Hallo,
ich bin etwas ratlos was es mit meinem Herz firestar 25 auf sich hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da das abschalten des Kessels ja nicht unbedingt lebensfördernd sein soll,
und die Nachheizzeiten auch sehr verkürzt sind.
Er ist seit 4 Jahren in Betrieb und seit ein paar Wochen habe ich folgendes Problem:
Nach dem anheizen geht alles ganz normal, zuerst beginnt die Heizkreispumpe zu fördern, und ab ca 60°C beginnt dann die Pufferladepumpe(Stufe 2).
Aber nach ca. 4-6 Stunden schaltet sich die Pufferladepumpe ab (im Puffer habe ich dann ca. 60°C unten und 80°C oben) und der Kessel schaltet sich ab(bei 83°C). Die Kesseltemperatur steigt dann noch etwas nach oben, teilweise bis 90°C und wenn sie wieder gesunken ist läuft er wieder an.
Die Pufferladepumpe sollte doch viel länger laufen?!
Ich vermute, die ist Schuld, dass ich die Wärme vom Kessel nicht mehr wegbekomme.
Momentan schaffe ich im Puffer unten maximal 65°C, der Kessel überhitzt jedesmal.
Herz firestar Microcontrol + Lambdaregelung
Es sind 2x 800l Pufferspeicher
eine Rücklaufanhebung von Oventrop auf 65°C eingestellt
Heizungsregelung ist eine HZR65 Technische Alternative
Hydraulikschema, Schaltschema der Steuerung und Einstellungen der Steuerung sind im Anhang.
Vielen dank im vorhinein.
Am Rande bemerkt:
Nie wieder würde ich mir mehr einen HV der Firma Herz kaufen.
Wenn der Ofen nicht nach jedem mal neu anheizen im Brennraum gründlich gereinigt wird geht er aus, weil die Luftzufuhr zu gering ist.
Die Reinigung des Wärmetauschers mittels Handhebel funktioniert überhaupt nicht, da die Platten die den Wärmetauscher reinigen sollen ca 2mm Abstand zu der zu reinigenden Fläche haben.
Der Ofen ist eine ziemliche Fehlkonstruktion meiner Meinung nach....
Lg,
Sioux