Wärmemengenmessung, Rücklaufanhebung und Zonenventil für einen GSX 70

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.659 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Reiner.E.

  • Hallo.


    Da mein Heizungsanlage (2 Häuser mit insgesamt ca. 380m² - Fachwerk 1995 saniert und gedämmt, 2 Heizkreise, 2 Öfen mit wasserführung, 2 WW-Speicher und 1 Atmos GSX70) über die Feiertage mit einer UVR16X2 ausgestattet wird und ich dazu gern die Leistungsausbeute messen und eine Restwärmenutzung einrichten möchte benötige ich dafür natürlich Hardware.
    Ich bin mir aber nicht sicher welche ich am besten benutzen sollte. Ich hoffe ihr könnt mir dabei etwas helfen.


    Der Atmos und die Puffer (6000l) sind mit 42er Kupferrohr angeschlossen. Ca 1m nach dem Ofen im VL wird der Heizkreis mit 35er Kupfer abgegriffen. Rücklauf eben so. Ich möchte zwischen Abgrif Heizung und den Puffern einen Zonenventil setzen um den Kessel über die Heizung auszukühlen. Welches würdet ihr empfehlen ?


    Verbaut ist eine Ladomat 21-100. Da ich damit aber keine Möglichkeit habe die VL-Temp zu regeln möchte ich diesen durch einen 3-Wegemischer tauschen. Auch hier hätte ich gern eure Meinung gelesen. Wenn ich den Umbau fertig habe steht dann ein Ladomat 21-100 zum Verkauf. Der ist jetzt 3 Monate alt.


    Bei der Wärmemessung bin ich mir völlig unsicher. Da benötige ich die meiste Hilfe.


    Vielen Dank schon mal

  • Hallo,


    zu Energiemessung mit der UVR brauchst du einen VSG in der Zuleitung vom PS zur RLA mit Fühler und einem weiteren Fühler im HV VL. Die Größe ist abhängig vom Durchfluss also ob ein QN2,5 oder QN6 gebraucht wird.
    Ein Zonenventil für die RWN würde ich nicht nehmen sondern einem Motorkugelhahn.
    Bei der RLA per Mischer musst du auch den Mischer nach dem Durchfluss nehme mit entsprechenden KSV.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche