Hallo,
Wie bzw. wo kann ich bei der UVR16x2 einstellen, dass die aktive Heizungspumpe bzw Mischer auf aus geht, wenn die Warmwasserbeladung beginnt bzw. wieder umschaltet wenn der Boiler geladen wurde?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 2.301 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
Hallo,
Wie bzw. wo kann ich bei der UVR16x2 einstellen, dass die aktive Heizungspumpe bzw Mischer auf aus geht, wenn die Warmwasserbeladung beginnt bzw. wieder umschaltet wenn der Boiler geladen wurde?
Hallo,
Das kann dir erst einmal keiner sagen.
Dazu sind deine Informationen zu dünn.
Eine UVR16x2 ist frei programmierbar, was bei die programmiert wurde,
kann man von hier aus, 40cm vom Bildschirm entfernt, nicht sagen.
Du musst du hier das Programm einstellen, erst dann können ein paar Leute hier,
nicht ich, dir sagen was zu tun ist.
mfg
HJH
Hallo,
Auszug aus der Funktionsbeschreibung Heizkreis:
Das Eingangssignal „Warmwasservorrang EIN“ schaltet die Heizkreispumpe aus, wenn die
Außentemperatur oberhalb der Frostschutzgrenze ist (ausgenommen der Regler befindet
sich in einer Betriebsart des Sonderbetriebs). Der Mischer verhält sich je nach Abschaltbedingungen bei Heizkreispumpe = Aus, die Ausgangsvariablen für Betriebsart, Betriebsstufe
und Solltemperaturen werden nicht verändert. Bei einer Außentemperatur unterhalb der
Frostschutzgrenze bewirkt dieses Signal ein dominantes Umschalten der Heizkreisregelung
auf Betriebsart „Frostschutz“ (Betriebsstufe „Sonderbetrieb“) unabhängig von der aktuellen
Betriebsstufe.
sollte das nicht reichen dann nimm die Freigabe für den Heizkreis weg dann garantiert Schluß.
Sonnige Grüße Reiner
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!