Probleme nach Einbau Holzvergaser

Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 17.312 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Sundancer.

  • Zitat

    Ich denke nur, dass die Sache mit dem zweiten Speicher und der Regelung nicht richtig sein könnte.


    der 2. Puffer muß sein, wenn es nicht so kalt ist muß die Wärme vom Kessel auch irgendwo abgenommen werden, da wird es im Puffer gespeichert.
    Je nachdem wie die Hydraulik aufgebaut ist, sollte der Öler anspringen wenn die Wärme im Puffer zu Ende geht....


    Wieviel kW hat der Öler?

    Zitat

    300 qm Altbau saniert, 100 qm Neubau


    wie saniert, Energetisch? wie gut? wie gut ist der Neubau?
    Das spielt alles in den Wärme-Bedarf


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Wenn ich das richtig verstanden habe:


    Ich denke das Problem ist, dass an den beiden Puffer nur 2 Temperaturmessstellen sind.
    Am ersten Puffer oben und am zweiten Puffer unten.


    Reagiert der Öler auf den Temperatursensor am 1. Puffer oben, wird nur bis dahin Puffer geladen (das ist dann zu wenig)
    Reagiert er auf den Temperatursensor am 2. Puffer unten, müssen immer beide Puffer voll sein, damit der Öler nicht anspringt.


    Hätte der erste Puffer weiter unten einen zusätzlichen Sensor, könnte man das besser regeln. Dann kann der zweite Puffer auch mal auskühlen, bevor der Öler anspringt...


    Gruß Yves

  • Nun Ja,
    der Öler ist auch nicht der Kessel, der einen Puffer laden sollte, zumindest nicht viel rein laden sollte. Auch die Puffer haben Verluste.


    Ralf

    Attack SLX 35 Profi. 3000-Liter Puffer. Buderus Ölkessel 40 KW. [lexicon]Laddomat[/lexicon] 78° Patrone. 310m² beheizte Fläche, freistehendes verwinkeltes Gebäude nach EneV 2009 gedämmt. WW mit Boiler und Zirkulationspumpe.

  • Richtig Yves,


    an 2 Puffer müssen mehr Fühler ran...
    bei mir hab ich an dem einen 2200L Puffer 10 Fühler, alle 20-25 cm und oben am WW-Ablauf


    Gruß Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • Nun Ja,
    der Öler ist auch nicht der Kessel, der einen Puffer laden sollte, zumindest nicht viel rein laden sollte. Auch die Puffer haben Verluste.


    Ralf


    Hallo Ralf,


    schon klar... Aber wonach willst du den Öler steuern?
    Momentan gibt es keine Möglichkeit den Puffer nur teilweise zu laden (zu wenig Temperaturmesspunkte am Puffer).


    Gruß Yves

  • 400 qm und keine angabe zur heizlast?


    ... mag sein das über die solaranlage etwas wärme flöten geht


    ich finde es komisch, der öler steuert den hv? umgekehrt find ichs logischer.


    nutzt alles nix - ohne plan oder bilder ist das nur raterei und ich glaube auch eher das es ein verständnis problem gibt.

  • Hallo Yves,
    die Sache mit den Messpunkten klingt logisch und entspricht auch meinem Bauchgefühl. Hab noch mal nachgesehen, was als Regler eingebaut ist: an der Schnittstelle zwischen Öler/ Holz/Puffer (ich denke, dass das die hydraulische Weiche ist?) ist ein Honneywell-Regler montiert anstelle FM444 von Buderus.
    Nun weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
    Kann man noch so einen Sensor nachrüsten? Wie muss die Regelung aussehen? Kennst Du Dich damit aus?


    Gruß - Bernd

  • Hallo Bernd,


    das kann man sicher mit einfachen Mitteln optimieren.
    Allerdings kennen wir deine Anlage zu wenig um etwas dazu sagen zu können.
    Am besten wäre natürlich ein Hydraulikplan.
    Im Notfall reichen auch Fotos der Verrohrung von Holzvergaser, Öler und Puffer. Wenn die alles darstellen, kann man sich die Hydraulik auch zusammenreimen.


    Ohne dem ist es nur Stochern im Nebel...
    Zumal wir ja noch nicht wirklich wissen, wie oder nach was dein Öler gesteuert wird.


    Gruß Yves