Kurze Frage zur Flammtronik und 230v belimo

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 5.300 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von wop.

  • Hi zusammen.


    Die Flammtronik sollte ja morgen bei mir einfliegen. Hab mir gerade mal den Schaltplan für Saugzug angeschaut. Mein Primärbelimo ist ein 24V wird also so angeschlossen wie auf dem Plan. Mein Sekundär ist allerdings ein 230V Belimo. Hab den immo an meinem Lamdacheck hängen.


    Kann ich den 230V genauso an die Flammtronik klemmen wie ich ihn am Lambdacheck angschlossen habe?? In der Anleitung ist nur von 24V Belimos die rede.


    oder muss ich im wie im Schaltplan die Masse vom 24V Netzteil nutzen??


    Gruß Matthias

  • Hallo,


    du kannst den 230V-Belimo einfach an den 0..10V-Ausgang anklemmen.
    Der hat ja auf der Niederspannungsseite die 3 Litzen (masse und y o.ä).
    Die Masse kommt an Minus der FT und Y an 0..10V.


    Achtung: auf keinen Fall mit den 230V verbinden!!!!!!!!!!!


    Gruß


    Harald

  • Hallo,
    da meine Frage zum Thema dazupasst:
    Darf beim Einsatz eines 24V proportional Stellantriebs die Masse der 24V Versorgung
    mit der Masse der 12V Versorgung für die Flammtronik verbunden werden (Also mit PE
    verbunden werden), oder kriegen die 0-10V Ausgänge der Flammtronik sonst Probleme?


    Viele Grüße
    Wolfgang