Neuer User und gleich Fragen zum HV 70kW und 6000l Puffer

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 9.763 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Steven.

  • Hallo,


    Du hast eine Pumpentyp WILO 25/6 im Laddomat verbaut, wenn ich richtig gelesen habe.
    Stimmt das?


    Hier das Datenblatt dazu:
    http://killus-technik.de/xtcom…lo-rs-25-6-datenblatt.pdf


    Die Pumpe bringt bei angenommenem Druckverlust von 2 mbar eine Fördermenge von ca. 2700 Ltr. auf Stellung 3.
    Bei 70 kW musst du dann deine Rücklaufanhebung auf 58 °C stellen und bekommst dann 80°C im Vorlauf.


    Welche Temperatur fährst du im Rücklauf und wie hoch ist dabei dein Vorlauf?


    mfg
    HJH

  • Es ist eine WILO RS25-7 verbaut. Sie steht auf Stufe 3. Im Ladomaten ist eine 63er Patrone. Der Kessel fährt bei ca. 200 C° AGT mit ca 85C° im VL. Wenn die AGT mal ausreist so bis 240 (passierté mir während den Einstellversuchen) geht die VL auch mal auf 90+. Bei ca 95 geht der Lüfter aus und bei 97 kommt die Sicherheitskühlung.