Hallo Zusammen,
ich habe mal eine allgemeine Frage zur Friwa in Verbindung mit Solar.
Mein Puffer ist wie folgt aufgebaut:
|-------| ---Friwa
|-------|
|-------|
|-------|
|-------| ---Solar
Die Friwa holt sich aus dem oberen Teile vom Puffer das warme Wasser.
Solar versorgt den Puffer von unten her mit Wärme.
Die letzten Tage läuft bei mir die Solaranlage wieder mit Ertrag und ich kann meinen Puffer laden.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen..
Puffer war wie folgt geladen:
|-------| ---50
|-------|
|-------| ---49
|-------|
|-------| ---49
Solar Puffer unten 62
Heißt der Puffer war mit 49-50° geladen und die Solaranlage war mit 62° aktiv am laufen.
ich bin dann zu dieser Zeit duschen gegangen. Rein logisch dachte ich, dass oben der Puffer nun weniger Grad haben sollte, da sich die Friwa von oben das warme Wasser holt.
Es war allerdings ganz anders. Und zwar, ist der Puffer nun komplett auf 50° gestiegen und der Fühler Solar Puffer unten war auf 34°
|-------| ---50
|-------|
|-------| ---50
|-------|
|-------| ---50
Solar Puffer unten 34
Wie kann das rein logisch sein, da die Friwa ja oben dran hängt? Wie kann hier der Fühler Solar Puffer unten fallen, während der Rest vom Puffer gestiegen bzw. gleich geblieben ist?
DankeETA PU 11 Solar, Friwa, Verständnisfrage