Pufferspeicher aufheizen

Es gibt 46 Antworten in diesem Thema, welches 37.096 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Zimmerermeister.

  • 89Moin Spacy
    beim ersten versuch waren es anscheinend nur 60°.
    Gestern hat er dann 89° am HV gehabt.
    Er hat keine gesteuerte Regelung für die RLA. Wie du auf dem Foto sehen kannst wird die RLA wohl über ein Thermoventil geregelt.
    Deshalb meine vermutung das dieses wie bei mir in der Friwa hängen könnte und voll auf ist. Das würde erklären warum erst nur 60° überall waren und dann auf einmal die 89°.
    Bei dem gestriegen lauf waren die Temperaturen fast überal gleich. das läst fast den schluss zu das dass ventil immernoch voll auf ist und die pumpe mit voller leistung munter im kreis pumpt. Ich weis nicht was da für eine Pumpe verbaut ist... und es sind "nur" 1500L.


    Aber mal sehn wie der nächste lauf aussieht. :)


    Gruß
    Wolfram

  • Hallo floyos,
    nicht verzweifeln.
    Wenn dein Oeler mit geheizt wird ist das schon mal schlecht.
    Ein hydaulikplan ist dann natürlich sehr hilfreich um einen Fehler zu finden und geeignete gegenmaßnahmen zu ergreifen.
    Der Rest scheint nicht das Problem zu sein. Leitungsstärke ist allemal ausreichend.
    Was für eine patrone hast du im Ladomat?
    Kannst du die VL Temp. messen?


    Wenn du WW machst ist es wichtig wo du mit dem RL hin fährst. Auch was du an energie im WW los wirst ist wichtig (80°rein xx° wieder herraus)


    Mach mal eine Hydraulik. Dann kann man besser helfen.


    Gruß
    Wolfram

  • Moin Moin,
    hier bin ich wieder. So Fehleranalyse beendet. Dreiwegeventil war schuld ^^.
    Nun hab ich eine neue Frage. Meine Puffer werden ja nun bis 90 Grad aufgeheizt. Nun hab ich natürlich ein Problem. Die Heizkörper werden natürlich auch so heiss.
    Gibt es da ne gescheite Lösung? 90 Grad für die Heizkörper ist ja schon ziemlich hoch.


    Grüße
    Lars

  • Hallo Lars
    Meine Heizkreissteuerung hat eine Vorlaufth.Begrenzung drinnen,die regelt den Heizkreismischer auf ca.60° ein.Ansonsten hätte ich auch die Pufferth.in den Heizkörpern.
    Horst!

  • Pawelczyk schrieb:

    Zitat

    Moin Moin,
    hier bin ich wieder. So Fehleranalyse beendet. Dreiwegeventil war schuld ^^.
    Nun hab ich eine neue Frage. Meine Puffer werden ja nun bis 90 Grad aufgeheizt. Nun hab ich natürlich ein Problem. Die Heizkörper werden natürlich auch so heiss.
    Gibt es da ne gescheite Lösung? 90 Grad für die Heizkörper ist ja schon ziemlich hoch.


    Grüße
    Lars


    Was habt ihr denn da bloß für eine Anlage zusammengebraten?


    Eigentlich soltest du für den Heizkreis einen Mischer haben, der von einer Heizkreisregelung (mit Raum und Außentemp Sensor) angesteuert wird und immer nur so viel Temperatur in den Heizkreis gibt, wie das Haus auch benötigt.
    Man kann das aus Einzelteilen bauen oder als fertige Pumpengruppe kaufen, beispielsweise den Oventrop Regumat M3
    http://www.oventrop.de/products.asp?wg=060&pg=6&sprache=DE


    Heizungsregelungen gibt es viele. Weil ich sie habe und weil sie eine der günstigeren ist und gut funktioniert, könnte das z.B. eine UVR 63-H sein http://www.echtshop.de/einfach…egelung-uvr63h-p-450.html

  • Hi, Lars und hi alle anderen...
    Lars was mir Persönlich garnicht schmeckt bei deiner Verrohrung sind folgende Dinge:


    1. Du nimmst als RLA eine Art Brauchwassermischer der auch zu allem übel auch noch 22mm Kupferrohr Anschlüsse hat.
    2. Ich persönlich bekomme graue Hare wenn ich Pressfittings an einem Holzkessel sehe. Die sind nur bis 95 Grad zugelassen,
    Und mir ist soeiner schonmal weggeplatzt...
    3. Man geht nicht von 2 Zoll auf 1 Zoll runter und zwichendurch noch auf 3/4 Zoll ...


    Ist eigentlich kein Wunder das dein Kessel die Hitze nicht wegbekommt, oder?????


    MFG Zm