Atmos: Dringend Rat benötigt Pelletkessel P21 mit A25 Brenner und laddomat 21

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.787 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ernie01.

  • Hallöchen zusammen haben folgendes Problem
    Unsere Anlage läuft plötzlich nicht mehr rund..2 mal hauptsicherung inkl Sicherung der Heizung gesprengt.... Pumpe und Lüfter laufen laddomat wurde gereinigt und Patrone ausgetauscht 78 Grad... Trotzdem bleibt folgendes Problem bestehen
    Kessel läuft an heizt hoch bis 100 Grad laddomat wie auf den Bildern zu sehen
    Allerdings kommt die temp die am A25 angezeigt wird nur langsam hoch
    Wie. Auf den Bildern ebenfalls zu sehen.
    Ist der Kessel runter auf 80 Grad heizt der Brenner wieder rein und das Spiel beginnt von vorn...
    Jemand eine Ahnung wo man den Fehler finden könnte
    ;( Google mich seit 2 Tagen tot :thumbdown:
    LG Dani

  • Hallo,


    Ist deine Pumpe auf 100 Prozent? Ist ein Kugelhahn etwas verschlossen?


    Nachtrag- wenn die Sicherung fliegt, wird wohl deine Pumpe einen Schlag abgekommen haben. Dadurch Schaft die die Leistung nicht. Zumindest so meine Theorie...


    Jan

  • Hallo!


    Hinten am Pumpenkopf ist eine große Schraube. Die kannst du herausdrehen.
    Wunder dich nicht. Es kommt auch moderat Wasser mit heraus.
    Wenn du ganz ängstlich bist, sperr alle drei Kugelhähne des Laddomaten ab.
    Jetzt schalte die Pumpe ein. Wenn du in das offene Loch hineinschaust, muss sich am Ende was drehen bzw. die Pumpe ansich deutlich Geräusche machen. Tut sie das nicht , kann man die Welle mit einem Schlitzschraubenzieher anschieben.
    Funktioniert das soweit, ist der Kondensator der Pumpe defekt.
    Bau alles wieder zusammen und öffne Stromlos die Pumpenanschlussabdeckung. Hier findest du den Kondesator mit den Daten .
    Einfach nachbestellen.

  • Hallo,


    der Kessel bekommt die Wärme (100 Grd.Cel.) nicht weg.
    Im Normalbetrieb sicherlich eher um die 80 Grd.Cel.
    Abtransport der Wärme erfolgt durch die Pumpe im Laddomat.
    Also den Vorschlägen der Kollegen folgen und nach der
    einwandfreien Funktion des Laddomat schauen....
    Pumpe muss Stufe 3 sein (Laddomat-Anleitung) und in
    Betrieb sein (alle Absperrungen auf !).


    Sicherung raus.....Pumpe !?


    Gruß

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!