ETA: SH20 - Abgastemperatur eingenartig Touch 2.42 (letzte Firmware)

Es gibt 7 Antworten in diesem Thema, welches 4.009 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Fonsi.

  • Hallo, habe meinen ETA SH20 seit ca 2013. Heize ausschliesslich 2-3 Jahre trocken gelagerte 45-50cm Eiche Scheiter. Asche sieht top aus, also guter Abbrand.
    Hab nur heute beim Abbrand von Anfang weg ein eigenartiges Verhalten der Abgastemperatur gehabt.


    Normal ist dass es nach dem Schliessen recht flott von 100°C auf 150°C oder wenn er warm ist sogar auf 200°C geht...vielleicht 5-10min später.
    Heute hats so ausgesehen.....bin da etwas ratlos und kein Plan was da falsch laufen kann.....hat jemand mit so was Erfahrung? Ihr müsst auf die letzten Werte schauen, das sind die Abgaswerte....
    dh er hatte 30min unter 150°C gearbeitet....und ist eigentlich nie auf die sonst üblichen 210°C (eingestellt als MAX) gekommen......weitern unten ein Abbrand wie es einen Tag vorher war....und natürlich die Tage davor.....
    RestO2 war ganz normal unter 10 und nach 30min auch bei typischen 3-5%


    2018-02-03 16:24:04.041 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 34
    2018-02-03 16:27:04.118 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 79
    2018-02-03 16:30:04.284 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 108
    2018-02-03 16:33:04.158 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 111
    2018-02-03 16:36:04.200 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 112
    2018-02-03 16:39:03.608 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 115
    2018-02-03 16:42:03.718 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 119
    2018-02-03 16:45:04.446 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 124
    2018-02-03 16:48:03.525 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 133
    2018-02-03 16:51:03.940 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 122
    2018-02-03 16:54:04.000 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 142
    2018-02-03 16:57:03.601 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 152
    2018-02-03 17:00:04.315 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 159
    2018-02-03 17:03:03.734 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 162
    2018-02-03 17:06:03.618 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 166
    2018-02-03 17:09:04.297 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 173
    2018-02-03 17:12:03.784 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 177
    2018-02-03 17:15:03.531 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 181
    2018-02-03 17:18:03.872 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 187
    2018-02-03 17:21:03.978 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 185
    2018-02-03 17:24:03.754 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 183
    2018-02-03 17:27:03.728 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 181
    2018-02-03 17:30:03.502 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 191
    2018-02-03 17:33:03.774 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 184
    2018-02-03 17:36:03.876 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 177
    2018-02-03 17:39:03.858 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 167
    2018-02-03 17:42:03.983 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 169
    2018-02-03 17:45:03.683 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 175
    2018-02-03 17:48:03.877 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 174
    2018-02-03 17:51:03.889 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 170
    2018-02-03 17:54:03.593 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 162
    2018-02-03 17:57:03.668 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 165
    2018-02-03 18:00:04.402 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 165
    2018-02-03 18:03:03.897 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 166
    2018-02-03 18:06:04.040 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 159
    2018-02-03 18:09:03.826 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 157
    2018-02-03 18:12:03.853 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 156
    2018-02-03 18:15:03.534 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 156
    2018-02-03 18:18:03.976 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 161
    2018-02-03 18:21:04.001 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 158
    2018-02-03 18:24:03.793 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 156
    2018-02-03 18:27:03.793 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 152
    2018-02-03 18:30:03.450 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 150
    2018-02-03 18:33:03.969 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 149
    2018-02-03 18:36:04.087 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 149
    2018-02-03 18:39:03.907 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 152
    2018-02-03 18:42:03.939 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 152
    2018-02-03 18:45:03.709 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 144
    2018-02-03 18:48:03.803 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 143
    2018-02-03 18:51:03.914 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 142
    2018-02-03 18:54:03.615 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 143
    2018-02-03 18:57:03.754 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 145
    2018-02-03 19:00:04.442 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 148
    2018-02-03 19:03:03.919 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 150
    2018-02-03 19:06:03.888 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 145
    2018-02-03 19:09:03.574 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 148
    2018-02-03 19:12:04.086 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 153
    2018-02-03 19:15:03.860 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 147
    2018-02-03 19:18:03.900 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 153
    2018-02-03 19:21:04.149 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 152
    2018-02-03 19:24:03.836 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 150
    2018-02-03 19:27:03.847 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 149
    2018-02-03 19:30:03.567 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 146
    2018-02-03 19:33:03.990 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 150
    2018-02-03 19:36:04.161 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 146
    2018-02-03 19:39:04.007 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 143
    2018-02-03 19:42:04.018 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 145
    2018-02-03 19:45:03.778 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 145
    2018-02-03 19:48:03.890 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 144
    2018-02-03 19:51:03.995 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 140
    2018-02-03 19:54:03.825 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 138
    2018-02-03 19:57:03.840 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 132
    2018-02-03 20:00:03.626 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 124
    2018-02-03 20:03:04.109 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 105
    2018-02-03 20:06:03.975 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 98



    So war es bisher:
    2018-02-02 06:54:04.458 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 111
    2018-02-02 06:57:04.228 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 154
    2018-02-02 07:00:03.947 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 166
    2018-02-02 07:03:03.894 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 175
    2018-02-02 07:06:04.374 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 186
    2018-02-02 07:09:04.181 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 197
    2018-02-02 07:12:04.246 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 199
    2018-02-02 07:15:04.067 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 193
    2018-02-02 07:18:04.219 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 196
    2018-02-02 07:21:03.935 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 193
    2018-02-02 07:24:03.701 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 194
    2018-02-02 07:27:04.489 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 195
    2018-02-02 07:30:04.303 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 199
    2018-02-02 07:33:04.457 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 203
    2018-02-02 07:36:04.318 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 209
    2018-02-02 07:39:04.058 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 210
    2018-02-02 07:42:03.877 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 209
    2018-02-02 07:45:03.592 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 203
    2018-02-02 07:48:04.475 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 206
    2018-02-02 07:51:04.452 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 208
    2018-02-02 07:54:04.254 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 211
    2018-02-02 07:57:04.320 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 211
    2018-02-02 08:00:03.998 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 204
    2018-02-02 08:03:03.911 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 208
    2018-02-02 08:06:04.471 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 209
    2018-02-02 08:09:04.252 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 213
    2018-02-02 08:12:04.461 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 212
    2018-02-02 08:15:04.193 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 213
    2018-02-02 08:18:04.315 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 206
    2018-02-02 08:21:03.848 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 203
    2018-02-02 08:24:03.689 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 206
    2018-02-02 08:27:04.496 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 204
    2018-02-02 08:30:04.282 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 202
    2018-02-02 08:33:04.512 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 202
    2018-02-02 08:36:03.642 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 201
    2018-02-02 08:39:04.355 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 197
    2018-02-02 08:42:03.843 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 191
    2018-02-02 08:45:03.611 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 191
    2018-02-02 08:48:04.550 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 185
    2018-02-02 08:51:03.572 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 186
    2018-02-02 08:54:04.295 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 183
    2018-02-02 08:57:04.374 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 187
    2018-02-02 09:00:04.083 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 187
    2018-02-02 09:03:03.860 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 186
    2018-02-02 09:06:04.414 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 183
    2018-02-02 09:09:04.135 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 182
    2018-02-02 09:12:03.683 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 180
    2018-02-02 09:15:04.441 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 182
    2018-02-02 09:18:03.501 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 185
    2018-02-02 09:21:03.843 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 187
    2018-02-02 09:24:03.647 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 185
    2018-02-02 09:27:03.608 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 177
    2018-02-02 09:30:04.288 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 180
    2018-02-02 09:33:03.581 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 173
    2018-02-02 09:36:03.567 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 163
    2018-02-02 09:39:04.330 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 163
    2018-02-02 09:42:03.854 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 165
    2018-02-02 09:45:03.575 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 173
    2018-02-02 09:48:03.575 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 169
    2018-02-02 09:51:03.597 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 171
    2018-02-02 09:54:04.303 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 172
    2018-02-02 09:57:04.484 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 169
    2018-02-02 10:00:04.199 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 168
    2018-02-02 10:03:03.828 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 164
    2018-02-02 10:06:03.897 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 163
    2018-02-02 10:09:03.664 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 162
    2018-02-02 10:12:03.627 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 158
    2018-02-02 10:15:04.381 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 159
    2018-02-02 10:18:03.602 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 153
    2018-02-02 10:21:03.795 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 121
    2018-02-02 10:24:03.563 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'AbgasTemp' received command 102SH20 - Abgastemperatur eingenartig Touch 2.42 (letzte Firmware)

  • Hallo,könnte es sein ,daß dein Puffer noch nicht leer war ?
    Dann würde der Kessel schnell in den Teillastbetrieb gehen.

    Altbau 240 qm
    Eta SH 30,2000 Liter Puffer,300 Liter Boiler
    Buderus 34 kw Öler für Warmwasser im Sommer (Altbestand).

  • nein...ich machs eigentlich immer nach ähnlichem Schema. in dem Fall war der Puffer auf 12% geladen.....glaub Ladesoll war 95% wenn der Wert zu deiner Frage passt.
    Ich frag mich ob das am Holz liegen kann, wobei das mitten im Stoss war und nicht irgendwo nass oder sonst was.....finde die Werte schon eher sehr eigenartig.
    Vor allem hab ich keine Idee ob irgendein Sensor defekt ist oder sonst ein Teil im HV?

  • Sieht mir nach Hohlbrand aus. Evtl. haben sich die Scheite verkeilt und sind nicht richtig nachgerutscht. Hattest du größere Holzkohlestücke als sonst übrig?


    VG
    Al<

  • hm...an Hohlbrand hab ich noch nicht gedacht. Kenn das Phänomen sonst nicht - deshalb war ich auch gleich "nervös".
    Morgen start ich den SH wieder durch und vergleich mal den Verlauf... Danke - das mit Hohlbrand klingt nachvollziehbar.

  • Fällt mir fast schwer das zu schreiben, aber ein Forum darf ja keine Einbahnstrasse sein, und vielleicht kommt mal jemand in meine Situation und spart sich die Fragerei.
    Wie geschrieben, war heute unten beim HV und wollte anfangen mit einheizen. Da hab ichs dann gleich gesehen.


    Mich wunderts etwas dass ichs beim letzten Abbrand nicht gehört hatte, aber ich bin momentan krank und schmecke, rieche und offensichtlich höre nicht so gut.
    Hinter der hübschen Tür war die obere Ladeöffnung nur angelehnt!!!!!!!!!! - bist du narrisch - kann da nur sagen Respekt dass der HV in dem Setup trotzdem ein eingermassen vernünftiges Bild abgelegt hatte.


    Is mir seit 2013 noch nie passiert - peinlich^2. hoff nur dem Baby is durch diese Dummheit nicht viel schlimmes passiert. Hätte aber eher gedacht dass der Abbrand dann gar nicht gscheit funktioniert...wenn man sonst ja über leicht undichte Türen nachdenkt.

  • Hinter der hübschen Tür war die obere Ladeöffnung nur angelehnt!!!!!!!!!! - bist du narrisch - kann da nur sagen Respekt dass der HV in dem Setup trotzdem ein eingermassen vernünftiges Bild abgelegt hatte.

    Hallo @njordan,


    danke für deinen ehrlichen Bericht - das braucht dir auch überhaupt nicht peinlich zu sein. Sowas kann jedem passieren - und wir sind jetzt sensibilisiert. :thumbup:


    Mir sind deine AGT-Messwerte auch gar nicht so "exotisch" vorgekommen. So sieht es bei mir ungefähr aus, wenn der Kessel (zu) früh in den Teillastbetrieb geht. Das hatte ich erst kürzlich einmal, weil ich die Kessel-Puffer-Mitte-Differenz-Temperatur zur Zeit mit 40K ziemlich "scharf" eingestellt habe (und die Temperatur-Puffer-Mitte beim Anheizen ausnahmsweise noch bei 40°C lag).


    Wenn du noch die anderen Parameter mitloggen würdest, dann würde man vermutlich sehen, dass der Lüfter immer auf max. Drehzahl lief und die Primärluft ziemlich weit geöffnet war. Wenn die Fülltüre nur angelehnt ist, dann wird ein großer Teil dieser Falschluft über den Schwelgaskanal direkt in das Abgasrohr gesaugt. Dadurch wird die AGT gesenkt und die Regelung versucht durch (noch) mehr Primärluft "dagegen zu halten". Der Rest-O2 wird ja, davon unabhängig, durch die Sekundärluft-Regelung überwacht. Es könnte also durchaus sein, dass die Rest-O2-Sollwerte dennoch eingehalten werden konnten.


    Ich glaube nicht dass der Kessel durch diese einmalige Situation zu Schaden kam. Wenn du keine schwarzen Ablagerungen im Vergaserraum findest und sich die Turbulatoren leicht bewegen lassen, dann denke ich, dass alles gut ist.


    Viele Grüße von Karlheinz :)

    Seit Juni 2011:

    ETA Twin: SH30/P25 "noTouch" (Füllraum 150 Liter)

    Hopf Pelletaustragung: 6x UniWok-Saugsonden (Lager für 6 to)

    Paradigma Pufferspeicher: 2x Aqua Expresso (1090 + 958 Liter; seriell verbunden)

    Paradigma FrischWasserStation

    Paradigma VR-Solarpanel: 2x CPC21 Star Azzurro (10m²; Aqua-System ohne Glykol)

  • Hallo @njordan,


    ja, das finde ich auch, danke für die Aufklärung, davon kann man nur lernen.


    Wußte gar nicht, dass die Iso-Tür zugeht, obwohl die Ladeöffnung nur angelehnt ist.

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!