ETA: ETA PC20 - div. Parameter

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.812 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von andreasploetz.

  • Hallo Forum,


    ich habe ein paar Grundlegende Fragen zu Einstellungen an unserer ETA PC20 sowie die Frage wie am sinnvollsten eine Erhöhung der Warmwassertemperatur (Brauchwasser) vorgenommen werden kann (Pufferspeicher mit Brauchwasserschlange). Bitte nicht schlagen :) aber trotz lesen der Anleitung erschließen sich mir einige Punkte nicht.


    • Unterscheidung zwischen Puffer und Warmwasserspeicher im Funktionsblock Puffer
    • Puffer / Warmwasserspeicher - Unterschied Einschalt- und Anforderungsdifferenz


    Danke.ETA PC20 - div. Parameter

  • Hallo Andreas,


    • Unterscheidung zwischen Puffer und Warmwasserspeicher im Funktionsblock Puffer

    Der Puffer dient der Raumheizung, der WW-Speicher der Trinkwassererwärmung. Bei einem Kombispeicher ist das ein Bauteil.


    Zitat

    Puffer / Warmwasserspeicher - Unterschied Einschalt- und Anforderungsdifferenz

    Wenn die WW-Temperatur unter den Sollwert minus die Einschaltdifferenz sind dann startet der Kessel.


    Die Kessel-Solltemperatur errechnet sich aus WW-Solltemperatur plus Anforderungsdifferenz.



    Grundsätzlich kannst du an der Regelung zu den meisten Parametern die eine Hilfe anzeigen lassen, indem du auf das Fragezeichen drückst.


    Die WW-Temperatur kannst du in der Zeitschaltuhr WW-Speicher erhöhen. Gegebenfalls musst du aber auch den thermostatischen Mischer am Kombipuffer einstellen.


    Gruß Michael