Hallo,
Mein Ofen ist eingebaut und angeschlossen. Der Erste Abbrand gestern Abend und der zweite Abbrand heute Nachmittag bereiteten Probleme.
Also, verbaut ist der Vigas HVS50 mit Puffer 5.000Liter, alle Rohre 2"
Vom Puffer zum HVS sind folgende Teile verbaut:
- Absperrhahn mit Rückschlagventil
- Termovar 2"
- Pumpe Wilo 30/6
- Absperrhahn
- Vigas
Zum Problem:
Der Kessel heizt hoch und höher bis er auf über 90°C Kesseltemperatur kommt.
Er fängt schon bei 80°C abzuregeln. Soweit vielleicht ja ok. über 90 Grad schaltet er dann erst einmal ab. Die Kesseltemperatur steigt ständig weiter was mich veranlasst den Hahn vom kleinen Kreislauf vor dem Termovar offen und zu zu bewegen.
Irgendwann sinkt dann plötzlich die Temperatur im Ofen was eine ganze Zeit dauern kann. Dann aber extrem auf unter 70 Grad. Der Ofen beginnt von vorne anzuheizen.
Auch habe ich das Gefühl daß das Termovar nicht pünktlich öffnet da zum Teil die Temperatur zum Ofen auf 80 Grad klettert und den die Leitung vom Puffer her ebenfalls mit aufheizt.
- Entweder ist nun das Termovar nicht in Ordnung
- die Pumpe zu klein um die Wärme abzuführen
- das Rückschlagventil (ging eigentlich sehr leicht auf) zu stramm für den Kreislauf
Folgendes habe ich schon unternommen:
- Pumpe auf Funktion überprüft und Laufrad von Hanfresten befreit
- Patrone vom Termovar auf richtigem Sitz überprüft was eigentlich passen sollte
Jedenfalls kommt die Wärme nicht schnell genug vom Kessel weg.
Falls ihr eine Ferndiagnose stellen könnt wäre ich sehr dankbar.
MfG
Bernd