Welche regelung soll ich nehmen?

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 9.852 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ESBG.

  • Hallo Alexander,


    bei meinem Öler 2006 ist nur die minimale Steuerung des Öler in Betrieb,
    Temperatureinstellung und STA/STB, mehr ist das glaube ich nicht


    über das Relais A5 in der UVR bekommt der die Spannung eingeschaltet oder nicht...
    bei dem Teil kein Problem!
    ob das modernere Gassteuerungen so mitmachen entzieht sich meiner Kenntnis


    Erwin

    Vigas 14,9 Bj 2006; LC von HB; Lufttrennung; Wirbulatoren; gr. BK; 2200l Puffer; FRIWA; Solar 44m² FK 39° Richtung Ost; UVR1611; ca. 300m² beheizt; WDVS seit 2006;
    Es wird täglich schwerer der Dümmste zu sein, die Konkurrenz wird immer größer!

  • (fast) jeder Wärmeerzeuger der nicht bereits eine werksseitige Regelung eingebaut hat hat an der Klemmleiste eine Brücke welche meist mit "Raumthermostat" oder ähnlich beschriftet ist.
    Im Schaltplan auch oft als "Brennerfreigabe" bezeichnet, diese Brücke wird durch einen potentialfreien Kontakt (in diesem Fall durch A-5 der 1611 ) ersetzt.
    Damit ist auch gewährleistet dass dieser Freigabekontakt in die Brennerschleife integriert ist.


    Man sollte dies wenn man nicht selbst vom Fach ist durch einen guten Elektriker vornehmen lassen!
    Wenn diese Brücke nicht vorhanden ist, dann den Freigabekontakt zwischen Sicherheitsthermostat (der mit der Abdeckkappe) und Regelthermostat einfügen!
    Auch sollte der Elektriker dabei nachprüfen ob die Last für den Kontakt A-5 nicht zu groß ist (sind ja nur Mickymausrelais), besser wäre ein Steckrelais dazwischenschalten denn dieses kann im Störungsfall rasch ausgetauscht werden.


    Grüße Hannes / ESBG

Jetzt mitmachen!