Hallo Zusammen
Ich hab bei mir einen Aquaflamm 11KW (7KW Wasser) Wasserführenden Kamin verbaut der an einem gemauerten Schornstein hängt (höhe über Kaminofen ca. 8m).
Um die Pumpe der RL-Anhebung (60° patrone) zu Steuern möchte ich ein Rauchgasthermostat nutzen damit der Ofen mir nicht den Speicher wieder über den Kamin leer zieht.
Jeztzt die Frage wo ich das Themometer Im Rauchrohr hin setzte.
Über Ofen geht es bei mir 900mm nach oben, dann 90° nach hinten und ~20° zum Kamin.
nach 200mm ist ein Zugbegenzer im Rohr montiert.
hat jemand erfahrung wo ich den am besten montiere?
Es kommen eigendlich nur 3 Positionne in Frage, direkt am Ofenausgang, da hätte man aber recht hohe Temperaturen am Fühler, hinter dem Zugbegrenzer oder direkt vor dem Kamineintritt.
Wenn in den nächsten ein zwei Jahren dann die Solarthermie Anlage dazu kommt, kommt ne UVR16x2 dazu und das ganze wird dann per Temperatur Differenz und pwr Regelung der pumpe gemacht.
Grüße Micha