Dies ist mein erster Beitrag hier, deshalb erstmals Hallo zusammen!
Unter anderem mit Hilfe der vielen Beiträge in diesem Forum konnte ich vor kurzem unsere neu gebaute Heizungsanlage in Betrieb nehmen.
Daher an dieser Stelle schon mal Danke an alle, die so fleißig schreiben.
Geheizt wird mit einem Wasserführenden Küchenofen (Bei Gelegenheit schreib ich mal mehr Details zur Anlage, sollte aber für mein Problem nicht relevant sein).
Bisher funktioniert alles schon besser als gedacht und wir sollten so auch gut durch den Winter kommen.
An einer Stelle klemmt es nun aber doch:
Wir haben hier mehrere Wandheizungen an einem Heizkreisverteiler angeschlossen. Die Regelung übernimmt der Fußbodenheizungsaktor Homeatic/IP FALMOT-C12 mit zugehörigen Stellmotoren und Einzelraumthermostaten. Der FALMOT regelt auch fleißig und versucht die optimale Ventilposition zu finden um die eingestellte Temp. zu erreichen/halten. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass sich bei meinen Ventilen am Verteiler eigentlich über fast den kompletten Ventilhub der maximale Durchfluss einstellt., nur beim letzten halben Millimeter verringert sich der Durchfluss bevor die Ventile ganz geschlossen sind. Dadurch bekomme ich schon den vollen Durchfluss auch wenn der FALMOT die Ventile nur 10% öffnen will.
Ich kann jetzt natürlich die Ventile mit einem Entlüftungsschlüssel so einstellen dass sich bei weiterem Schließen der Durchfluss dann auch direkt verringert, dadurch reduziert sich dann aber natürlich der komplette Ventilhub auf 0,5 mm. Die Stellmotoren fahren aber immer noch den kompletten 4mm Hub ab, wodurch sich am Verhalten nichts ändert,
Ist das ein Mangel am Heizkreisverteiler oder macht hier der FALMOT etwas falsch? Oder verstehe ich hier was falsch wie das ganze funktionieren sollte?