hallo
wie - nach welchen kriterien habt ihr eure 3 wege mischer ausgewählt ???
laut rohr dim
40 KW - DN 50 - 3,500 L/H - ca. 0,4 m/s - DT 10
KVS = 3,5 - 4,5 ( zwecks angstzuschlag ) ???
gruss michl
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 3.152 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HJH.
hallo
wie - nach welchen kriterien habt ihr eure 3 wege mischer ausgewählt ???
laut rohr dim
40 KW - DN 50 - 3,500 L/H - ca. 0,4 m/s - DT 10
KVS = 3,5 - 4,5 ( zwecks angstzuschlag ) ???
gruss michl
40 kW sind bei 10 K Spreitzung 3,2 m³ Wasser / h da reicht ein Mischer mit kvs 3,5 bei weiten.
Normalerweise wird man aber eher eine Spreitzung von etwa 20 K haben, die Pumpe sollte aber wenn möglich eine 32-50-er sein.
Mein Atmos 50 SE machts mit einem 1" Esbe Mischer, diesen habe ich noch nie mehr als halb offen gesehen.
danke für die antwort
was passiert genau wenn der KVS viel zu gross ist ???
mir schwant übles - habe mir einen mit KVS 25 besorgt -
stellwinkel 0 - 100% = 120 grad
wann hat der welches " mischungsverhältniss " ???
60° = mittelstellung ; er mischt von A aus B 50% vom KVS nach AB zu ???
( pumpe von AB zum kessel )
hab son ding leider noch nie in der hand gehabt
oder ist das eigentlich völlig wurscht solange der KVS nicht zu klein ist ??
Hallo,
Hier die Empfehlungen des Herstellers:
http://infoweb.esbe.se/files/5…tary_DE_99501361_A_LR.pdf
http://infoweb.esbe.se/files/5…ande_DE_99500310_B_LR.pdf
http://infoweb.esbe.se/files/5…lves_DE_99501361_A_LR.pdf
Ist der Mischer zu klein dann sind die Druckverluste hoch,
ist der Mischer zu groß wird die Regelgenauigkeit zu ungenau
mfg
HJH