist OK, teilweise viel Holzkohle. Brennraum ist auch schön weiß, schein also OK zu sein. Werde an meinem Kessel nach der Heizperiode vermutlich eine Flammtronik nachrüsten. Bin gerade schon am planen wie ich mit den Belimo Motoren die Luftschieber mechanisch ansteueren kann. Der CHT Kessel ist zur Umrüstung fast schon ideal, da primär und sekundärluft schon getrennt …
  • Aw: Abgaswerte CHT Bitte komentare

    Beitrag
    Hi, wie hoch sollte denn die Brennraumtemperatur sein? Werde mal ein passendes Messgerät organisieren. Gruß Thomas
  • Aw: Abgaswerte CHT Bitte komentare

    Beitrag
    Hi, kann eine zu niedrige Brennkammertemperatur von einer zu hohen Lüfterdrehzahl des Saug-Zuggebläses kommen? Das Gebläse läuft jetzt mit 90 %. Ich habe die Primärluft bisschen weiter geschlossen, jetzt ist der Brennraum schwarz rußig (davor war er wie er sein soll, also leichter weißer Ruß). (Konnte gestern Abend nicht messen, war unterwegs). Das Gebläse wird an dem CHT nur über die Kesseltemperatur gesteuert. Bis 4 grad vor der eingestellten Soll-Temp läuft das Gebläse voll, dann wird in 20% …
  • Aw: Abgaswerte CHT Bitte komentare

    Beitrag
    Hallo, was gibt es für Möglichkeiten dass ich hier auf bessere Werte komme? Woran kann es liegen dass das CO so extrem hoch ist? Zu viel CO kommt doch wenn das Holzgas nicht vollständig verbrannt ist. Oder? Das würde bedeuten ich habe zu viel Holzgas dass nicht komplett verbrannt wird. Oder? Mein Holz ist relativ fein gespalten, hat also viel Oberfläche. Ich habe zwischenzeitlich die Sekundärluft ganz geöffnet, dadurch ist der CO wert kleiner (ca. 3500, also immer noch zu hoch) geworden. An der …
  • Aw: Abgaswerte CHT Bitte komentare

    Beitrag
    So, hier die nächsten Werte. Kesseltemp. ist jetzt bei 79°C. Habe jetzt noch mal die BlmSchV Messung gemacht. 266°AGT, 6,6% O2 13,2%qA 6729 ppm Co unv -0,15 mbar Zug 18,7°CVT 13,92% Co2 Der CO2 Wert ist extrem hoch. Oder? Gruß Thomas
  • Abgaswerte CHT Bitte komentare

    Beitrag
    Hallo an alle, ich habe mir übers Wochenende eine Abgasmessgerät ausgeliehen. Es ist ein Testo Gerät. Ich habe mit diesem jetzt die ersten Messungen gemacht: 1: 207° AGT, 11,02% Co, 12,7%qA 1,84 lambda Das war eine Messung ca. 20 Minuten nach Kesselstart bei einer Kesseltemperatur 44°C. Die CO Messung hat immer einen Alarm ausgelößt, da war der Wert 8693. Habe dann eine Messung nach BiMsch (oder so ähnlich :-)) gemaqcht. Hier die Werte: 213°C C AGT 9,8% O2 13,4 % qA 99375 Co unverdünnt -0,12 mba…
  • Hallo und erst mal Danke für eure Antworten! der HV läuft jetzt wieder besser. Ich habe die Primärluft weiter geöffnet (also mehr Leistung) und die Sekundärluft weiter geschlossen. Die Messung war im Betrieb, Kesseltemp 81 grad Lüfter 40% AGT ca. 230°C. Ich denke das zischen kommt nicht vom Wasser im Holz, da ich 1,5 jahre gelagertes Buchenholz verwende. 16% ist der höchste Wert den ich am frisch gespaltenen Stück messen kann, normal sind 12-13%. Das Problem bei dem CHT Kessel ist dass das Saugz…
  • Hallo an alle! Ich hatte meinen 14,9 KW CHT Sigma Kessel ganz gut im Griff. (AGT zwischen 280 und 230°C, sauberer Abbrand, weiße Asche). Nachdem mein Schorni da war um zu messen ob ein Zugregler notwendig / sinnvoll ist hat sich das leider geändert :-(. Wir haben den HV so eingestellt dass die Abgaswerte (erst mal nur der Restsauerstoff) passen. Dazu haben wir die Primärluft fast ganz geschlossen, die Sekundärluft ist ganz offen. Ich bin der Meinung mein Kessel produziert zu viel Holzgas, wenn i…
  • Na dann viel Spass mit dem Kessel! Wir werden immer mehr Ich habe leider nur den 15 KW Kessel geliefert bekommen Heute war mein Schornsteinfeger da um zu messen was der Kamin an Unterdruck bringt. --> Ich werde eine Nebenluftvorrichtung anbauen, da der Kamin ca. 18 PA zieht. Für den Kessel sind 8-10 ausreichend. Beachte das beim Kaminbauen, dann must nicht nachrüsten. Er hat dann auch gleich den Restsauerstoffgehalt gemessen. Der war bei ca. 5-6 Prozent. Wie hoch sollte dieser denn sein(der scho…
  • Ich habe meine Puffer von hier: http://www.hellmann-behaelterbau.de/ Sehr gut und auch nicht allzu teuer. Gruß Thomas
  • Hi, ich habe im November / Dezember einen HV von CHT Sigma eingebaut (http://www.cichewicz.de/produk…67/kotly_co_na_drewno.php). Ich habe den kleinen Kessel (14,9-25KW leistung). Mit diesem Kessel heize ich das Haus (+eine kleine Werkstatt) und lade 2 1000l Pufferspeicher. Für den Kessel habe ich 1800€ bezahlt (normalerweise geht der um ca. 2300-2500 über den Tisch), für die Puffer (einer davon ein Hygienespeicher) ca. 1400€. Die Puffer sind von der Firma Hellman (http://www.hellmann-behaelterba…
  • Hi, erst mal Danke für eure Antworten. Ich habe mit einem digitalthermometer (Fluke) direkt im Abgasstrom gemessen. Habe heute bei 80% Lüfterdrehzahl eine AGT von knapp unter 300°C gemessen. Habe mit dem Kesselhersteller telefoniert. Er meinte dass der Kamin viel zu viel Zug hat. Ich soll erst mal einen Zugbegrenzer einbauen. Die Wassertemperatur ist ziemlich konstant auf 81°C. Die Solltemperatur (90°C) wird eigentlich nie ereicht (Der HV hat 2000l Puffer zu laden ) Die Primärluft ist ca. halb o…
  • Wo Zugbegrenzer montieren?

    Beitrag
    Hi an alle, ich habe gestern gestern länger mit meinem Kesselhersteller (wegen der hohen AGT) telefoniert. Er hat mir empfohlen einen Kaminzugbegrenzer zu montieren. Der Schornstein ist ca. 9m lang (keramischer Zug in isolierten Stein) und zieht gefühlt "Wie`d sau...." Nachdem ich die Diermayerklappe in den (am gleichen Zug hängenden) Gaskessel eingebaut habe ist es noch schlimmer. Der Kamin zieht mir wohl meine Energie (Wärme) aus dem HV. Auf der Suche nach einem Kaminzugbegrenzer habe ich 2 Au…
  • Woher kann so eine hohe AGT kommen? Kann das am Kaminzug liegen? Der Kaminzug wurde noch nie gemessen. Wie misst man den "Abgaszug"? Kann man das selber machen oder muss man die Messung machen lassen? Es ist ein 9m hoher keramischer Zug mit 160mm durchmesser. Ich werde mal eine zugbegrenzerklappe verbauen und sehen ob das besserung bringt. Gruß Thomas
  • Hallo und ein gutes neues Jahr an alle! Ich habe gestern festgestellt dass das Gebläse in meinem 14,9er CHT Sigma Kessel (trotz einer eingestellten mindestdrehzahl von 40%) beim überschreiten der eingestellten Solltemperatur komplett abschaltet. Muss / Soll / darf das so sein? Ich habe im normalbetrieb (also bei 100% laufendem Gebläse) die Abgaßtemperatur gemessen (direkt nach den Wirbulatoren). Die lag bei ca. 330°C. Das ist doch viel zu viel. Oder (werde am WE evtl. mal "andere" Wirbulatoren t…
  • CHT Sigma + Puffer +Solar

    Beitrag
    Hi leute, habe mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin elektroniker und habe meine Heizung komplett selbst geplant, installiert und inbetriebgenommen. Ich würder gerne eure Meinungen zu meinem Heizungsschema hören. Dieses findet ih hier: http://www.holzvergaser-forum.…/files/Schema_Heizung.pdf Die ganze Anlage funktioniert sehr gut, ich habe aber vermutlich einen zu kleinen Kessel. Der Kessel muss ca. 140m2 + 40-50m2 Werkstatt heizen und soll außerdem 2 x 1000l Puffer laden. Das Haus ist aus 30c…