Hallo Peter!
Verrätst du uns nun auch um welchen Kessel es hier geht?
Gruß Erik
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 13.828 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Peter_21.
-
-
hallo,
wie rechnet man die gemessenen co-werte bei x% resto2 auf die bezugsgröße 13% resto2 um?
danke und gruß
friedrich -
Hallo Friedrich,
wie rechnet man die gemessenen co-werte bei x% resto2 auf die bezugsgröße 13% resto2 um?
Die Umrechnung ist in der 1. BImSchV festgelegt:
Die Umrechnung auf 10%, die manchmal in technischen Daten zu finden ist, ergibt sich aus der Norm EN 303-5. Im Anhang A2 der Norm steht allerdings, dass in Deutschland die 1. BImSchV anzuwenden ist.
-
Hallo Hartmut,
das bedeutet dann also, wenn man bei 6 % Restsauerstoff mißt:
E(b)= 8/15* E(M) = 0,533 * E(M);
Beispiel:
Wir messen 500 ppm bei 6% ergibt dann 500 * 0,533 = 266 ppm; (bezogen auf 13 %)
mfg friedrich (ist aber nicht Tomo)
-
hallo hartmut,
danke für die info.
gruß friedrich
-