Will mir noch 23 qm Solar aus Dach stellen und über einen plattenwärmetauscher in die Puffer gehen , aber wie viele Platten muss er eurer Meinung nach haben ?
Hat jemand Erfahrungen mit Wesersolar gemacht ?
Es gibt 13 Antworten in diesem Thema, welches 7.226 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sundancer.
Will mir noch 23 qm Solar aus Dach stellen und über einen plattenwärmetauscher in die Puffer gehen , aber wie viele Platten muss er eurer Meinung nach haben ?
Hat jemand Erfahrungen mit Wesersolar gemacht ?
Will mir noch 23 qm Solar aus Dach stellen und über einen plattenwärmetauscher in die Puffer gehen , aber wie viele Platten muss er eurer Meinung nach haben ?
Hat jemand Erfahrungen mit Wesersolar gemacht ?
Hallo
habe für 8,9m2 einmal 40KW Plattentauscher.
Für 23 m2 würde ich zwei mit jeweils 50 Platten hintereinander
schließen, bei Ebay für ca. 90 Euro das stück zu haben.
Wen zu groß macht nichts.
mfg Martin
Meinst du echt 2 und dann jeweils 50 Platten ? Habe mir ein Angebot machen lassen für ein kompl. Packet und da wollen die mir einen mit 30 Platten bei legen , was ich ehrlich gesagt zu wenig finde , was meint ihr ?
Meinst du echt 2 und dann jeweils 50 Platten ? Habe mir ein Angebot machen lassen für ein kompl. Packet und da wollen die mir einen mit 30 Platten bei legen , was ich ehrlich gesagt zu wenig finde , was meint ihr ?
Die runtekommende Wärme bringt man nur mit Fläche weg.
Es nutzt nicht wenn 105° vom Dach kommen und mit 95° wieder
zurück aufs Dach läuft. Im Winter bekommst du so mehr KW runter.
und 2x89 Euro würde ich schon ausgeben, die hast du schnell wieder
drinnen bei deiner Dachfläche. Differnzschaltung bei Conrad 14,90
dertig aufgebaut. Hab das so auch fürs Brauchwasser, nimmt alle wärme auf und der Rücklauf ist fast so kalt wie das wasser von der Leitung.
mfg Martin
Und dann in Reihe schalten?
Jo klar... anders macht des bei PWT keinen Sinn
(primär UND sekundär in Reihe im Gegenstrom durch beide PWT)
So long...
Die Anzahl der Platten ist kein KO Kriterium, meiner Meinung nach....
Es gibt PWTs mit 30 Platten und 60cm Länge, es gibt welche mit 20cm Länge und selbe Anzahl der Platten
Was hier für den Wärmetransfer wichtig ist, ist die Gesamtfläche des Tauschers
hier kann man sagen: zu groß gibt es nicht, lieber zuviel als zuwenig.
Was die Qualität angeht ist hier das Gewicht des PWTs ausschlaggebend.
In der selben "deklarierten Leistung" variiert das Gewicht um das vielfache
die meisten nonames von E-Bay haben 1-2Kg und das Plattenblech ist sehr dünn.
Der Druck ist nicht unbedingt auf beiden Seiten gleich oder kann stark
variiren.Ich würde lieber ein Marken PWT kaufen.
Gute Wärmetauscher kommen von SWEP und Alfa Laval sind aber sehr teuer
manchmal aber bei E-BAy doch günstig zu bekommen.
Ebenfalls auf die WEB-Seite von SWEP gibt es eine Software für die Dimensionierung.
Da kann man etwas mehr verstehen unter welchen Voraussetzungen die
"announcierte" Leistung erbracht wird.
Die meisten China PWTs von Ebay werden mit zig KW angegeben aber die
VL/RL Temperaturen werden nicht angegeben und wenn, sind die nicht unbedingt passend
für deine Applikation. Also die Leistung kann auch gelogen sein.
Mach dich zuerst mit der SWEP Software etwas vetraut, man kann die Temps
selbst bestimmen und für verschiedene Typen wird dann die Transferleistung
angezeigt.
Ich habe auch zwei Stück gekauft (GEA und SWEP) sind aber leider noch nicht in Betrieb
so dass ich über meiner praktischen Erfahrung noch nicht berichten kann.
Die haben ca 45cm Länge und 30 Platten, wiegen so um die 5-6 Kilo.
Soweit ich mit der SW rumgespielt habe, sollte es reichen für meine 16qm
die noch im Keller warten.
Schönen Gruss
Ciprian
Hallo,
ein Kriterium ist neben der Gesamttauscherfläche noch die thermische Länge.
Anbei mal ein mit SWEP G7 berechneter PWT. So ungefähr sollte er aussehen.
Aber die Preisunterschiede sind ja schon gewaltig , meint ihr den die günstigen bei eBay sind einfach Schrott ?
nehmen wir mal an du kaufst das hier:
http://www.ebay.de/itm/Warmeta…cling&hash=item3a62d87d68
der soll 90KW übertragen ist 19cm lang und wiegt 2,5kg, VL/RL zum Teil sogar 1/2" = ca 12mm
diese Leistung könnte theoretisch erbracht werden wenn:
delta(VL-RL) = 180°C
Volumenstrom 0,5m³/h
und das bei einem Rohrwiderstand von 1154 Pa/m
solche Bedingungen wirst du nie haben können, denke ich...
das delta wird um einiges kleiner.... und dafür braucht man Fläche und nicht so ein Spielzeug
abgesehen von der Blechstärke die meiner Meinung nach bei dem da oben so um die 0,3mm haben kann
Nicht das aufeinmal gar keine Trennung mehr da ist ... dann freuen sich die Vögel im Winter
Ich würde an Deiner Stelle etwas suchen was mindestens
0,5mx0,12mx0,10m 30-40 Platten 3/4" Anschlüße und 6-7Kg Gewicht.
..und neu, weil Du weisst ja nicht was für eine Brühe zuvor dadurch lief ...
es geht nicht nur um Korossion, sondern auch um Giftigkeit diverser Stoffe
die man erst gar nicht kennt... neu ist neu und vor allem sauber
was habt ihr den so für wärmetauscher ?????? was könnt ihr mir empfehlen ????????????
Was haltet ihr den von einem rohrbündeltauscher ????
...rein physikalisch sollte der weniger effizient sein, als ein PWT.
Demzufolge muss der entsprechend überdimensioniert sein, bzw wird sicher größer und teurer als ein PWT.
Hab keine Ahnung, ob man so einen evtl. selbst bauen kann...
So long...