Durch die Erweiterung der Hackschnitzelheizung mit einem Puffer (vorher keiner) habe ich ein Problem mit der Rücklauftemperatur.
Vorgeschichte Hier zu finden.
Da bei unserem Kessel die drei Heizkreispumpen aus dem Kessel saugen habe ich nicht die Möglichkeit ein Mischventil zu verwenden.
Die Rücklaufanhebung besteht aus einer Pumpe die aus dem Vorlauf vor dem Heizkreisverteiler saugt und in den Rücklauf fördert.
Geschaltet wird diese Pumpe durch ein Termostat im Rücklauf, RL unter 60° Pumpe an, RL über 60° Pumpe aus.
Mit der alten Hydraulik kam das Wasser aus dem Heizkreis der jetzt den Puffer im Nebengebäude bekommen hat mit minimum 50° zurück, jetzt sind es beim Start maximal 40°.
Dadurch taktet die Rücklaufanhebungspumpe und die Rücklauftemperatur schwingt zwischen 55 und 75°C.
Meine Idee wäre die Pumpe mit einer Steuerung drehzahlgeregelt zu betreiben.
Also ein Fühler an der Rücklaufleitung vor der Pumpe und ein Fühler kurz vor dem Kessel.
Wenn der erste Fühler unter 60° hat startet die Pumpe mit XX% Leistung und wird so geregelt , daß am Kessel 60°ankommen.
Hat jemand einen Tip mit welchem Regler ich das realisieren könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Chris