Hallo @Mattes,
Ich mache das einmal öffentlich im Forum damit jeder etwas davon hat.
Hoffentlich klappt das mit den Dateien. Wenn nicht, dann werde ich eine Verlinkung machen.
Im Anhang einmal 2 Hydraulikskizzen wie man so etwas machen könnte.
Einmal mit einer Regelung als Ausgang auf eine Pumpe mit PWM (Puls-Weiten-Modulation)
Oder mit einem zusätzlichen Mischer.
Ich habe das mit einem Mischer gemacht. Während eines Abbrandes läuft dieser schon ständig hin und her.
Wie genau du die Temperatur halten kannst hängt in hohem Maße von dem verwendeten Regler ab da auf dieser Strecke schon Totzeiten sind.
Du hast dann 2 Mischer verschaltet, einmal für die RLA und einmal zur Konstanthaltung der Vorlauftemperatur.
Wenn du ein wenig fit bist in der Programmierung, dann kann man das natürlich auch mit nur 1 Mischer und einer überlagerten Mehrkomponentenregelung machen.
mfg