  • Hallo Vollmar


    Zitat

    Dann würde ich empfehlen, ein Ventil in den Kesselvorlauf, das Umschalten kann zum Heizungsvorlauf. Das heißt, der/die Puffer würden damit umgangen. Was den Vorteil bringt, dass Du bei kaltem Haus zunächst gar nicht erst in die Puffer, sondern gleich in die Heizkreise heizt. Wenn deren Rücklauf dann in der Temperatur hochkommt, die Wärmeabnahme der Heizkörper/-flächen nicht mehr so groß ist, kann das Ventil wieder umschalten und dann geht der Rest der Energie in die Puffer.



    Für was das zusätzliche Ventil?


    Alles was beim Aufheizen vom HV zum Speicher geht wird, wenn benötigt, immer auch direkt zur Heizung weiter geleitet, da bedarf es keiner weiteren Umschaltung. Nur die Energie welche nicht zur Heizung geht wird abgespeichert.
    Das mit einer tiefen Absenkung würde ich eh nur bei sehr langer Abwesenheit machen.


    mfg
    HJH