Alles anzeigenDanke an allen, für eure Antworten.
Bypass aktuell bei beiden FBH halb aufgedreht, und bei den HK ist er zu.
Sollte ich nun die bei der FBH weiter auf machen ?
Soll ich bei den HK den Bypass geschlossen lassen, oder aufdrehen ?
Kann es etwa an meiner Pumpe liegen, da der VL sporadisch zu hoch ist ?
Alle drei Pumpen sind eine Grundfos Alpha1 25-60
Pumpe hat 4 Geschwindigkeiten
HK läuft auf Stufe 1
FBH laufen beide auf Stufe 3
ETA regelt die VL-Themperatur, ist auch auf MAX 45 grad( werkseitig) eingestellt.
Hallo,
zu deinen Pumpen folgendes: Die Pumpen verfügen über sieben Stufen, nicht vier. Die drei auf der linken Seite (römisch 1-3) sind feste Drehzahlen und Kennlinien, jeweils in einem anderen Bereich. Beispiel Stufe II ist ca. 290 mbar Druck und ca. 1000 ltr./h Förderleistung konstant.
Die ersten beiden Einstellungen auf der rechten Seite (2 x Proportsionaldruck PP1 u. PP2). Bei dieser Einstellung werden Druck und Fördermenge in Abhängigkeit vom Wärmebedarf
auf einer vorgegebenen Kennlinie geregelt. Druck und Förderleistung variieren. Diese Einstellungen sind anzustreben. Reduziert auch Stromkosten.
Die nächsten beiden Einstellungen sind konstante Einstellungen. Hier bleibt der Druck unabhängig von der Menge konstant.
Das Problem ist meistens, dass man seinen Differenzdruck in der Anlage nicht kennt, meistens ja noch nicht mal der Ersteller der Anlage. Da wird dann irgend etwas eingestellt.
Deine im Bild dargestellte Pumpe läuft auf CP1 d.h. die läuft mit einem konstanten Druck von 300 mbar mit einer Fördermenge von 0 - ca. 1600 ltr./h
Jetzt ist die Frage, welchen Druckverlust hat der angeschlossene Heizkreis und welche Menge ist nötig.
Meistens variieren die Wassermengen in Systemen, so das man hier besser den variablen Stufen den Vorzug geben sollte.
Das ab und an mal der Vorlauf durch die Decke geht liegt nicht an der Pumpe. Denn die muss ja laufen, denn sonst gibts keine Wärme in die Anlage.
Wäre mal gut zu wissen wie deine Hydraulik aussieht. Ist der Abgriff der Verbraucher an der Ladeleitung?
Ich bin der Meinung, dass es hier in deinem Fall besser gewesen wäre die Regelung deiner Heizkreise von einer witterungsgeführten externen Regelung zu steuern.
Gruß, Michael