Hallo,
ja genau so musst du es einstellen und dann sollte der Enddruck der warmen Anlage um die 2 Bar liegen.
Sonnige Grüße Reiner
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 12.860 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
Hallo,
ja genau so musst du es einstellen und dann sollte der Enddruck der warmen Anlage um die 2 Bar liegen.
Sonnige Grüße Reiner
@Luft in der Anlage: Wasser kondensiert bereits knapp über 0°C - solange der Druck nicht zu groß ist, sollte es also in Heizungen immer ein wenig Wasserdampf geben
Alles anzeigenHi.
Das dachte ich mir schon...
Statische Höhe ist ca 6-7m
Wäre dann 0.7bar + 0.2bar = 0.9bar aber min 1.1bar.
AnlagenDruck 1.1bar + 0.3 bar = 1.4bar.
Grüsse
Hallo,
@Reiner.E
der Vordruck im MAG ist stat. Höhe + 0,3 bar. Der Vordruck min = 0,7 bar, nicht 1,1 bar. Das gilt für Anlagen stat. Höhe < 4 mtr..
Der min. Fülldruck einer Anlage liegt i.d.R. 0,1bar und der Fülldruck max 0,2 bar über Vordruck MAG. Bei Anlagen kleiner 4 mtr. stat. Höhe beträgt der min. Fülldruck 1,0 bar wegen Zulaufdruck an der Pumpe.
Gruß, Michael
Hallo Michael,
Alles anzeigenHallo,
@Reiner.E
der Vordruck im MAG ist stat. Höhe + 0,3 bar. Der Vordruck min = 0,7 bar, nicht 1,1 bar. Das gilt für Anlagen stat. Höhe < 4 mtr..
Der min. Fülldruck einer Anlage liegt i.d.R. 0,1bar und der Fülldruck max 0,2 bar über Vordruck MAG. Bei Anlagen kleiner 4 mtr. stat. Höhe beträgt der min. Fülldruck 1,0 bar wegen Zulaufdruck an der Pumpe.
Gruß, Michael
in der Literatur steht 0.2-0,3 bar und auf das Zehntel kommt es nicht darauf an aber Vordruck min mit 1,1 bar ist bei HV Anlagen auf jedenfalls anzusetzen da Temperaturen >90°C vorkommen und da schreiben alle Pumpenhersteller ein min. Druck auf der Saugseite von 1,1bar vor.
Sonnige Grüße Reiner
Hallo,
was hat denn der Vordruck des MAG mit dem Anlagendruck zu tun? Der Vordruck des MAG beinflusst doch nicht den Zulaufdruck an der Pumpe.
Ich muss dir doch jetzt nicht die Wirkungsweise eines MAG erklären.
In meinem letzten Satz habe ich doch geschrieben das der Mindestfülldruck der Anlage min 1,0 bar sein muss, wegen dem Zulaufdruck an der Pumpe.
Auf jeden Fall ist man mit den 0,3 bar über stat. Höhe deutlich auf der sicheren Seite, damit bei Druckverlust an der höchsten Stelle kein Vakuum entsteht und Sauerstoff in die
Anlage eingesaugt wird.
Gruß, Michael