Holzvergaser PROBURNER 25 kW

Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 22.509 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Rainerabx.

  • Hallo Holger,


    danke für die Info. Ich habe derzeit die selben Überlegungen wie du sie hast. Wieso hast du dich für den Solarbayer entschieden? Preis? Bekanntheitsgrad?


    Mfg Paul

  • Hallo Hannes,
    hat schon einer die Steuerung vom normalen Proburner umgestrickt mit Abgasfühler und Lüftersteuerung?

  • Ja ich bereits 3 x und alle 3 sind zufrieden.


    Man muß allerdings eine 1611 dazu haben / verwenden.


    Die 1611 macht RL-Pumpenschaltung, 3-weg Mischer + RL Temp Regelung, Abgastemperaturfühler, Kesselfühler, Betriebs-/Nachlegeschalter.


    Insgesamt 3 Analogeingänge, 1 Digitaleingang, 1 Drehzahlregelbarer Ausgang für Ventilator, 1 Schaltausgang für RLPumpe, 2 Schaltausgänge für Mischer RL + 5 Softwarefunktionen.


    Grüße, Hannes

  • Hallo Kollegen,


    bitte erlaubt mir mal was grundsätzliches zu sagen:


    1. Der Proburner ist ein sehr preiswertes und einfaches Gerät
    und gerade deshalb ist er interessant.


    2. Er wird auch ohne Lamdasonde gefördert und wo dieses anfällige
    Teil nicht drin ist kann auch nichts kaputt gehen.


    3. Nur einem Druckgebläse und qualmt trotzdem nicht beim
    Holz nachlegen aus dem Ofen.


    3. Die Steuerung des 25KW DeLuxe Version 6.4 modelliert d.h.
    der Lüfter wird langsamer oder schneller abhängig von der
    Kesseltemperatur (einstellbar).


    4. Folgende Steuerung erfolgt ebenfalls, Gluterhaltung, Abschaltung
    wg. Brennstoffmangel, Steuerung der Rücklaufanhebung.
    Was er nicht kann ist ein integriertes Speichermanagment (separat ist
    eh übersichtlicher).


    5. Die Ersatzteile wie Düsen oder den Schamottstein in der Brenn-
    kammer sind einigermaßen günstig und sehr leicht auszuwechseln.


    6. Nicht zuletzt, mit richtiger Dimensionierung der Speicher, richtiger
    Verrohrung (Heizungsschema), ausreichendem Kaminzug (ca. 16mbar),
    und richtiger Einstellung (bitte nicht wie im Internet gezeigt,
    dort handelt es sich vermutlich um den 18KW Ofen und einem Kaminzug
    der einem die Socken auszieht).


    Funktioniert das Ding einwandfrei, d.h. kein Qualm (nicht einmal beim
    Anzünden). Gute Abgaswerte (680ppm) zur Zufriedenheit meines Schorn-
    steinfegers.

    Meiner produziert auch keine Luft im Kühlkreislauf, kein Wabern, keine
    Explosionen oder andere furchterregende Erscheinungen. Mein ProBurner
    heizt problemlos.


    7. Neu (seit 11/2012) ist die Möglichkeit einer Inbetriebnahme durch
    meinen Internet-Lieferanten oder einer Durchsicht mit Einweisung,
    Reinigung und optimaler Einstellung (inkl. Abgasmessung) durch einen
    Mitarbeiter von XXX(ich darf nicht werben).


    Das alles ohne Umbau mit all den damit verbundenen Kosten und
    Ungewissheiten, bzw. mit Betriebserlaubnis, Herstellerhaftung und
    Garantie-/Gewährleistungen.


    Wer allerdings ein Lamda Ofen mit integr. Speichermanagment inkl.
    Lapptop- bzw. Smartfon Steuerung und zu doppeltem bis dreifachem
    Preis haben möchte ist bei Fröhling, Winterhager etc. bestens bedient.
    Ein Umbau um aus einem Orlan etc. einen anderen Ofen zu machen, kann
    ich nicht nachvollziehen - meine Hobbys sind andere.


    Gruß
    Calibro


    P.S. wer es genauso haben möchte, dem sage ich gerne wie es geht.
    Gegebenenfalls kann man meine Heizung (in 72622 Nürtingen) auch
    besichtigen. Bitte vorher anrufen unter 0163 6280044.

  • Hallo Calibro,


    habe hier auch einige Monate gelesen und wusste dann nicht mehr was ich machen soll.
    Habe dann einfach den Orligno 300 gekauft (hat auch die Ekoster2 V6.4).
    3000€ Kaufpreis minus 1500€ BAFA, war also recht günstig.
    Und der Ofen läuft seit Oktober ohne Probleme. Keine Explosionen, Luftblasen, Qualm nichts dergleichen.
    Ofen wird gegen 16:30Uhr (nach der Arbeit) befüllt und angezündet, dann macht er die Speicher voll und schaltet sich irgendwann ab. Am nächsten Tag geht es von Vorne los.
    Wenn ich daran denke was ich mir vorher für Gedanken gemacht habe... oh mann...
    Und der Schornsteinfeger war absolut zufrieden. Der dachte sein Messgerät sei defekt, weil er die Werte einfach für zu Gut hielt. Waren aber wohl doch korrekt....

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!