Hallo,
Diese Original Luftkanäle habe ich komplett geschlossen.
mfg
HJH
Ich auch beim Kessel mit Schrägblechen. Hohlbrand ade! Nur noch beim Verbrennen von minderwertigsten Holz und Sonstigen
Gruß Sander
Hallo,
Diese Original Luftkanäle habe ich komplett geschlossen.
mfg
HJH
Ich auch beim Kessel mit Schrägblechen. Hohlbrand ade! Nur noch beim Verbrennen von minderwertigsten Holz und Sonstigen
Gruß Sander
... und kann am Samstag gleich mal loslegen.
Wenn das so weiter geht brauchst du Samstags keine Motorsäge. Da fallen die Bäume von ganz alleine um :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Also Achtung im Wald!
Stell doch mal ein Bild ein. Die AHK ist immer noch nciht ganz ausgereift.
Gruß Sander
... die zwei Einzigen bei mir mit Hohlbrand korrelierende Einflüsse sind erstens die Länge der Scheite und zweitens die Qualität des Einstapelns.
Der Rest hier ist Kindergarten große Gruppe. Jeder so wie wer will und kann und jeder nach seinen persönlichen Prioritäten!
Gruß Sander und schönes Neues noch
Hohlbrand kenne ich schon lange nicht mehr.
Primärluft kommt seit meinem Umbau 10cm oberhalb des Bodens an die Flamme.
Holz wird feiner gespalten 5-7cm.
Primärluft reduziert auf Mindestmaß.
Ralf
Bei mir auch so mit sehr guten Erfolg. Also echt zu empfehlen!
Gruß sander
Habe bei mir 10er Löcher in den Schrägblechen und die beiden Primär-Kanäle oben zu gemacht. Fahre so schon einige Zeit und Hohlbrand gibt es nur noch wenn das Holz zu lang ist und es damit zu wenig Luft zum rutschen hat. Werden dann demnächst die Kanäle ganz rauschmeissen um auch in den Ecken noch mal 2cm Längenspielraum zu bekommen.
Gruß Sander
Hier mal ein Besipiel wie man ein stabiles System mit wenigen Handgriffen ins Schwingen bekommt. Habe meine Primärluftzuführung über die Kanäle ja schon eine zeitlang dicht und blase die Luft über die Schrägbleche ein. Hatte dort bis zum vorletzten Abbrand 8er Löcher drin. Nun diese Woche auf 10mm aufgebohrt und schon schwingt das System ohne Ende (Am Anfang warein Hohlbrand). Deshalb nun nochmal den Primärregler verlangsamt (P+I weiter runter, Zeit höher) und siehe da alles wieder gut.
Zum Thema Hohlbrandhabe ich übrigens festgestellt das es nur passiert wenn mein Holz zu lang für den Ofen ist und somit zu wenig Spielraum zur Verfügung steht. Seitdem schneide ich gewollt lieber etwas kürzer.
Gruß Sander
Na dann haben wir das doch auch gelöst!
Bei Temperaturen größer 81Grad bekomme ich auch immer mal Gasblasen aus dem Kessel die dann der Spirovent raussortiert. Das liegt dran weil das Wasser nahe am Siedepunkt ist oder es evtl. Stellen im Kesselkörper gibt wo es wriklich schon fast siedet. Das ganze passiert aber nur wenn er aufVollgas läuft und BK-Temperaturen um die 900 Grad hat.
Gruß Sander
Hi Rendelheizer und der Rest,
hier noch mal ein Log von heute (läuft noch, mit 1x Anschüren und 5 Scheiten Nachlegen) mit folgenden Werten:
AGT 130 Grad
O² 3,4%
AGT: 2,4 0,5 0,7 22s
O²: 18 3,9 25 1s
Anzünden Start 66% 8min
Primärstart 81%
Rücknahme 1% 85%
K-Temp max 85Grad
Glaube aber das du zumindest mit den PID-Werten nicht viel anfangen kannst, da jeder Kessel anders ist. Meiner regelt sehr gut durch die zwei FUs. Seitdem ich meine 2Jahre alte Buche verheize ist nochmal alles glatter. HKS brauche ich normal nicht, erst zum Ausbrandende. Kommt aber bald, habe schon alles liegen.
Gurß Sander
Als Strategie kann ich auch nur empfehlen die Primärregelung eher träger einzustellen und dafür Wert auf die Rest-O²-Regelung zu legen. Damit war ich sehr erfolgreich, alles läuft sehr ruhig und gleichmäßig. Bedingung ist natürlich das der Ofen erst einmal auch funktioniert. Und am Anfang eher langsam starten um nicht in die Rücknahme zu fahren:
Gruß Sander
Tip unseres Schornis zu so einem Fall:
Putztür im Dachboden entfernen und zumauern, dann Schornstein im Dachboden großzügig dämmen. Seine Aussage ist das es an dieser kalten Klappe immer kondensieren wird.
Gruß Sander
Verstehe Friedrich. Kannst du was zum Hersteller sagen? Gibts die Dinger noch zu kaufen?
Gruß Sandro
Alles anzeigenThema: Der komplette HKS bzw. der HPKS Aufbau;
Das ist ein Bild vom Aufbau des kompletten Systems:
2 Linearantriebe (30 mm Hub, 500 N Zugkraft)
Netzteil
HPKS-Steuerung
Tastatur
Bildschirm
Schaltbox (für Reset und beide Rüttler manuell starten)
Temperaturmessung über One-Wire-Bus
mfg friedrich
Hallo Friedrich, wie hast du die Sromüberwachung der Elektrozylinder gelöst? Ist diese im Zylinder integriert oder in deiner Steuerung? Hätte noch zwei Zylinder da und strebe ne luftlose Lösung an
Beste Grüße Sander
....Am HV habe ich vor einen Spirovent einzubauen.....
Der beseitigt eh das Luftproblem da er alles rausholt. Alles alles gut.
Gruß Sander
In Thüringen nach wie vor noch ganz gute Preise:
1RM Buche auf 1m Länge und gespalten für 42€ mit Anlieferung. Habe aktuell wieder 20RM gekauft obwohl noch alles vollliegt, denn schlecht wird das ja nicht und dern nächste Winter kommt bestimmt
Gruß Sander
Was sind schon 16mm² bei einen Blitzschlag. Der Draht verdampft in null komma nichts. :blush:
Eher was fürs Gewissen.
Gruß Sander
Ja ich hätte hier auch gern mehr Fortschritt, im Moment scheint alles leise zu ruhen.
Lade meine Speicher auch regelmäßig durch und richtig funkt die RWN nicht. Auch ein Hausinnendisplay war mal vor einiger Zeit im Gespräch.
Schade das man so wenig von den aktuellen und geplanten Projekten und Potentialen hört.
Gruß Sander
Hallo Christian,
hier mal meine Erfahrungen zum Laddomat 21-60 am 40kw-Kessel mal abgesehen von allem theoretischen Betrachtungen:
ES FUNKTIONIERT SEHR GUT !!!
Habe 35mm Cu-Rohre und die 78er Patrone drin, damit stellt sich eine Pufferladetemperatur von 80Grad ein die über den kompletten Abbrand fast nicht weiter steigt (81-82Grad). Erst wenn meine 3000 Liter durchgeheizt sind und das zweite Mal durch den Kessel laufen reduziert die Steuerung die Leistung. Heute ist es die FT, früher war es die originale, die fast noch besser auf die max.90Grad ausregelt. Spreizung sind 10K also ca. 70 Grad gehen unten in den Kessel rein.
FAZIT: Wenn du das Ding groß genug anschließt macht er genau das was er soll. Du kannst ihn bedenkenlos einsetzen.
Viel Erfolg bei diesem Projekt. Es macht echt Spaß wenn so eine Anlage funktioniert.
Gruß Sander
Servus,
habe bei mir den Spirovent so eingebaut wie auf deinem Bild als falsch gekennzeichnet. Keine Ahnung ob die Fließgeschwindigkeit passt. Funktioniert aber tadellos. Habe da mal ne Zeit lang einen Luftballon drangemacht, der dann mit jedem Heizvorgang immer größer wurde. Gerade wenn der Kessel im oberen Temperaturbereich läuft höhrt man das Ding auch ab und an mal leise zischen. Habe aber auch wie du siehts vorher einen großen Lufttopf gebaut wo schon Einiges abgefangen wird. Hatte früher immer mal Luft in den Heizkörpern. Seit dem Einbau dieses Dings nie wieder.
Außerdem ist das Ding bei mir komplett isoliert. Habe noch nichts gefunden das das so nicht ok ist???
Denke mal das in deinem Fall der 1 1/2 Zoll völlig reicht, da du mit deinen Fließgeschwindigkeiten ja noch jede Menge Luft nach oben hast.
Gruß Sander