  • Hallo,


    ja genau so musst du es einstellen und dann sollte der Enddruck der warmen Anlage um die 2 Bar liegen.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • @Luft in der Anlage: Wasser kondensiert bereits knapp über 0°C - solange der Druck nicht zu groß ist, sollte es also in Heizungen immer ein wenig Wasserdampf geben

    BJ 2016 | ETA SH30 | 2.200l ETA Pufferspeicher mit 40cm Dämmung und Elektro-Einschraubheizung | 28kWpeak Photovoltaik SW/SO | ETA Frischwassermodul | 300m² FBH | 12.535 kWh/a Heizwärmebedarf

  • Hallo,


    @Reiner.E


    der Vordruck im MAG ist stat. Höhe + 0,3 bar. Der Vordruck min = 0,7 bar, nicht 1,1 bar. Das gilt für Anlagen stat. Höhe < 4 mtr..


    Der min. Fülldruck einer Anlage liegt i.d.R. 0,1bar und der Fülldruck max 0,2 bar über Vordruck MAG. Bei Anlagen kleiner 4 mtr. stat. Höhe beträgt der min. Fülldruck 1,0 bar wegen Zulaufdruck an der Pumpe.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo Michael,


    in der Literatur steht 0.2-0,3 bar und auf das Zehntel kommt es nicht darauf an aber Vordruck min mit 1,1 bar ist bei HV Anlagen auf jedenfalls anzusetzen da Temperaturen >90°C vorkommen und da schreiben alle Pumpenhersteller ein min. Druck auf der Saugseite von 1,1bar vor.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo,


    was hat denn der Vordruck des MAG mit dem Anlagendruck zu tun? Der Vordruck des MAG beinflusst doch nicht den Zulaufdruck an der Pumpe.
    Ich muss dir doch jetzt nicht die Wirkungsweise eines MAG erklären.
    In meinem letzten Satz habe ich doch geschrieben das der Mindestfülldruck der Anlage min 1,0 bar sein muss, wegen dem Zulaufdruck an der Pumpe.
    Auf jeden Fall ist man mit den 0,3 bar über stat. Höhe deutlich auf der sicheren Seite, damit bei Druckverlust an der höchsten Stelle kein Vakuum entsteht und Sauerstoff in die
    Anlage eingesaugt wird.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4