Hallo,
Wenn du am Kollektor misst dann hast du 40°C.
Zum gleichen Zeitpunkt an der Pumpe gemessen hast du 60°C.
Eine Überprüfung des Temperaturgebers ergibt das die Widerstandswerte, einmal direkt am Fühler gemessen und einmal am Kabelanschluss am Regler (Kabel am Regler abgeklemmt) gemessen gleiche Widerstandswerte ergeben.
Ich gehe jetzt einmal davon aus diese Überprüfung wurde mit allen Temperaturfühler gemacht.
Auch gehe ich einmal davon aus das die Anschlüsse der Fühler mittlerweile nicht über so ein "gefuddel" erfolgt wie auf den Bildern, sondern neue, durchgehende Kabel verlegt wurden.
Jetzt bleibt doch eigentlich nur noch der Regler übrig.
Also, Regler tauschen.
mfg
HJH