Dämmung Pufferspeicher nur für das Heizwasser

Es gibt 72 Antworten in diesem Thema, welches 25.512 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von geloescht002.

  • Hallo,


    ich bin neu hier und wollte mal was fragen....


    wir haben einen vigas 40 und 2000l Pufferspeicher in runden Tanks die in der Garage stehen und einen Holzverschalung haben und mit Glaswolle isoliert sind, nur leider verlieren diese auch bei milden Temperaturen schnell ihr Wärme.....


    Wir haben ca. 240m² Wohnfläche,


    also wenn wir den Vergaser anmachen und die Puffer auf 80-90° hochheizen, sind diese nach 2 Tagen bei milden Temperaturen leer ist das normal? oder ist da in unserem Heizungssystem etwas grundlegendes falsch?


    noch zur Info wir Heizen ausschließlich mit Holz, aber auch nur Heizen, Warmwasser macht die Gastherme.


    ich hoffe ihr könnt mir helfen


    mfg
    Julius

  • Hallo julius
    Bischen wenig Infos
    Wie und mit was habt ihr Isoliert
    Rohre auch Isoliert
    Schwerkraftbremse eingebaut?
    mach doch mal Bilder von der Anlage und stell sie ein
    grüsse jürgen

  • Hallo Julius,


    2000L Pufferspeicher für 40kW sind sehr knapp.
    Und bei 240m² Wohnfläche ist das (je nach Dämmzustand) nicht ungewöhnlich, dass die nach zwei Tagen leer sind (das ist sogar relativ gut für soviel Wohnfläche).


    Ich habe auch 2000L Pufferspeicher (für 25kW-Holzvergaser und ~150m² Wohnfläche in Zweifamilienhaus) und muss bei 5°C bis 10°C jeden Tag einmal einheizen und Puffer füllen (kaum gedämmt und schlechte Fenster).


    Gruß Yves

  • also haben wir im groben und ganzen einfach zu wenig pufferspeicher....


    bilder kann ich morgen mal machen


    die wasserrohre sind gedämmt aber nur mit dem normalen schaumstoff gehen von der garage ins erdreich und dann in keller wo sie am heizungssystem angeschlossen sind

  • Die Teerspuren an der Kesseltür deuten darauf hin, das du oft nur Schwelbrand und keine richtige Verbrennung hast.
    Die Ursache dafür ist sicher der mit 2000L zu kleine Puffer, der dann schon komplett erwärmt ist und trotzdem noch Holz im Vergaser ist. Dieser wird dann runtergeregelt, weil er die bei der Verbennung frei werdende Energie nicht mehr wegbekommt (Puffer ist ja schon voll).


    Mit deinem Vigas 40kW kannst du mit einer Holzfüllung locker auch 4000L Pufferspeicher erwärmen.
    Und könntest dann statt 2 Tage auch 4 Tage lang heizen, ohne neu zu feuern...


    Das heisst: eine Erweiterung deiner Pufferspeicher ist eine sinnvolle Massnahme. Einmal länger damit heizen und zum anderen keinen versotteten Kessel mehr.


    Gruß Yves

  • naja um die 2000l und das haus warm zu bekommen läuft der ofen von morgens um 8 bis abends um 12 wenn das haus kalt ist und nachlegen muss man so ca. alle 3 std dann ist der vergaser wieder leer und das bei 3 jahre alter abgelagerter buche

  • naja um die 2000l und das haus warm zu bekommen läuft der ofen von morgens um 8 bis abends um 12 wenn das haus kalt ist und nachlegen muss man so ca. alle 3 std dann ist der vergaser wieder leer und das bei 3 jahre alter abgelagerter buche


    Was? Da ist aber was faul...
    Das wären ja 16 Stunden!
    Bei einem 40kW HV-Kessel würdest du ~640kWh in Haus und Puffer ballern :blink: . Andere schiessen damit Raketen auf den Mond :whistle:


    Entweder bringt der HV-Kessel gar nicht die angegebenen 40kW Leistung, oder du heizt damit die Ortschaft, in der du wohnst...


    Die Pufferverluste oder die Verluste durch teilweise fehlende Rohrissolation kann gar nicht so hoch sein...


    Hier musst du erstmal schauen, wo das Problem liegt.


    Hast du einen Hydraulikplan?


    Gruß Yves


    PS: in 2000L Wasser (dein Pufferspeicher) kann man max. ~130kWh speichern (Temperaturspreizung von 28°C bis 85°C)

  • oder kann das auch mit an einer zu kleinen umwälzpumpe liegen? das die das wasser nicht schnell genug durch den ofen pumpt? also wenn der ofen richtig an ist ist die wassertemperatur so bei ca. 80° geht dann erst höher wenn die puffer auch bei 80° sind

  • Oder kann das auch daran liegen das das ein Solarbauer ist ?


    Aber ich hatte schon gelesen das das eigentlich egal ist da Solarbauer ja nur der Vertreter der Vergaseröfen ist

  • Ich habe auch einen Solarbayer (HVS25LC) und bringe damit meine 2000L Puffer mit einer Ofenfüllung auf 80°C (und heize nebenher auch das Haus).


    Deine Kesseltemperatur von ~80°C ist völlig ok. Die Ladepumpe scheint also nicht zu klein zu sein.



    Aber irgendetwas passt da nicht zusammen...
    - du brauchst 16h und mehrere Ofenfüllungen, um deine Puffer auf 80°C zu bringen (wären wie gesagt über 500kWh)
    - aber dann kannst du mit den 2000L Pufferspeicher dein Haus zwei Tage lang heizen (das sind nur ~125kWh)


    Irgendwie scheint dein HV-Kessel nicht die 40kW Leistung zu bringen. Finde heraus, warum du so lange brauchst, um die Puffer zu erwärmen.
    Bzw. finde heraus, warum dei Kessel so wenig Leistung bringt, oder so schlecht verbennt.


    Wir wissen zu wenig über deine Anlage, um dir das Problem nennen zu können.
    - welche Rücklaufanhebung ist installiert
    - auf welche Temperatur ist die Rücklaufanhebung eingestellt
    - wie lange braucht der Kessel um auf Soll-Abgastemperatur zu kommen
    - wie ist die Einstellung deiner Sekundärluftklappe
    - usw...


    Gruß Yves

  • Hallo,
    Wärmetauscher Röhren sind fast dicht/ verdreckt und dadurch ist die Abgastemperatur zu hoch. Die Wärme geht durch den Schornstein raus. Wie hoch ist der Unterdruck im Schornstein? Ist eine funktionierende Nebenluftvorrichtung verbaut worden?


    Gruß Helmut

  • Hallo,
    wann wurde der HV das letzte mal gerreinigt? Wie Helmut (hw55) schon schrieb, WT Dicht u.verdreckt.
    mfg
    Helmut

  • also haben wir im groben und ganzen einfach zu wenig pufferspeicher....


    bilder kann ich morgen mal machen


    die wasserrohre sind gedämmt aber nur mit dem normalen schaumstoff gehen von der garage ins erdreich und dann in keller wo sie am heizungssystem angeschlossen sind


    Hallo,


    wie die Heizungsrohre gehen ins Erdreich?? Aber selbst dort sind die doch isoliert, oder nicht? Kann man das ggf. ändern? Außerdem würde ich auch nochmal 2000 l Puffer dabeistellen, wie ander auch schon geschrieben haben. Mach mal Bilder vom Inneren des Ofen´s. Düsenstein / Wärmetauscher. 30 Meter Holz ist schon verdammt viel.

  • Hallo nur so ganz neben bei dein Kessel ist nicht der 40KW
    Sondern der 25KW oder vieleicht auch nur ein 15KW
    schau doch mal ob du eine blende auf deinem gebläse hast da
    kann man es gut erkennen ob es der 25kw oder der 15kw ist.


    mfg Sven

  • also schonmal vielen dank für die ganzen antworten


    nur leider bin ich kein heizungsbauer und hab da nicht so ganz den plan von.....


    also den HV haben wir seit 5 Jahren installiert, und ja ich habe nochmal genau nachgeschaut es ist der Vigas 25!! (nicht 40)


    ich glaube wir haben keine rücklauferhöhung


    den HV machen wir alle 2-3 Wochen sauber


    ich werde gleich nochmal bilder vom inneren des Ofens machen

  • Stimmt, ich sehe auch keine Rücklaufanhebung. Wenn du wirklich keine Rücklaufanhebung verbaut hast, so bald wie möglich einbauen, sonst kannste deinen HV demnächst auf den Schrott schmeißen!
    Was das sauber machen angeht, mach mal öfters sauber. Wirst sehen was das bringt.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!