Hallo zusammen,
ich will eine Mikroblasenabscheider kaufen und frage mich ob man den zu gross kaufen kann. Ok ich weis das ist ein Luxusfrage *grins*
Daten: HDG50 mit 1 1/2" verrohrt.
Ich überlege einen Flamcovent in 2" zu kaufen um auf Nummer sicher zu gehen. Den gibts von Buderus unter Eigenmarke Logafix eigentlich ganz günstig hier:
http://www.klint.de/buderus-lo…er-2-inkl-isolierung.html
Das Datenblatt gibts hier:
http://www.flamco.de/uploads/t…talog_entluefter_2011.pdf
Flamco spricht nun auf Seite 16 von einer idealen Fliessgeschwindigkeit von 0,5-1m/s
Wenn man beim Spirovent (Seite 6)nachschaut:
http://www.spirotech.de/_media…cten-de/spirovent_deu.pdf
spricht Spitotech von einer Fliessgeschwindigkeit < 1 m/s
Hier ist als keine Mindesfliesgeschwindigkeit vorgegeben.
Was meint Ihr? Ich dachte immer je langsamer das Wasser da durchfliest je besser? Siehe hier:
https://www.flamcogroup.com/fi…hd.flamcovent.v000403.pdf
Hier noch meine Fliessgeschwindigkeiten vom HV zum Puffer nach der RLA:
Bei 12K Spreizung VL/RL am HV: 3645 l/h bei 0,524 m/s
Bei 45K Spreizung VL/RL am HV: 972 l/h bei 0,140 m/s
Ich habe 2 x 5000l Puffer, bei mir wird die Spreizung also immer gross sein, da ich nicht vorhabe das Wasser X-Mal durch den HV zu pumpen
Die Frage ist hier eigentlich hilft viel auch viel in diesem Falle und bewirkt es nicht am Ende das Gegenteil (nicht optimal Funktion) oder ist 1 1/2" für den Mikroblasenabscheider wirklich ausreichend?
Die Motivation den 2" zu wählen war, dass ich auf der sicheren Seite bin falls die Fliessgeschwindigkeiten am Ende dann im Schnitt doch eher höher sind als geplant, weil die Spreizung im realen Betrieb dann doch geringer ist.
Gruss Uwe