Kesselmessergebnisse

Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 13.828 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Peter_21.

  • Hallo Friedrich,


    wie rechnet man die gemessenen co-werte bei x% resto2 auf die bezugsgröße 13% resto2 um?

    Die Umrechnung ist in der 1. BImSchV festgelegt:



    Die Umrechnung auf 10%, die manchmal in technischen Daten zu finden ist, ergibt sich aus der Norm EN 303-5. Im Anhang A2 der Norm steht allerdings, dass in Deutschland die 1. BImSchV anzuwenden ist.

  • Hallo Hartmut,


    das bedeutet dann also, wenn man bei 6 % Restsauerstoff mißt:


    E(b)= 8/15* E(M) = 0,533 * E(M);


    Beispiel:


    Wir messen 500 ppm bei 6% ergibt dann 500 * 0,533 = 266 ppm; (bezogen auf 13 %)


    mfg friedrich (ist aber nicht Tomo)


  • Hallo,
    und hier die Originaltabelle für alle Skeptiker.
    Die Kessel bestehen die 1. BimSchV mit Bravour. Für Deutschland sind die Werte farbig dargestellt.


    Gruss Peter_21

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!