Servus aus dem schönen Niederbayern,
ich bin neu hier und gerad dabei, mich in das Thema ETA SH20 + Pufferspeicher einzuarbeiten.
Die Anlage läuft seit ca.5-6 Jahren bei meinen Schwiegereltern.
Die Anlage besteht aus:
ETA SH20 ( wird mit Scheitholz befeuert)
3 Pufferspeicher:
2 mal optiline Kombispeicher 800l
1 mal optiline Kompispeicehr 800l mit Wellrohr.
Folgendes Problem, bei dem ich an meine Grenzen stoße:
Der ETA SH20 lädt die Puffer auf 100% Pufferladezustand, Alle 3 Pufferebenen sind dann auf 70-80°.
Jetzt bei circa 0° Außentemperatur hat der Puffer nach 3 Stunden bereits 25% Ladezustand verloren.
Circa 1,5 mal Kessel vollheizen reicht von 22:00 bis um 12 Uhr am folgenden Tag. (14 Stunden also)
Ist das nicht extrem wenig? Ich denke 2400 L sollten ein wenig länger halten.
Es wurde in diesen 3 Stunden nicht geduscht, gebadet es war nichtmal jemand daheim.
Die beheizte Gebäudegröße beträgt 180qm, 75% davon über Fußbodenheizung.
bei den sehr kalten Tagen im Jahr 2018/2017 musste man schon 2 mal komplett befeuern am gleichen Tag.
Ich frage absichtlich hier im Forum und nicht den Heizungsinstallateur, weil ich es selbst verstehen will und ich glaube, dass hier etwas nicht richtig funktioniert.
Sollte ich Angaben vergessen haben, bitte fragt einfach.ETA SH20 Problem mit Pufferladezustand