Veränderung der Programmierung UVR 1611

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 11.275 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von spspaul.

  • Hallo Jörg,
    zeichne dir ersteinmal einen Hydraulikplan von der jetzigen Anlage. Wenn du die Funktionen und zusammenhänge auf Tapps2 siehst, kommst du schon dahinter..... EInfach ist es sicherlich nnicht, aber durchaus machbar....Vorraussetzung natürlich du willst es verstehen.
    Den rest hat dir Reiner ja schon erklärt.
    Wenn du etwas nicht verstehst, einfach fragen..... oder in der Bedienungsanleitung der UVR lesen....

  • Hallo Jörg,
    ich klinke mich auch mal ein. Habe bei einem Kunden eine Alt-UVR (8oooer Nummer) vorige Woche geknackt. Verrammelt bis zum geht-nicht-mehr. Nicht mit Passworten, sondern mit Byte-Änderung in dert Dat. Da blieb nur anschauen mit CMI und kopieren. 43 Programmmodule, da sind schnell 7 Stunden weg. Programm neu eingespielt - nichts ging! UVR in den Urzustand versetzt und Firmware Step - by Step auf gesetzt. Dann waren wir am Ziel. Die UVR nahm 3.28, aber jede Schnecke schaute in den Rückspiegel. Zurück auf 2.28 naja...
    Der Kunde braucht 2 RAS-F (Funk-Raumfühler-steller) und will eine Programm-Hydraulikerweiterung. Fazit: UVR16X2 ist unterwegs. Das war mein Vorschlag von Anfang an, aber der Kunde wollte es sehen. (Er liest hier übrigens mit).


    Anschluss CMI:

    • Wer verrät mir das Geheimnis warum CAN und DL gelegt werden muß? Habt ihr eine Firmware >1.15? Wenn ja, woher? Meine CMI`s können Entweder / Oder Bridgh zwischen den Bussen ist die UVR.Wer verrät mir das Geheimnis warum CAN und DL gelegt werden muß? Habt ihr eine Firmware >1.15? Wenn ja, woher? Meine CMI`s können Entweder / Oder Bridgh zwischen den Bussen ist die UVR.

    2. CMI gehört neben die Steuerung. Wlan Repeater mit Lan Steckdose ca 25€ akzeptiert jede Hausfrau, wenn keine Durchbrüche zu Bohren sind.
    3. Powerline - Pärchen gibts zu gleichen Preis.
    4. Dynamisch IP tuts auch, wenn man in der Fritzbox den Namen bekannt macht. Siehe meine Beiträge zu diesem Thema.(außer FB Firmware <6.xx)


    Das A und O einer Neuprogrammierung ist das Hydraulikschema! Ohne verbindliches Schema mache ich mir keinen Kopp mehr. Gebranntes Kind scheut Feuer. Einen verbindlichen Plan zeichnen lassen - 1500€ weg.
    Also Papier und Bleistifte und 3 Tage in Klausur gehen. Es sei denn man weiss genau was man hat.


    Alfred

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!