moin,
ich habe mehrfach festgestellt, daß die TAS (thermische ablaufsicherung) nicht funktioniert.
beim testweise absperren des kessels im betrieb ist die kesseltemperatur auf über 115° gestiegen ohne daß die TAS auslöste. das wurde mir dann im wahrsten sinne des wortes zu heiß und ich habe den vorlauf wieder geöffet.
nach abschrauben des kopfes am ventil der TAS ist mir der grund klargeworden. das ventil war angeklebt und konnte nicht ausgelöst. nach anwenden von leichter gewalt (wasserrohrzange) ging das ventil wieder leichtgängig.
ich für meinen teil werde die TAS halbjährig überprüfen. was bringt eine sicherheitseinrichtung die aufgrund von "nichtbenutzung" gar nicht mehr funktioniert?
grüße
dobia