  • Hat das schweißen bis jetzt gehalten ?? sonstige Probleme gehabt ??

    ,,Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt sondern die Fledermaus, Saatkrähe der Biber und der Wolf zum Ärger der friedlichen Bürger.
    Fröling S4 mit 145 Liter Füllraum Januar 2011 Inbetriebnahme 3000 Liter Puffer.

  • Mein S4 wurde im Sommer 2012 installiert.
    Der gleiche Zuganker wie oben war nach fünf Jahren 2017 im Juni undicht (Der Ofen ist im Sommer außer Betrieb).
    Ein extrem guter Servicetechniker (ex Pipeline-Schweißer) war 2 Tage da.
    Am 1. Tag alles ausgebaut und begutachtet, Dichtungen bestellt.
    Am übernächsten Tag geschweißt, daß es eine Freude war, zuzuschauen.
    Dichtigkeitsprüfung, alles eingebaut, SW-Update.
    Fröling war extrem kulant, ich hatte ja nach 5 Jahren keine Garantie mehr und alles selbst gewartet:
    Nach einem Monat kam eine Rechnung über einen Wartungsservice und die Dichtungen über 310,11€ incl. MWSt.
    Habe seitdem mehreren Leuten in der Gegend den S4 empfohlen.
    Der Kessel ist seitdem trocken und macht seit 7 Jahren eine rechte Freude und keine anderen Probleme.
    "Fröling S4 mit 145 Liter Füllraum August 2012 Inbetriebnahme 2550 Liter Puffer."
    3000l wären bei meinem Eschenholz noch besser gewesen.