Abgastemperatur

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 4.114 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von GuSel.

  • gibt es eine griffige formel dafür, welche abgastemperatur welcher schornstein verträgt (durchmesser, höhe, material des schornsteins?)


    oder muss man das individuell ausprobieren?


    piss Tann
    hanibal

    Hanibal


    2-Personenhaiushalt mit Hund, Katzen, Heidschnucken, Hühner und Forellen, ca 80 m² genutzte Wohnfläche, 40 Kw KÖB, 8m² thermische Solarfläche, 3000 Liter Puffer, 500 Liter Brauchwasser. Notfallversorgung: Brennwert-Öler, Kachelofen, Küchenherd (Gas) und Schwedenofen.

  • Hallo Hanibal


    das hängt an der Bauform


    gemauerte Schornsteine dürfen nicht nass werden
    drum muss da die Abgastemperatur so gewählt werden dass am Schornsteinkopf mindestens 70°C anliegen
    In diesem Fall am besten einen Temperatursensor am Schornsteinkopf montieren


    Schornsteine mit Keramikrohr sollten nach Ende des Abbrandes trocken sein - vertragen aber Kondens-Wasser in kleineren MEngen was vor allem am Anfang des Abbrandes auftritt.
    In dem Fall einfach nach dem Abbrand den Kamin begutachten ob alles trocken ist...


    Schornsteine mit Keramikrohr und Kondensatabfluss können mit beliebiger Abgastemperatur beschickt werden
    Ein Abfluss des Kondensats in einen Auffangbehälter oder direkt in die Kanalisation muss sichergestellt sein


    Bernhard

  • Hallo zusammen,


    kann denn das Kondensat einfach so in den Abfluß, oder muss da was neutralisiert werden?


    Gruß
    Norbert

    HVS25E
    2000 Liter Puffer
    Friwa mit FWR21 und PWT 3,6 m²
    LC, Belimo, Kulisse vom Sven
    Mischersteuerung Arduino
    Große Brennkammer vom Sven

  • Hallo Norbert


    Bis 25 kW Nennleistung des Brennwertgerätes ist bei Gas keine Neutralisation erforderlich. Es gibt vereinzelt unterschiedliche Vorschriften der Länder (Wasser-/Abwasserverband vor Ort weiß bescheid).
    mfG Ralph

    Vigs 14,9 S ,10m²Solar, Flammtronik, Svenis Turbo Update und große Brennkammer sowie HKS

  • Das heisst ich hab bisher immer eine zu hohe Abgastemperatur gefahren? Dachte es geht hier um Verhinderung von Schornsteinbrand durch versottung?