die erste Zeile versteh ich nicht.
Kannst ignorieren, grep lua README.md sucht Dir die Datei README.md nach dem Text "lua" durch und gibt die Zeilen aus
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.496.356 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
die erste Zeile versteh ich nicht.
Kannst ignorieren, grep lua README.md sucht Dir die Datei README.md nach dem Text "lua" durch und gibt die Zeilen aus
genau, der grep war so eine Art RTFM
Danke Euch. Alles wieder gut!
ann man bei Let's Encrypt nun auch IP-Adressen ins Zertifikat einbinden?Alles anzeigenFrüher ging das IMHO nicht.
Welche Namen/IPs stehen in diesen Feldern?
- "Ausgestellt für:" (Common Name/CN)
- "Alternativer Antragstellername" (Subject Alternative Name)
Nur diese Namen/IPs nutzen das Zertifikat.
VG
meute
Hallo meute - und danke für die Antwort!
Nein, bei Let's Encrypt kann man keine IP-Adressen einbinden!
Ich hab bei der Beschreibung einen Schritt ausgelassen - erster Versuch ging natürlich mit https://FQDN:1111 - führte zum TimeOut.
Da ich mir nicht sicher war, ob die Namensauflösung (richtig) funktioniert, hab ich's über die lokale IP probiert. In der Regel meckert dann Firefox, dass was nicht stimmt, was aber ignoriert werden kann und die Seite lädt trotzdem.
Bei mir kommt aber nichts und ich weiß nicht, wie ich das Problem lösen kann.
Ich suche auch immer noch eine Möglichkeit, das P4D WebIF hinter einem NGINX Reverse Proxy laufen zu lassen, dann kann ich mir nämlich den Umweg über http/https und Port 1111 sparen - aber auch da scheitere ich kläglich
Liebe Grüße
Cobraball
Alles anzeigendas wird aufwändig, es baut auf der vom p4d an den Web Client gelieferten Menü Struktur auf und verwendet die IDs der Menüstruktur zur Kommunikation. Auch würde das nur funktionieren bis sich das Protokoll zum WebClient durch einen Change/Erweiterung etwas ändert.
Es gibt bereits ein Interface zum p4d um Parameter der Heizung zu ändern. Dieses geht über MQTT und ist damit von nahezu jeder Programmiersprache aus zu verwenden.
Dazu den p4d zusätzlich auf dem Topic p4d2mqtt/light/command lauschen lassen (eine Einstellung im Setup).Dann kann man über dieses Topic die Parameter ändern.
Beispiel { "command" : "parstore", "address" : 0, "value" : "9" } ändert den Wert des Parameters mit der Adresse 0 auf den Wert 9Man kann mit parget erst mal checken ob alles klappt, wenn ich { "command" : "parget", "address" : 0 } zum Topic schreibe bekomme ich im Log des p4d das: Jan 2 09:26:31 raspberrypi p4d: Address: 0x0000; Unit: °C; Value: 5
Schreiben des Topic von der Kommandozeile geht z.B. so:
mosquitto_pub -t p4d2mqtt/light/command -m '{ "command" : "parget", "address" : 0 }'
Das der Topic Name 'light' enthält liegt daran das ich es damals aus einem anderen Projekt von mir (Hausautomatisierung) übernommen habe. Das werde ich demnächst auf p4d2mqtt/command anpassen. Auch eine Antwort via Topic auf eine parget Abfrage (statt es nur ins log zu schreiben) ist geplant.
Grüße
Jörg
Danke Jörg/horchi,
bin jetzt endlich dazugekommen deine Tipps in meine HomeAssistant Anwendung zu integrieren funktioniert einwandfrei, danke nochmal für die Hilfe. Ich hätte diesbezüglich aber noch eine Frage. Mir ist es nun Möglich über MQTT die Temperatur der Heizung anzupassen. Mein Momentanes Problem wenn ich aber direkt am Display der Heizung die Temperatur ändere bekomme ich über MQTT den neuen Wert der Heizungstemperatur nicht. Wie kann ich diesen Wert bekommen, oder wird dieser eh schon mitgeschickt und ich habe ihn übersehen.
Lg
Moritz
Kann mir jemand sagen, ob/wie ich aus der Ferne aus die "Betriebsart Kessel" oder heizungsstatus von aus zum Beispiel in Übergangsbetrieb ändern kann ?
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!