Moin Profiheizer
Ich hatte mich schon länger damit beschäftigt wie man sinnig die Profisteuerung
zum Modulieren des Gebläse benutzen kann...
So nun mein Resultat..
1.tens Gebläse max auf 100
2.tens Gebläse min. auf 25
3.tens Modulationstempdifferenz auf 20(normal steht das auf 2..ist dieses komische Nr)
4 tens Temperaturregler(Wasser) 6 Grad über die durchschnittliche Temp bei Vollast
Das Gebläse fährt nun ganz gemach runter ,wenn er in die Bereiche kommt-->
Die Modulation fängt früh an,aber sehr dezent,sodaß es immer noch zu einer vernünftigen
Vergasung/Verbrennung kommt und die AGT nicht unter 160 geht ,dabei gleichzeitg
die Kesselwassertemp.trotzdem noch zwischen 82-85 Grad liegt
Positiv eine Befüllung hält ca. eine Stunde länger und man bekommt auch nicht so schnell einen Hohlbrand..Ich habe bemerkt,daß das Attack 45 Gebläse doch schon gut saugt
und bei mir nach 3 Std alles vergast war..nun kann man mit recht vollen Brennkammer
(z.Zt Birke)locker 4 Std heizen...Asche immer noch hellgrau in der Brennkammer
Wie sieht es bei euch aus
Gruß Holger
EDIT:falsche Rubrik..sorry :blush: