Hallo zusammen,
ich habe einen Herz Firestar19 Lambda und bin damit super zufrieden.
Nun aber zu meiner Frage;
vor kurzem ist eine Glasrohrsicherung ( warum auch immer ) von der Platine raus geflogen. Danach ist die Rücklaufanhebung ausgefallen und der Kessel wurde heiß.
Ich habe es zum Glück recht schnell mitbekommen. Da ware der Kessel aber schon bei 100°C und die TAS lief auf vollgas.
Es kam aber nur eiskaltes Wasser aus der TAS raus. Die Temp stieg immer weiter hoch. Hab dann das ganze Holz aus dem HV gezogen in der Hoffnung, dass der Kessel schnell wieder abkühlt. Die Tempertatur stieg bis auf 120°C an.
Die TAS ist auf jeden Fall richtig angeschlossen.
Das nächste was noch war, als der Kessel wieder auf 90°C war, wollte die TAS wieder zu machen. Sie hat es aber nicht geschasft. Im ganzen Haus lies es Druckschläge. Ich musste dann denn Haupthahn zudrehen und dann ging sie zu.
Wir haben 5,5 bar Druck bei uns in der Wasserleitung.
Die Fa. Herz schreibt vor, dass man einen mindestdruck von 2 bar haben muss. Von einem max Druck schreiben sie nichts vor.
Der Hersteller von der TAS schreibt, dass der max Arbeitsdruck 10 bar ist.
Die Komplette Anlage ist jetzt knapp 2 Monate alt.
Die Heizungsbaufirma hat jetzt eine neue TAS eingebaut aber das Problem bleibt weiter bestehen.
Wir haben den Druckminderer in unserer Hauptwasserleitung mal auf 2 Bar gestellt, um zu testen, ob es dann funktiniert, aber leider erfolglos.
Jetzt will die Heizungsbaufirma einen Druckminderer vor der TAS einbauen und probieren, ob es dann geht. Kosten soll das 100€, aber ob es dann funktioniert, wissen sie halt auch nicht.
Was kann das noch sein?
Hat jemand schon einmal etwas ähnliches gehabt?
Vielen Dank für eure mithilfe.
Gruß Simon