Hallo Sascha,
wenn ich jetzt mal die Hydraulik richtig sehe (was nicht einfach ist bei der Zeichnung) und davon ausgehe, dass es ein HB gemacht hat und der eigentlich wissen sollte wo vor und Rücklauf hingehört..... Ist der einzige "Fehler" aus meiner Sicht -> Das Ausdehnungsgefäß gehört in den kalten Rücklauf.
Alles andere sollte funktionieren.
Was die Steuerung angeht, du benötigst eine Steuerung für zwei Heizkreise und für die Boilerpumpe. Da wirst du lang suchen müssen wenn du was bezahlbares willst. Die meisten machen nur einen Heizkreis. Oder du nimmst alles einzeln. Aber das ist auch nicht billiger. Eine UVR wäre durchaus eine Alternative. Die macht das auf jeden Fall. Es gibt im Netz Händler, die dir eine UVR verkaufen inkl. deiner benötigten Programierung. Aber dazu benöten die auch einen richtigen Hydraulikplan wo die Sensoren eingezeichnet sind.
Dein HB soll dir einen richtigen Hydraulikplan für deine Anlage geben.....
1000L Puffer für den 25kw HV sind schon etwas dünn.....
Ohne Regelung würde ich die Heizung besser auslassen. Nicht dass du dir noch die Füße verbrennst, bzw. dir der "Estrich entgegenspringt". Oder hat deine Fubo eine Maximaltemperaturbegrenzer? Dann kannst du das Risiko durchaus eingehen....
Meine Meinung