Hallo Holzvergaserheizer,
nachdem ich schon recht viel unter einem anderen Thema zu Umrüstung auf Lambdaregelung geschrieben habe möchte ich nun ein eigenes Thema dazu eröffnen.
Meine Lambdaregelung habe ich sehr schnell geliefert bekommen und nun schon schon einmal Lambdacontroll ohne Stellmotor und Lufttrennung verbaut.
Mir war es wichtig erst einmal die Daten des HV im Originalzustand zu erfassen. Nun konnte ich entlich anheizen um warmes Wasser zu bereiten.
Folgende Werte habe ich protokolliert.
Lüfterleistung 8%
Sauerstoff schwankend 3-3,5%
Abgastemperatur 180°C
Abgasverlust 8%
15 Minuten später
Lüfterleistung 8%
Sauerstoff stark schwankend 4,5-5%
Abgastemperatur 186°C
Abgasverlust 8,8%
Richtung Ausbrand.ich habe zum Anfeuern bis Unterkante Türe gefüllt gehabt ,da mir ansonsten droht das alles Holz durchbrennt.
Lüfter 8%
Abgas 184°C
Sauerstoff 6%
Abgasverlust 9,4%
Nach dem Nachlegen
Lüfter 8%
Abgas 169°C
Sauerstoff 0,0%
Abgasverlust 6,5%
Nach 10 Minuten die Verbrennung läuft stabieler ab
Lüfter 8%
Abgas 165°C
Sauerstoff 2,9%
Abgasverlust 6,9%
nach weiteren 15 Minuten
restsauerstoff fällt unter 1% gegen 0
Nach weiteren 5 Minuten
Restsauerstoff steigt auf 2,9% steigend
Nach weiteren 10 Minuten
Lüfter 8%
Abgastemperatur 170°C steigend
Sauerstoff 4,5%
Abgasverlust 7,7%
Mir ist folgendes aufgefallen:
Die Verbrennung läuft unruhig ein ständiges Schwanken des Restsauerstoffes, mir scheint es so, als ob die primärluft in recht schneller Folge und wechselweise mit der Sekundärluft wechselt. Es geht mal mehr Sekundärluft durch die Düse, mal weniger, dafür mal mehr Primärluft und mal weniger.
Genau das Problem,welches Günter im anderen Treath ansprach.
Also, wie geplant wird erst einmal die Primärluft und die Sekundärluft getrennt.
Dann habe ich vor,sobald mein belimo kommt ,die Sekundärluft zu regeln.
Im 2.Schritt schwebt mir vor die Primärluft an der Klappe zu begrenzen.
Es soll nur noch stabiel soviel Primärluft durch die Klappe gehen, wie für die Verbrennung des Holzes wirklich benötigt wird. Also Einstellung der jetzt nur durch Schwerkraft geregelten Primärluftklappe passend zur Lüfterdrehzahl. Dabei kann ich dann den Lüfter größer 8% stellen, ohne dass mir das gesamte Holz anbrennen kann.(so hoffe ich)
Gleichzeitig erhöht sich durch diese Maßnahme ja der Sog des Lüfters, so dass mehr Luft durch die Sekundärrohre strömt. Das wiederum sollte den Restsauerstoff, nach meiner Überlegung ,erhöhen. Durch die noch zu erstellende Regelung der Sekundärluft kann ich diese dann hoffendlich stabiel auf ca 5-6 % einstellen.
Sind meine Überlegungen richtig oder habe ich dort einen Denkfehler.
Wie glaube ich die Protokolldaten zeigen mangelt es weitgehend an Sekundärluft. Das kommt wohl ursächsächlich dadurch, dass ich eine recht niedrige Lüfterdrehzahl fahre.(Grundeinstellung des Lüfters war 100% Leistung wurde durch die Z-Pid auf ca 10-12% Lüfterleistung gesenkt. In der Anbrennphase rannte der Lüfter also mit 100% Leistung und entzündete alles Holz im HV.)
Die Lüfterdrehzahl für 8% leistung ist jedoch einem störungsfreien Abbrannt geschuldet. Bei zu hoher Lüfterdrehzahl brennt das gesamte Holz im oberen Brennraum an. Die Vergaserflamme scheint infolgedessen gerazu zu ersticken und der HV beginnt zu qualmen. im Laufe des vergangenen Winters habe ich die passende Lüfterdrehzahl zu meinem Kiefernholz gefunden. Wie sich zeigt ist als Folge der restsauerstoff in den Keller gegangen. Das gilt es auszugleichen.
Ich hoffe weiterhin auf viele kluge Köpfe und reichlich Denkanstöße.
und danke für das bisherige Interesse.