  • Hallo miteinander


    Ich habe momentan das Problem, das mein Vigas den Primärlüfter nach unterschreiten der eingestellten Temperatur von 105 Grad nicht automatisch ausschaltet.
    Teilweise läuft der Lüfter noch bei Abgastemperaturen von 85 Grad :( Dann werde ich aktiv und schalte den Lüfter selbst ab.


    Ich habe Programm 16 eingestellt und heize momentan mit dem Eco-Modus an.
    Hatte bisher dieses Problem noch nicht beobachtet.


    Hat jemand von euch schon mal eine ähnliche Beobachtung gemacht??
    Evtl. ist ja auch die Steuerung defekt - Garantie hätte ich noch ist erst 1 Jahr alt das Ding!


    Gruß
    Florian

  • Hallo Florian,


    In meinem Kessel läuft die AK 3000 Originalsteuerung.


    Wenn ich nun z.B. 105 °C Abschalttemp. einstelle und bei Nachlegen bei z.B. 110 °C nicht eine Mindesttemp. von 125 °C erreicht wird, dann läuft das Primärgebläse immer weiter.


    Also man muß immer die eingestellte Abschalttemp. um mindestens 20 °C überschreiten, damit der Kessel abschaltet.


    mfg friedrich