Hallo,
hier die versprochene Logdatei
MFG
Piet [file name=FT_log_Piet.txt size=135905]http://www.holzvergaser-forum.…acy/files/FT_log_Piet.txt[/file]
Es gibt 2.144 Antworten in diesem Thema, welches 835.833 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von bjoern.
Hallo,
hier die versprochene Logdatei
MFG
Piet [file name=FT_log_Piet.txt size=135905]http://www.holzvergaser-forum.…acy/files/FT_log_Piet.txt[/file]
Hallo Markus,
im Einstellmenü kannst Du unter Punkt 16 -- Test Ausg. 0-10V die beiden Lüfter von 0 - 100 % ansteuern und danach den DC Dimmer einstellen. Beachte dabei bitte die Bedienungsanleitung von den DC Dimmern.
Wenn ein Gebläse beim 0 immer noch läuft drehe einfach den betreffenden Poti noch ein kleines Stück zurück und das war es.
Gruß Helmut
Hallo Piet,
danke für die LOG Datei.
Die Max Kesseltemperatur darf nicht auf 90° stehen dann schaltet nämlich das Gebläse ab, stelle diese lieber auf 88° denn alles was unter 90° ist wird noch runter geregelt.
Gruß Helmut
PS: Wird etwas dauern bis wir das ausgewertet haben, danke
Hallo
hier meine LOG von gestern: [file name=Log_12_10_2010.txt size=356204]http://www.holzvergaser-forum.…/files/Log_12_10_2010.txt[/file]
Gruß Helmut
Hallo Piet,
sehr informativ mit den Kommentaren->Kompliment.
Ich habe mir erst mal die kritischen Punkte angeschaut:
1.
T06.5 K39.9 A166 B01500 P097 O05.9 S051 R000 P0 Z001
T06.6 K40.2 A168 B01500 P097 O05.9 S051 R000 P0 Z001 eingestellet 170Grad erreicht, folglich:
T06.8 K40.4 A170 B01500 P097 O05.9 S051 R000 P0 Z002->Übergang Anheizen auf Heizbetrieb, der Sprung ist da, aber noch ok.
T06.9 K40.7 A172 B01500 P072 O05.8 S051 R000 P0 Z002
T07.0 K41.0 A174 B01500 P072 O05.6 S052 R000 P0 Z002
T07.0 K41.1 A176 B01500 P056 O05.3 S054 R000 P0 Z002
T07.1 K41.5 A177 B01500 P056 O05.1 S055 R000 P0 Z002
T07.3 K41.8 A178 B01500 P045 O04.9 S057 R000 P0 Z002
T07.4 K42.1 A178 B01500 P045 O04.7 S059 R000 P0 Z002-> hier wirkt der D-Anteil bremsend wegen schnell steigender AGT
T07.5 K42.2 A178 B01500 P044 O04.3 S062 R000 P0 Z002
T07.5 K42.6 A176 B01500 P044 O04.1 S064 R000 P0 Z002
T07.6 K42.9 A174 B01500 P055 O04.3 S066 R000 P0 Z002
T07.8 K43.2 A171 B01500 P078 O04.7 S066 R000 P0 Z002
T07.9 K43.6 A169 B01500 P078 O06.2 S061 R000 P0 Z002
T08.0 K43.8 A167 B01500 P092 O07.9 S055 R000 P0 Z002-> hier ist der D-Anteil fördernd wg schnell sinkender AGT
T08.1 K44.1 A166 B01500 P092 O08.7 S050 R000 P0 Z002 daher Primärluft rauf
T08.1 K44.6 A166 B01500 P096 O08.7 S047 R000 P0 Z002
2. Wechsel von 180Grad auf 200Grad:
T82.5 K76.2 A180 B01500 P057 O05.0 S053 R000 P1 Z002
T82.5 K76.2 A180 B01500 P055 O05.5 S053 R000 P1 Z002 200° AGT eingestellt
T82.6 K76.4 A181 B01500 P055 O05.9 S051 R000 P1 Z002
T82.8 K76.2 A181 B01500 P099 O06.6 S048 R000 P1 Z002 -> Primär sofort auf Vollgas
T82.9 K76.4 A180 B01500 P099 O07.2 S046 R000 P1 Z002
T83.0 K76.2 A180 B01500 P099 O07.6 S043 R000 P1 Z002
....
....
T93.6 K78.8 A198 B01500 P091 O06.1 S053 R000 P1 Z002
T93.8 K78.6 A199 B01500 P092 O06.6 S050 R000 P1 Z002 Über den eingebauten LambdaCheck (siehe O2-Wert)
T93.9 K78.6 A199 B01500 P092 O07.2 S048 R000 P1 Z002 braucht man sich nicht beklagen :silly:
T94.0 K78.6 A199 B01500 P090 O06.4 S050 R000 P1 Z002
T94.0 K78.6 A199 B01500 P090 O05.5 S051 R000 P1 Z002
T94.1 K78.6 A199 B01500 P091 O05.8 S051 R000 P1 Z002
T94.3 K78.5 A199 B01500 P091 O06.7 S048 R000 P1 Z002
T94.4 K78.5 A200 B01500 P089 O06.9 S046 R000 P1 Z002-> bereits 12Min. später ist der Regler am Ziel
T94.5 K78.3 A200 B01500 P087 O06.1 S049 R000 P1 Z002
T94.5 K78.3 A200 B01500 P087 O05.3 S051 R000 P1 Z002 O2-Wert bleibt im grünen Bereich
T94.6 K78.3 A200 B01500 P085 O05.3 S051 R000 P1 Z002
T94.8 K78.1 A200 B01500 P085 O06.1 S049 R000 P1 Z002
T94.9 K78.1 A201 B01500 P083 O06.7 S047 R000 P1 Z002
T95.0 K78.0 A201 B01500 P083 O06.6 S047 R000 P1 Z002
Soweit erst mal die erste Einschätzung.
Das log zeigt alle 6 Sekunden alle Zustände und Aktionen der FlammTronik an und ich als Programmierer
kann exakt daraus die Rückschlüsse für das weitere Vorgehen ziehen.
Wenn also in Zukunft Schwierigkeiten aufteauchen, immer erst versuchen, das log zu erstellen. Der Rest ist dann kein Glaskugel-lesen mehr sondern faktische Dokumentation der Geschehnisse.
Danke Piet für das log.
gruß
Harald
hallo
hier mal meine log daten
gruß markus [file name=rminal_log_file.doc size=162]http://www.holzvergaser-forum.…files/rminal_log_file.doc[/file] [file name=abbrand.txt size=24815]http://www.holzvergaser-forum.…/legacy/files/abbrand.txt[/file]
Hallo,
Piet schrieb:
ZitatBetreffend Differenzsteuerung habe ich ja schon den sog. Rücklauffühler im kalten
Zulauf, der direkt vom Puffer kommt, installiert und ich meine,
das ist auch der richtige Ort dafür.
Meiner Meinung nach ist der Rücklauffühler an der Stelle falsch, da mit Hilfe des Rücklauffühlers die Rücklaufanhebung geregelt wird.
mfg
Hartmut
Thomas Vollmar schrieb zu seiner Differenzladesteuerung immer, der Fühler sollte am Puffer über dem höchsten Rücklauf angebracht werden, weil der Bereich darunter und die Rückläufe relativ schnell abkühlen, so daß die Pufferladepumpe immer wieder anläuft
Hallo Markus.
Du scheinst 200Grad AGT eingestellt zu haben, aber der Primär-Min-Wert steht offensichtlich auf 38%.
Da regelt der Primärregler dann nicht drunter und die AGT bleibt ÜBER den 200Grad.
Allso muss dieser MIN-Wert weiter reduziert werden.
Der O2-Rgler hat auch nicht viel zu tun, da stetig hoher Rest-O2.
Gruß
Harald
Hallo Helmut und Harald,
Log läuft zur Zeit Dank HELMUT !!!
Also der erste Erfolg.
Werde morgen die Log-Datei einstellen und bin gespant was unsere beiden Profis dazu sagen.
Gruß Alfred
Habs heute noch geschafft.
[file name=Log_13_10_10.txt size=75765]http://www.holzvergaser-forum.…cy/files/Log_13_10_10.txt[/file]
laut Helmut seiner Anweisung!
Version 2.71
AGT 162°C
P-Regler 5,0
Zeitk.-AGT 16 Sek.
sonst Werkseinstellung
sonst
hallo du
ja habe die agt auf 200 c und wenn ich denn prim lufter weiter runder nehme
reist die flamme ab und er lauft nicht mehr sauber
kann das an der orginal brennkammer liegen
Ich hatte auch ständig zu hohe Abgastemperaturen bis ich mal die Solarbayer Turbolatoren gegen eigenbau getauscht habe (Gewindestangen/ 1/2Unterlegscheiben Variante).
Seitdem kann ich auch mit noch Original Brennkammer AGT's mit 170-180grad fahren
Hallo zusammen,
wenn wir jetzt in den Bereich der Kesselumbauten kommen dann macht bitte einen neuen Treat unter "Mein Heizungprojekt" auf. Das wird sonst hier zu unübersichtlich.
Wenn Ihr Fragen habt "ob es hier oder daran liegt" macht bitte gleich eine kleine Liste über euere Heizungsanlage.
Kesselgröße, Größe der Verrohrung, 10 Loch Düsenstein, Lufttrennung, was für Gebläse (Druck in Ph), große Brennkammer, Turbotatoren (welche Art), Seitenturbolatoren (recht und links neben der Brennkammer) und Nebenluftvorrichtung (Durchmesser und Einbauort)
Baut Euch ein Thermo K Element ein, nicht ohne Grund wurde diese Möglichkeit bei der FlammTronik geschaffen. Wenn es geht nach meiner Einbauart, also alle den gleichen Messpunkt weil man dann vergleichen kann. Dazu möchte ich erklären das Rest O2 nicht alles ist, eine heiße Brennkammer macht vieles weg und drückt den Co Wert gewaltig nach unten. Co könnt ihr nicht messen, ich ja und Hartmut HB53 auch und wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht.
Das war es erstmal, ich muß auch noch nebenbei arbeiten :cheer:
Gruß Helmut
Hallo zusammen,
Hartmut HB53 hat für uns ein ganz tolles Teminalprogramm geschrieben. Ein paar Beiträge vorher hat Hartmut das schon angekündigt bzw. ein paar Screenshot sind dort auch zu sehen.
Wollte das eben hier zum Runterladen kopieren, geht aber nicht weil zu groß. Wenn Harald Zeit hat kommt es auf die Homepage der FlammTronik.
Gruß Helmut
Hallo Alfred,
stell mal deine Primärluft mind. auf 15%
Hast Du Turbolatoren eingebaut und welche?
Gruß Helmut
Hallo flammtroniker,
ist zwar jetzt gerade offtopic, aber davon Harald und Helmut
Diskussionen/Anregungen ausdrücklich erwünscht
sind, habe ich mir folgendes gedacht. Was haltet ihr davon, die Abgastemperatur im Anheizbetrieb wahlweise höher einstellbar zu machen als im regulären Heizbetrieb.
Grund: Bei einer höheren Abgastemperatur hat der (nicht unbedingt super getunte) HV eine höhere Leistung. Das würde helfen, die Kesseltemperatur schneller anzuheben. Kann ja manchmal 20-30 min. dauern, bis die
optimale Kesseltemperatur erreicht ist.
Ich rede jetzt nicht über AG-Temperaturen von 280°, die meine alte AK 2005, warum auch immer sporadisch zuließ, obwohl nur 175° eingestellt war.
Ich denke, wenn man im Anheizbetrieb eine, was weiß ich 10/15/20 Grad höhere AG-Temperatur zulassen würde, habe ich auch eine entsprechend heissere Verbrennung. Meine Vorstellung ist die, dass wenn die Kesseltemperatur von z. B. 72° erreicht ist, automatisch langsam wieder zurück auf die gewünschte AG-Temperatur zurück geregelt werden kann.
Ich denke auch der anfangs kalte Kamin würde es danken. Harald schrieb ja vor kurzem rein theoretisch wäre es möglich, die Leistung des HV regeln zu können.
Würde mich interessieren, was euere Meinung dazu ist.
Viele Grüße
fox8240
Hallo Helmut,
Turbolatoren hab ich 1mm Blech gedreht und drinnen.
Ich ruf dich am Wochenende noch mal an um weiters zu besprechen.
Hier siehst du einen Prima Log >nur durch deine Hilfe<
der log von heute Morgen
[file name=Log_14_10.txt size=388170]http://www.holzvergaser-forum.…egacy/files/Log_14_10.txt[/file]
Gruß Alfred
Hallo Alfred,
dem kannst Du mit der Zeitkonstante entgegenregeln. Stelle diese einfach niedriger ein dann regelt er schneller. Du hast aber auch ein anders Problem, deine Nebenluftvorrichtung zieht die Luft von draußen an und die ist kalt. Ein Schornstein muß warm sein damit er gut und gleichmäßig zieht.
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
meine Nebenluft ist nicht draußen, sie ist im Kellergang die Türe zum Heizraum ist offen und es hat da auch so 20°C-23°C.
Gruß Alfred
baktus schrieb:
ZitatAlles anzeigenHallo Helmut,
Die Zeitkonstante hab ich schon von 1 Sek.-10 Sek. versucht und bringt nicht den gewünschten erfolg, steht jetzt bei 8 Sek.
Helmut ich mach mir auch Gedanken warum die FT bei mir nicht richtig läuft. Ich hab an den Lüftern und Luftkanälen nichts verändert Düse und Brennkammer sind das selbe wie bei dem LamdaCheck und der Org. Vigassteuerung (AK 2005) und da hat es ja auch funktioniert.
Gruß Alfred
PS: Die FL mach einfach bei mir zu große Sprünge, sie soll feiner regeln, den Temperaturschwankungen früher entgegen wirken, ob das machbar ist weiß ich nicht, da mußt du und Harald ran.
Hallo Alfred,
die geänderten Einstellwerte greifen nicht so schnell als wenn Du am Radio die Lautstärke verstellst. Dabei muß man etwas Geduld haben und abwarten weil Du Holz vergast. Bei der AK 2005 konntest Du auch keinen Log File lesen.
Ab der 13. Minute hat der Kessel ausgezeichnet die Abgastemperatur gehalten, Du vergast Holz und keinen Brennstoff nach Norm. Baue dir mal ein Thermo K Element ein und Du wirst eine sehr hohe Brennraumtemperatur sehen bei der wirklich alles verbrennt, hohe Ausnutzung des Holzes.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!